> Прокладка теплосетей бесканально
ilyu9000
сообщение 7.6.2024, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Доброго времени уважаемые проектировщики!

По заданию нужно в непроходном канале провести 5 трубопроводов - Т1 Т2 Т3 Т4 В1. Трубы Т1-Т4 - 57 Ст20 в ППУ 40 мм, В1 - 63 ПЕ100. В канале положил так - В1 самый крайний от фундамента (5м) и Т4-Т1 ближе к фундаменту. НО ВСЁ В ОДНОМ КАНАЛЕ. Глубина прокладки - как сущ. системы к который подключаемся (около 1.8 метров). Сущ системы идут "рядом" друг с другом параллельно. Здание находится в ЯНАО п. Пуровск. Надземную прокладку не рассматриваю + спорт комплекс есть дети и я видел запрет на это в СП.
Вопросы :
1) можно ли все системы класть в одном канале? Или нужно Т1 Т2 / Т3 Т4 В1 рядом (два лотка)
2) Распространяется ли расстояние до фундаментов при прокладке в канале?

Область наружки для меня новая. НВК и ТС делаю первый раз. По своей натуре ОВшник, но так сложилось, что нужно сделать небольшой ТС НВК. Помогите, пожалуйста...СП 42, СП 124, СП 31 читал активно. Ещё какие-то сп читал, но они большие, а сроки сжатые.

И слово "водопровод" - относится к В1 или к В1 Т3 Т4?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  в1.pdf ( 198,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Т3.pdf ( 264,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 7.6.2024, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Извиняюсь, ошибка в названии темы...канально*

Сообщение отредактировал ilyu9000 - 7.6.2024, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 7.6.2024, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата
СП 124
9.7 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с
перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.


В одном канале можно. Вопрос номер 2 не понят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 7.6.2024, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Хитрый Лис @ 7.6.2024, 13:38) *
В одном канале можно. Вопрос номер 2 не понят.


в СП42 есть расстояние по горизонтали до фундамента. Например, для Водопровода - 5 метров, для ТС - 2 метра. Это при бесканальной или при любой прокладке расстояние нужно соблюдать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 7.6.2024, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Таблица А.3 СП 124
Цитата
До фундаментов зданий и сооружений:
а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах

б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 7.6.2024, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Хитрый Лис @ 7.6.2024, 13:52) *
Таблица А.3 СП 124


Я так понимаю ошибка в названии и составе табл? Ну это таблицу я видел. Мне неизвестны грунты. Никому неизвестны.

А табл 12.5 в СП42 в каких случаях применяется при прокладке ТС?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 7.6.2024, 15:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(ilyu9000 @ 7.6.2024, 17:07) *
Я так понимаю ошибка в названии и составе табл?

нет никакой ошибки в названии. Читаем внимательно "от строительных конструкций тепловых сетей ИЛИ оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке
т.е либо от каналов, камер и т.д и т.п ИЛИ от изоляции при бесканальной

Цитата
Мне неизвестны грунты

Так если в канале то пофиг какие грунты. Там же написано И непросадочные грунты, т.е. и в каналах и в непросадочных грунтах можно брать одинаковое расстояние

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 7.6.2024, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 7.6.2024, 21:42
Сообщение #8


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1800
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Водопровод наружный прокладывается
бесканально на расстоянии 5м от фундаментов

Теплотрасса бесканально
прокладывается в 5м от фундаментов

Теплотрасса канально
прокладывается в 2м от фундаментов

Предполагаю водопровод канально на 2м логично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 20:23