Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подземная прокладка газ-да по территории частного владения и установка подземного крана.
Skalik
сообщение 13.8.2014, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Подземная прокладка газопровода по территории частного владения и установка подземного крана.

Проектом предусмотрена газификация частного дома в РФ.
Место врезки сущ. подземный газопровод по улице.

Как правило до гарницы участка я проектирую газопровод подземно. Завожу газ-д подземно на 1,0 м за забор, протом производится выход из земли, устаналивается кран надземно на вертикальном участке после чего веду газопровод на опоах к помещению установки газовых приборов. По территории частного владения никогда не проектировал газопровод подземно так как охранная зона газопровода по обе стороны от его оси сотставляет 2 м и проконтролировоть невозможность постройки или установку гаража на частной собственности невозможно.

Заказчик хочет же видеть на улице подземный отключающий кран -http://www.gttd.ru/index.php?page=scat&pid=13971
М проложить как показано на картинке ниже газопровод подземно к квартире №2 мотивируя это тем, что проезд между домом и забором соседа узкий 4,5м. Также не видит запрещающих норм по прокладке подземного газопровода по его территории.

1. Есть ли нормы запрещающие прокладку подземного гащопровода по территории частного владения жилого дома?
2. Можно ли к частному дому ставить подземный отключающий кран?
3. Можно ли вообще воплотить в жизнь желание зака?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 38,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.8.2014, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Не забудьте на выходе из земли ИС (изолирующее соединение).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skalik
сообщение 13.8.2014, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Уважаемый Лыткин! Спасибо за ваше напоминание. НАПОМНЮ ВОПРОС не в изолирующем соединении. ВОПРОС МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНО ПО ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО ДОМА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ САМОГО ДОМА! И ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРИ ЭТОМ ПОДЗЕМНЫЙ КРАН А НЕ НА ЦОКОЛЕ? Уважаемые специалисты прошу ваше помощи подкрепенной нормативной документацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.8.2014, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Skalik @ 13.8.2014, 13:04) *
Уважаемый Лыткин! Спасибо за ваше напоминание. НАПОМНЮ ВОПРОС не в изолирующем соединении. ВОПРОС МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНО ПО ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО ДОМА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ САМОГО ДОМА! И ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРИ ЭТОМ ПОДЗЕМНЫЙ КРАН А НЕ НА ЦОКОЛЕ? Уважаемые специалисты прошу ваше помощи подкрепенной нормативной документацией.

А что написано в ТУ от газоснабжающей организации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 13.8.2014, 13:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Всегда предусматриваем в таких случаях подземную прокладку газопровода. Кран ставим толька на надземном газопроводе после выхода на фасад перед ИФС. После точки врезки подземный не ставим (если межрайгаз отдельно не требует) но установить если требуется не проблема. Принятый диаметр (на схеме) в Калуге в ТУ прописываю подключение выполнить диаметром не менее 63мм. Как у вас не знаю. Но вобще почитайте ТУ внимательно. Ну и выдержать нормативные расстояния от подземного газопровода до объектов.
По вопросу собственности земли - прокладывать только по территоии собственника газифицируемого объекта. При отсутствии такой возможности получать разрешение у владельца на чью территорию попадаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 13.8.2014, 19:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Заказчик принял более грамотное решение, чем Вы.
Ваше решение с установкой крана за забором и надземная прокладка газопровода по участку не экономично и не удобно при обслуживании.
1.Надземная прокладка всегда дороже подземной прокладки полиэтиленового газопровода аналогичного диамера (речь не идёт о больших диаметрах, там надо смотреть совокупность затрат, включая эксплуатацию и ЭХЗ).
2. Оперативно провести отключение газопровода в том случая, когда кран за забором весьма трудно. (а это может потребоваться не только из-за того, что потребитель не платит).
3. Если заказчику объяснить возможные последствия при каком-либо строительстве над подземным газопроводом, он делать этого не будет, т.к. не враг сам себе. Поэтому опасаться, что он построит гараж не стоит.

Теперь вопрос к другим форумчанам.

1. Зачем ИФС на цокольном вводе из полиэтиленовых труб? Достаточно переход "полиэтилен-сталь" расположить на уровне земли (см. рис.1б и рис. 1в СП42-103-2003) .
2. Зачем требовать диаметр ввода не мее 63 мм? Из каких соображений? Даже, если газ влажный, то достаточно трубы диаметром 40мм, чтобы избежать ледяных пробок.
3. Что значит "норматтивные расстояния до объектов"? Речь идёт о газопроводе-вводе низкого давления. Некоторые "умельцы" вдруг "с перепугу" начинают за 2 м до фундамента дома из земли выходить. Хотя расстояние в 2 м от фундамента надо соблюдать только для стыкового соединения или перехода "сталь-полиэтилен" и при этом газопровод среднего давления сохраняет своё подземное расположение почто до самого фундамента (взависимости от конфигурации цокольного ввода).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 14.8.2014, 9:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Диаметр 63мм - требует газораспределительная организация (прописывает в ТУ).
"Основные требования
...
п.8. Материал труб. Предусмотреть использование полиэтиленовых труб, диаметром не менее 63мм.
..." Из ТУ на частный дом.

По норм. расстояниям - по показанной схеме - 1,0м от ограждения участка (от опор ограждения) и 2,0м от фундамента здания. К тому же в дом как минимум должен водопровод заходить (на схеме никаких других сетей нет).

Сообщение отредактировал chp6 - 14.8.2014, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 14.8.2014, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Лучше под землей проложить до фундамента дома. Даже в нормах прописано, что прокладка должна быть преимущественно подземной. Кран на цокольном газовом вводе обязателен. Подземный кран перед территорией не запрещен нормами. При желании заказчика и если горгаз не против, то можно поставить и подземный кран. Мособлгаз, например, стал требовать установку подземных кранов перед каждым участком, даже на схеме газоснабжения застройки просит указывать эти краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 15.8.2014, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Skalik @ 13.8.2014, 11:57) *
1. Есть ли нормы запрещающие прокладку подземного гащопровода по территории частного владения жилого дома?
2. Можно ли к частному дому ставить подземный отключающий кран?
3. Можно ли вообще воплотить в жизнь желание зака?


1. Таких норм не встречал. Если это всё его земля то согласований не требуеться. Если несколько собственников то писменное разрешение от них. Если проходит по землям общего пользования то нужно делать Акт выбора земельного участка под строительство газопровода.
2. Можно. Только этот кран будет считаться на ответвлении к домам. На вводе в дом(котельную, теплогенераторную) все равно придется кран поставить и лучше в надземном исполнении(чтоб зимой не приходилось снег отгребать и не дай бог менять).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skalik
сообщение 15.8.2014, 17:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Дружок Конечно зак выбрал красивее и прекрасней вариант. Но для газовой службы а именно для службы эксплуатации не лучший вариант так как трудно контролировать наличие в будущем постройки на газопроводе зака.

Мне понравился как подметил Atlet про очистку снега чтобы добраться до крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 15.8.2014, 20:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Предположим самый "страшный" крамольный вариант. Заказчик поставил гараж над полиэтиленовым газопроводом к своему дому.
Что случиться с газопроводом?
Ничего. Коррозии он не подвержен. Диаметр небольшой, дополнительная нагрузка от машины распределиться и не окажет на него влияние. Сварных соединений на нем нет, т.к. при таком диаметре применяют длинномерные трубы, от места врезки до дома, так что утечка образоваться не может.
Спору нет, что строить над подземным газопроводом ничего нельзя, но и нельзя сравнивать с установкой теплогенератора в туалете и т.п.
Гораздо страшнее надземный газопровод, который можно случайно "снести" машиной. Посмотрите статистику повреждений надземных газопроводов и подземных, где больше? Про деревья, разных коз и коров, которых привязывают к опорам уже не говорю.
И вот ради предположения, что заказчик будет нарушать правила и ради спокойствия горгаза, Вы предлагаете заказчику не только больше его "кровных" денег потратить, так ещё и на небезопасное "надземное уродство" любоваться всю жизнь.
Что касается снега, то он есть и Канаде, и в Норвегии, и в Филяндии, и даже на Аляске. Как же они справляются с подземным краном зимой?
Или там снег другой?

Сообщение отредактировал Дружок - 15.8.2014, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2024, 15:11