Вентилятор Ballu Flow 100 |
|
|
|
21.9.2015, 10:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А как собрались регулировать температуру, если нагреватель электрический, а термостат предназначен для управления клапаном на воде? Есть дикое желание испытать скорость реагирования МЧС на пожар?
|
|
|
|
|
22.9.2015, 4:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Электронагреватель в вентиляционном устройстве это не просто так "вкл/выкл", а "+несколько обязательных дополнительных функций защиты и управления". 2. Вопрос про "прокачать без серьёзных потерь" без конкретных цифр (сколько надо, при каком сопротивлении, каким типоразмером, по какой сети) это вопрос из области "А как влияет лунный свет на рост телеграфного столба?". 3. Игра в "угадайку" или "пойди туда, не знаю куда" на данном форуме популярностью не пользуется.
|
|
|
|
|
22.9.2015, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 22.9.2015, 4:51) 1. Электронагреватель в вентиляционном устройстве это не просто так "вкл/выкл", а "+несколько обязательных дополнительных функций защиты и управления". 2. Вопрос про "прокачать без серьёзных потерь" без конкретных цифр (сколько надо, при каком сопротивлении, каким типоразмером, по какой сети) это вопрос из области "А как влияет лунный свет на рост телеграфного столба?". 3. Игра в "угадайку" или "пойди туда, не знаю куда" на данном форуме популярностью не пользуется. Согласен, слишком много неизвестных))) Что вы думаете по поводу этого ballu flow в плане его заявленной шумности?
|
|
|
|
|
23.9.2015, 4:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вентиляторы подобного типа тихие. Шум может возникать при регулировании оборотов.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 23.9.2015, 5:36) Вентиляторы подобного типа тихие. Шум может возникать при регулировании оборотов. Примерно вот так задумал приточку делать http://youvent.ru/forums-m-posts-q-120.html#1622 , воздуховоды по диаметру вентилятора)
Сообщение отредактировал Radrigez98 - 24.9.2015, 11:32
|
|
|
|
|
24.9.2015, 11:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Пожар с высокой вероятностью.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 12:45) Пожар с высокой вероятностью. По каким причинам пожар? Хотелось бы подробней узнать мнение опытных специалистов о том как избежать пожароопасных ситуаций в самодельных ПУ.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 12:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не делать "самодельные ПУ с керамическим "китайцем" и термостатом для воды".
|
|
|
|
|
24.9.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 13:32) Не делать "самодельные ПУ с керамическим "китайцем" и термостатом для воды". То есть такие штуки как "Тион" в которых китайский керамический нагреватель не имеет элементарного термостата аварийного отключения при перегреве пожароопасны тоже? Кстати мои термостаты не в воде мерят температуру, у одного что с пультом встроенный датчик а у другого выносной датчик для воздуха.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 15:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Мне достаточно довелось видеть сгоревших нагревателей. Хотите испытать острые ощущения - в добрый час, но в собственном доме на пустыре и на отшибе.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 16:47) Мне достаточно довелось видеть сгоревших нагревателей. Хотите испытать острые ощущения - в добрый час, но в собственном доме на пустыре и на отшибе. Да нет уж, фаершоу мне ни к чему дома))) А вот такой то не сгорит хоть http://www.ruventa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D.../nk100_1_8.html ?
|
|
|
|
|
24.9.2015, 18:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Сгореть может любой. Наличие двойной защиты от перегрева ещё не всё. Она, пардон за банальность, ещё и подключена должна быть правильно. И снятие инерционного нагрева должно быть предусмотрено. Молотком можно забивать гвозди, но можно и плющить пальцы.
|
|
|
|
|
25.9.2015, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 19:25) Сгореть может любой. Наличие двойной защиты от перегрева ещё не всё. Она, пардон за банальность, ещё и подключена должна быть правильно. И снятие инерционного нагрева должно быть предусмотрено. Молотком можно забивать гвозди, но можно и плющить пальцы. То есть нужно реле времени что бы после отключения установки вентилятор секунд 15 продолжал обдувать ТЭН, какой нибудь датчик давления или наличия минимально необходимого потока воздуха в канале на случай если вентилятор внезапно "устанет". Встроенная защита от перегрева расчитана на 80 градусов, для пущей надежности нужно ещё какой нибудь термостат поставить или электронное термореле с верхним порогом на отключение градусов 60 и нижним порогом на включение градусов 40, датчик температуры расположить непосредственно возле ТЭНа. Посмотрел диаграммы вентилятора Ballu Flow 100 и нагревателя Lissant НК100/1,8 и возник вопрос, если у нагревателя при 100 кубах сопротивление примерно 80Па а у вентилятора максимальный напор 93Па то получается что вентилятор слишком слаб для этого обогревателя?
|
|
|
|
|
25.9.2015, 7:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Встроенных защит две. Одна с "авторестартом", вторая уже с ручным рестартом. 15 секунд мало, как правило. От 30 секунд до 2 минут, зависит от нагревателя и условий. Да, вентилятор не способен преодолеть такое сопротивление при желаемом расходе. Расход будет ниже. Теплосъём буден ниже, перегрев более вероятен.
|
|
|
|
|
27.9.2015, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247
|
Цитата(Skaramush @ 25.9.2015, 8:37) Встроенных защит две. Одна с "авторестартом", вторая уже с ручным рестартом. 15 секунд мало, как правило. От 30 секунд до 2 минут, зависит от нагревателя и условий. Да, вентилятор не способен преодолеть такое сопротивление при желаемом расходе. Расход будет ниже. Теплосъём буден ниже, перегрев более вероятен. Подскажите с какими характеристиками нужен вентилятор что бы уж точно хватило? Или может достаточно будет поменять нагреватель на НК125/1,6 у которого при 100кубах сопротивление 25Па? )))
|
|
|
|
|
27.9.2015, 12:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
На диаграмме вентилятора точка с требуемым расходом и полученным при этом сопротивлением всех элементов системы должна лежать на кривой характеристики. Желательно, очень желательно, не на краях. По второму - да, может быть, но не забываем про фильтр и воздуховоды + любые воздухоприёмные/воздухораздающие устройства. Каждое имеет сопротивление.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)