> Пункт 8.8 по СП7 нужны ли решетки
niko2105
сообщение 19.5.2023, 9:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник вопрос по СП7.13330 п.8.8 - При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.
Планируется установить для компенсации дымоудаления из коридора в стену лифтовой шахты вот такие клапаны. Прикрепленный файл  kpv_lift.pdf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18

Я как понимаю требуется установка регулируемых решеток. Есть ли у кого-либо опыт установки таких решеток и какие марки Вы применяли?
Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал niko2105 - 19.5.2023, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 19.5.2023, 15:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Или все же так и не понял до конца необходимо все же ставить клапан избыточного давления?

Сообщение отредактировал niko2105 - 19.5.2023, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2023, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12416
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(niko2105 @ 19.5.2023, 9:38) *
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник вопрос по СП7.13330 п.8.8 - При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.
Планируется установить для компенсации дымоудаления из коридора в стену лифтовой шахты вот такие клапаны. Прикрепленный файл  kpv_lift.pdf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18

Я как понимаю требуется установка регулируемых решеток. Есть ли у кого-либо опыт установки таких решеток и какие марки Вы применяли?
Заранее благодарен.

Интересно, что требования к решёткам действующими нормами не предъявляются. Понятно, что регулируемая решётка теоретически нужна для наладки системы при подаче компенс. притока из ЛШ. Непонятно другое - требования по огнестойкости к решёткам и регулирующим устройствам не предъявляются, т.е. при пожаре и решётка, и её рег. механизм могут выйти из строя/прогореть. И в чём тогда будет смысл установки такой решётки?
Чисто теоретически: по п. 7.17 СП 7 воздуховоды д.б. из негорючих материалов, т.е. решётка д.б. металлической. Метал. рег. решётки выпускают почти все производители. Но вопрос о работоспособности механизма регулирования при пожаре никак не регламентирован, что, конечно, удивляет. Т.е. не факт, что при пожаре и прогоревшем рег. механизме в ЛШ на нижнем этаже будет нормируемое изб. давление не менее 20 Па.


Цитата(niko2105 @ 19.5.2023, 15:02) *
Или все же так и не понял до конца необходимо все же ставить клапан избыточного давления?

Формулировка п. 8.8. СП 7 некорректна - если внимательно читать , то получается, что КИД можно ставить только в ТШ. При этом по п. 9.9 СП 60...2020 (2-ой абзац) там д.б. дополнительные ограждения. Это практически трудновыполнимо на объекте из-за потери полезных площадей, что делает бессмысленным применение допущения с КИД для ТШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 20:54