> Режимно-наладочные испытания парового котла ПКГМ-6,5/13. Настройка сервопривода по ступеням на газу.
teploingener79
сообщение 18.2.2022, 7:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792



Доброго всем дня. Возникла проблема пр настройке ступеней горения на природном газе. Сервопривод не выходит на вентиляцию и затем на розжиг, а вместо этого, стоит на одном месте. Никакие манипуляции с положением кулачков ни к чему не привели. До этого котел эксплуатировался на нефти, и там, со слов персонала, все работало в автомате по ступеням, в зависимости от давления пара. Может быть, кто что подскажет по этому вопросу. Есть ли у кого-нибудь скан паспорта, где присутствует этот раздел по настройке сервопривода? Спасибо.
P.S. При подаче напрямую на концевики напряжения, сервопривод приходит в движение, но не отрабатывает по программе...

Сообщение отредактировал teploingener79 - 18.2.2022, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.2.2022, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сервопривод является исполнительным органом, проверьте, приходит ли на него управляющий сигнал.
И почему мы должны угадывать, какое оборудование у Вас установлено? Какая горелка, какая автоматика ею управляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teploingener79
сообщение 1.3.2022, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792



Прошу меня извинить. Горелка Г-500-ГМ-3Б и громоздкий пульт управления - штатные. На время наладки сделали ручной регулирование по ступеням, как отработаю все режимы горения, тогда КИП разберется с автоматическим переключением по давлению пара. Полагаю, что тема закрыта и надо разбираться на месте. Уж слишком много там всего наворочено в этом шкафу управления. Спасибо.

Сообщение отредактировал teploingener79 - 1.3.2022, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azat1967
сообщение 2.8.2022, 15:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.8.2022
Пользователь №: 407551



Проверьте работу переключателя тип топлива. В шкафу управления ничего сложного нет. на первый взгляд только сложно. на самом деле все очень просто. продергиванием проводочков все находится быстро. даже схема практически не нужна. больное место автоматики данных и подобных котлов - переключатели и программатор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 21:40