Пожаротушение клуба |
|
|
|
28.7.2013, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод? Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
29.7.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Лучше сделать отдельно. А какой расход?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 8:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(galysiaaa @ 28.7.2013, 22:40) Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод? Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы! СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 8:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 9:28) СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7. Приложение 7 видимо.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084
|
лучше смотрите СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
|
|
|
|
|
29.7.2013, 13:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 8:40) Приложение 7 видимо. Цитата 7. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Обязательное ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89*
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084
|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:38) ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Обязательное [...] СНиП 2.08.02-89* вы старую редакцию смотрите "Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003
|
|
|
|
|
29.7.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(galysiaaa @ 28.7.2013, 23:40) Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод? Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы! Судя по адресу автора,все ссылки на российские СП её врядли вдохновляют. Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК. Поэтому даже если предположить, что такое подключение допустимо, оно скорее всего не рационально, т.к существенно увеличит диаметр кольца ВПВ.
Сообщение отредактировал BTS - 29.7.2013, 15:36
|
|
|
|
|
29.7.2013, 15:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(it_fila @ 29.7.2013, 14:56) вы старую редакцию смотрите "Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003 У нас новая, к счастью, не действует. Действует старая союзная. Цитата(BTS @ 29.7.2013, 15:31) Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК. А вот это совершенно не очевидно. Цитата 3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях: кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. — 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест — 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая; клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:43) А вот это совершенно не очевидно. В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму.... ПК-15л/с Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с. Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с. Да, Сергей, эта распасовка ваша.
|
|
|
|
|
27.9.2023, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
|
Цитата(BTS @ 29.7.2013, 19:22) В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму.... ПК-15л/с Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с. Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с. Да, Сергей, эта распасовка ваша. а если эстрада? она попадает под необходимость устройства завес? при зале на 250мест
|
|
|
|
|
27.9.2023, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
|
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|