Kost_Alex
сообщение 28.5.2007, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Здравствуйте.
Мне нужно поставить оборудование во взрыопасном помещении.
Подскажите норматив, который это регламентирует.
Насколько необходимо ставить взрывозащищенный датчик перепада давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 28.5.2007, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Вы попали cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azerbon
сообщение 28.5.2007, 11:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.4.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 7134



Основной документ это, конечно, ПУЭ.
Весь тип оборудования должен соответствовать категории помещения. В том числе и датчик перепада давления.
Установка в пределах взрывоопасных зон щитов питания систем автоматизации с аппаратами защиты и управления (предохранителями, автоматическими выключателями, пакетными выключателями и т.п.) запрещается во всех случаях.
Также необходимо руководствоваться:
РМ4-223-89 Системы автоматизации технологических процессов.Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации во взрывоопасных зонах. ПОСОБИЕ К ВСН 205-84/ММСС СССР.
ВСН 205-84 Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов.
И др.

Сообщение отредактировал Azerbon - 28.5.2007, 11:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rm4_223_89.rar ( 191,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  vsn205_84.ZIP ( 102,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 28.5.2007, 12:07
Сообщение #4


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Добавлю немного от себя, возможно часть из этого Вам пригодиться:
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка". Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.3-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Метод определения температуры самовоспламенения. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) Электрооборудование взрывозащищенное. Кварцевое заполнение оболочки q. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Масляное заполнение оболочки о. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.8-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Защита вида е. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация взрывоопасных зон. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) Электрооборудование взрывозащищенное. Искробезопасная электрическая цепь i. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) Электрооборудование взрывозащищенное. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок). Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.14-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Защита вида n. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы. Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок). Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) Электрооборудование взрывозащищенное. Взрывозащита вида "герметизация компаундом (m)". Скачать>>>
ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ). Скачать>
Посмотреть можно у нас на сайте. spb-avtomatika.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 28.5.2007, 12:42
Сообщение #5


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Kost_Alex @ 28.5.2007, 10:18) *
Здравствуйте.
Мне нужно поставить оборудование во взрыопасном помещении.
Подскажите норматив, который это регламентирует.
Насколько необходимо ставить взрывозащищенный датчик перепада давления?

По датчикам: во первых нужно в первую очередь определить класс взрывоопасности и к тому же класс по уровням/высоте от пола. Далее - почему нельзя поставить этот датчик вне зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 28.5.2007, 18:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Спасибо, за нормативы.
Зря я связался со взрыопасными помещениями. Вынесу щиты из этих помещений.

По поводу датчиков перепаа давления.
Вообщем там 2 венткамеры вытяжных, в которых стоят вентиляторы - улитки.
В одном случае можно поставить датчики на воздуховоды до венткамеры и мерить относительно атм. давления. В другом нельзя - за стенкой взрывоопасное помещение из которой как раз и вытягивают вытяжки.
Думаю выкинуть из проекта датчики вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 21:16