> Нужна ли противодымная вентиляция в коридорах?
WasserWolf
сообщение 18.4.2023, 6:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Двухэтажный спортивный комплекс (общественное здание), высота здания 10м.
1. Имеется коридор (на плане 2.21) на 2-ом этаже длиной более 15м (16,1м), без естественного проветривания при пожаре, постоянные рабочие места в помещениях выходящих в этот коридор есть. Но с одной стороны он соединяется с холлом, дверей между этим коридором и холлом нет. Число людей менее 1чел. на м2;. Нужна ли в этом коридоре противодымная вентиляция?
2. Имеется коридор (на плане 2.16) на 2-ом этаже длиной менее 15м (14,6м), без естественного проветривания при пожаре. Но с одной стороны он соединяется с другим коридором, суммарная длина их более 15м, между этими коридорами имеется дверь. Нужна ли в этом коридоре 2.16 противодымная вентиляция?

Как я сам думаю:
1. Противодымная вентиляция не нужна т.к. коридор часть холла в котором число людей менее 1чел. на м2;, незадымляемых лестничных клеток нет.
2. Противодымная вентиляция не нужна т.к. коридор менее 15м.
Прикрепленный файл  Спорткомплекс.jpg ( 956,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92


Сообщение отредактировал WasserWolf - 18.4.2023, 6:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lyubopytnyj
сообщение 19.4.2023, 9:24
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.1.2023
Пользователь №: 412932



1) Коридор 2.21 конструктивно не отделен от холла. Поэтому их длину суммируем. Получаем коридор более 15 м. Если сделать естественное проветривание (по п. 8.5 СП 7.13130.2013), то данный коридор и холл не попадает под пункт 7.2в СП 7.13130.2013. Если естественное проветривание отсутствует - нужно делать дымоудаление.
Виши рассуждения про соотношение людей и площади пола применяются к помещениям с высокой плотностью. Это другой случай.
2) Коридор 2.16 - менее 15 м. Дымоудаление не нужно. Коридор 2.16 сообщается через противопожарную дверь с коридором 2.7. Поэтому их нужно рассматривать отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2023, 10:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12421
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, сначала нужно, чтобы специалист ПБ привёл планировки АР в соответствие действующим нормам. И только потом можно приступать к проектированию СПДВ.
На мой взгляд:
1. Коридор 2.16 не соответствует ст. 89 № 123-ФЗ, т.к. эвакуация через 2 последовательно расположенных коридора не допускается.
2. Раз нет двери между "коридором" 2.21 и холлом, то нет и такого коридора вообще. Это одно общее помещение/холл с аппендиксом на 2-ом этаже.
Я не вижу всю планировку, и мне не понятно, как решается эвакуация из помещений, сообщающихся с псевдокоридором 2.21. Пока показана эвакуация из помещений (в т.ч. 2.5 и правее) через холл, но этот холл 2-у-светный - тогда надо предусматривать ДУ из этого холла, и количество людей на площади этого холла значения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 19.4.2023, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Вся планировка в dwg:
Прикрепленный файл  ACAD_Спорткомплекс.dwg ( 872,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2023, 18:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12421
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Надо в pdf - я сейчас на компе без Автокада.
Да и вообще, на Форуме хорошим тоном считается показ чертежей в pdf.

Сообщение отредактировал ИОВ - 19.4.2023, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 19.4.2023, 19:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Извините, про принятый на форуме хороший тон теперь знаю. Исправился.
Там ещё на первом этаже есть коридор 1.6 длиной более 15м, но там есть двери со всех сторон и всё с ним ясно.
Прикрепленный файл  Подвал.pdf ( 228,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  1_этаж.pdf ( 250,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  2_этаж.pdf ( 170,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 20.4.2023, 12:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Про коридоры 2.16 и 2.7 мне пояснили:это два отдельных коридора, длинной 14,775м и 8,035м соответственно.
Эвакуация из административных помещений выходящих в коридор 2.16 - через лестничную клетку слева, из помещений выходящих в коридор 2.7 - через через холл на открытую лестницу. Т.е. получается что противопожарная вентиляция из коридора 2.16 не нужна?
А мой холл - это атриум и надо делать из него дымоудаление?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.4.2023, 18:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12421
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Да, на последней планировке есть выход из коридора 2.16 на ЛК. А в первом фрагменте там была глухая стена/перегородка. Т.е. при длине коридора менее 15 м ДУ в этом коридоре предусматривать не требуется.

2. Коридора 2.21 быть не должно, т.к. по СП 1...2020:
Цитата
4.4.20. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Т.е. нет двери в перегородке, нет и коридора по нормам.

3. У Вас не холл, а двусветный вестибюль, что бы там не написАли в АР.
Да, я полагаю, что указания как для атриума по СП 7 - была тема

4. Чертёж подвала не открывается. Но, вроде, по подвалу вопросов от Вас не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 6:22