Доброго времени уважаемые проектировщики!
По заданию нужно в непроходном канале провести 5 трубопроводов - Т1 Т2 Т3 Т4 В1. Трубы Т1-Т4 - 57 Ст20 в ППУ 40 мм, В1 - 63 ПЕ100. В канале положил так - В1 самый крайний от фундамента (5м) и Т4-Т1 ближе к фундаменту. НО ВСЁ В ОДНОМ КАНАЛЕ. Глубина прокладки - как сущ. системы к который подключаемся (около 1.8 метров). Сущ системы идут "рядом" друг с другом параллельно. Здание находится в ЯНАО п. Пуровск. Надземную прокладку не рассматриваю + спорт комплекс есть дети и я видел запрет на это в СП.
Вопросы :
1) можно ли все системы класть в одном канале? Или нужно Т1 Т2 / Т3 Т4 В1 рядом (два лотка)
2) Распространяется ли расстояние до фундаментов при прокладке в канале?
Область наружки для меня новая. НВК и ТС делаю первый раз. По своей натуре ОВшник, но так сложилось, что нужно сделать небольшой ТС НВК. Помогите, пожалуйста...СП 42, СП 124, СП 31 читал активно. Ещё какие-то сп читал, но они большие, а сроки сжатые.
И слово "водопровод" - относится к В1 или к В1 Т3 Т4?
Прикрепленные файлы
в1.pdf ( 198,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
Т3.pdf ( 264,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23