> Вентилятор Ballu Flow 100
Radrigez98
сообщение 21.9.2015, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Кто нибудь сталкивался с этим агрегатом http://www.ballu-machine.ru/catalog/ventil.../flow/flow-100/
Он реально тихий как заявляет производитель?
Получится ли его использовать с фильтром грубой очистки G5 и керамическим нагревателем взятым отсюда http://ru.aliexpress.com/item/PTC-ceramic-.../681562991.html в качествекачестве приточной установки для комнаты? Управлятся будет вот этим http://www.aliexpress.com/snapshot/6916968...=69288509516311
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:22
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А как собрались регулировать температуру, если нагреватель электрический, а термостат предназначен для управления клапаном на воде?
Есть дикое желание испытать скорость реагирования МЧС на пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 4:51
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Электронагреватель в вентиляционном устройстве это не просто так "вкл/выкл", а "+несколько обязательных дополнительных функций защиты и управления".
2. Вопрос про "прокачать без серьёзных потерь" без конкретных цифр (сколько надо, при каком сопротивлении, каким типоразмером, по какой сети) это вопрос из области "А как влияет лунный свет на рост телеграфного столба?".
3. Игра в "угадайку" или "пойди туда, не знаю куда" на данном форуме популярностью не пользуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 22.9.2015, 22:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 22.9.2015, 4:51) *
1. Электронагреватель в вентиляционном устройстве это не просто так "вкл/выкл", а "+несколько обязательных дополнительных функций защиты и управления".
2. Вопрос про "прокачать без серьёзных потерь" без конкретных цифр (сколько надо, при каком сопротивлении, каким типоразмером, по какой сети) это вопрос из области "А как влияет лунный свет на рост телеграфного столба?".
3. Игра в "угадайку" или "пойди туда, не знаю куда" на данном форуме популярностью не пользуется.

Согласен, слишком много неизвестных)))
Что вы думаете по поводу этого ballu flow в плане его заявленной шумности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.9.2015, 4:36
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентиляторы подобного типа тихие. Шум может возникать при регулировании оборотов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 11:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 23.9.2015, 5:36) *
Вентиляторы подобного типа тихие. Шум может возникать при регулировании оборотов.


Примерно вот так задумал приточку делать http://youvent.ru/forums-m-posts-q-120.html#1622 , воздуховоды по диаметру вентилятора)

Сообщение отредактировал Radrigez98 - 24.9.2015, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 11:45
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пожар с высокой вероятностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 12:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 12:45) *
Пожар с высокой вероятностью.

По каким причинам пожар? Хотелось бы подробней узнать мнение опытных специалистов о том как избежать пожароопасных ситуаций в самодельных ПУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 12:32
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не делать "самодельные ПУ с керамическим "китайцем" и термостатом для воды".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 12:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 13:32) *
Не делать "самодельные ПУ с керамическим "китайцем" и термостатом для воды".

То есть такие штуки как "Тион" в которых китайский керамический нагреватель не имеет элементарного термостата аварийного отключения при перегреве пожароопасны тоже? Кстати мои термостаты не в воде мерят температуру, у одного что с пультом встроенный датчик а у другого выносной датчик для воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 15:47
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мне достаточно довелось видеть сгоревших нагревателей. Хотите испытать острые ощущения - в добрый час, но в собственном доме на пустыре и на отшибе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 17:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 16:47) *
Мне достаточно довелось видеть сгоревших нагревателей. Хотите испытать острые ощущения - в добрый час, но в собственном доме на пустыре и на отшибе.


Да нет уж, фаершоу мне ни к чему дома)))
А вот такой то не сгорит хоть http://www.ruventa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D.../nk100_1_8.html ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 18:25
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сгореть может любой. Наличие двойной защиты от перегрева ещё не всё. Она, пардон за банальность, ещё и подключена должна быть правильно. И снятие инерционного нагрева должно быть предусмотрено. Молотком можно забивать гвозди, но можно и плющить пальцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 25.9.2015, 7:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 19:25) *
Сгореть может любой. Наличие двойной защиты от перегрева ещё не всё. Она, пардон за банальность, ещё и подключена должна быть правильно. И снятие инерционного нагрева должно быть предусмотрено. Молотком можно забивать гвозди, но можно и плющить пальцы.


То есть нужно реле времени что бы после отключения установки вентилятор секунд 15 продолжал обдувать ТЭН, какой нибудь датчик давления или наличия минимально необходимого потока воздуха в канале на случай если вентилятор внезапно "устанет". Встроенная защита от перегрева расчитана на 80 градусов, для пущей надежности нужно ещё какой нибудь термостат поставить или электронное термореле с верхним порогом на отключение градусов 60 и нижним порогом на включение градусов 40, датчик температуры расположить непосредственно возле ТЭНа.
Посмотрел диаграммы вентилятора Ballu Flow 100 и нагревателя Lissant НК100/1,8 и возник вопрос, если у нагревателя при 100 кубах сопротивление примерно 80Па а у вентилятора максимальный напор 93Па то получается что вентилятор слишком слаб для этого обогревателя?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________100_1_8.png ( 20,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Ballu_Flow.png ( 72,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.9.2015, 7:37
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Встроенных защит две. Одна с "авторестартом", вторая уже с ручным рестартом. 15 секунд мало, как правило. От 30 секунд до 2 минут, зависит от нагревателя и условий.
Да, вентилятор не способен преодолеть такое сопротивление при желаемом расходе. Расход будет ниже. Теплосъём буден ниже, перегрев более вероятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 27.9.2015, 0:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Skaramush @ 25.9.2015, 8:37) *
Встроенных защит две. Одна с "авторестартом", вторая уже с ручным рестартом. 15 секунд мало, как правило. От 30 секунд до 2 минут, зависит от нагревателя и условий.
Да, вентилятор не способен преодолеть такое сопротивление при желаемом расходе. Расход будет ниже. Теплосъём буден ниже, перегрев более вероятен.

Подскажите с какими характеристиками нужен вентилятор что бы уж точно хватило? Или может достаточно будет поменять нагреватель на НК125/1,6 у которого при 100кубах сопротивление 25Па? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.9.2015, 12:19
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На диаграмме вентилятора точка с требуемым расходом и полученным при этом сопротивлением всех элементов системы должна лежать на кривой характеристики. Желательно, очень желательно, не на краях.
По второму - да, может быть, но не забываем про фильтр и воздуховоды + любые воздухоприёмные/воздухораздающие устройства. Каждое имеет сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 4:24