1. Да, на последней планировке есть выход из коридора 2.16 на ЛК. А в первом фрагменте там была глухая стена/перегородка. Т.е. при длине коридора менее 15 м ДУ в этом коридоре предусматривать не требуется.
2. Коридора 2.21 быть не должно, т.к. по СП 1...2020:
Цитата
4.4.20. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
Т.е. нет двери в перегородке, нет и коридора по нормам.
3. У Вас не холл, а двусветный вестибюль, что бы там не написАли в АР.
Да, я полагаю, что указания как для атриума по СП 7 -
была тема4. Чертёж подвала не открывается. Но, вроде, по подвалу вопросов от Вас не было.