> Горизонтальные оросители Тайко
Natatin
сообщение 4.3.2024, 14:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310



Добрый день!
Был ли у кого-то опыт гидравлических расчетов АУПТ с использованием горизонтальных оросителей tyco? В технической документации нет графиков зависимости интенсивности от давления. Как вы принимаете давление на таких оросителях? Какую зону орошения берете? 3х4?
Можно ли отталкиваться от того, что i=Q/S, отсюда найти необходимый расход, а по расходу уже посчитать давление на оросителе из формулы Q=K√p?
Планируется располагать их по бокам рампы в паркинге, интенсивность орошения 0,16, рассматривали TY3351 K=80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.3.2024, 19:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Принимайте i = (q/2)/S - не ошибётесь. У американских оросителей около 50% расхода приходится на защищаемую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:15