сообщение 16.12.2020, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.9.2020
Пользователь №: 381679



Здравствуйте.

В здании есть несколько встроенных помещений - насосная, тепловой пункт и т.п. с отдельным входом. Изнутри сообщения со зданием нет.
Есть ли запрет в нормативных документах на пожаротушение таких помещений через улицу из соседних помещений где есть ПК?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Встроенные_помещения.PNG ( 92,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2020, 14:02
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9243
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Евгений C @ 16.12.2020, 11:48) *
Здравствуйте.

В здании есть несколько встроенных помещений - насосная, тепловой пункт и т.п. с отдельным входом. Изнутри сообщения со зданием нет.
Есть ли запрет в нормативных документах на пожаротушение таких помещений через улицу из соседних помещений где есть ПК?

Баня через дорогу раздевалка rolleyes.gif(С) Есть ли запрет в нормативных документах?
А если в соседнее помещение двери закрыты? Выгораживайте противопожарными стенами и считайте как отдельный пожарный отсек. Тогда не надо там ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений C
сообщение 16.12.2020, 15:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.9.2020
Пользователь №: 381679



Обычно я ставил в таких помещениях ПК или просил архитекторов сделать двери внутрь здания, и помнится даже что где-то прописано было, что через улицу нельзя. Возможно в ВСН каких то.
Сейчас заказчик просит обосновать расположение там кранов и почему нельзя через улицу. ХЗ чем обосновывать только убирать.

С одной стороны, помещения маленькие и если в них случается пожар, то разматывать там пожарные краны не сильно безопасно, а с другой, если через улицу совсем-совсем нельзя я нарушитель smile.gif

было такое обсуждение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106117
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2020, 12:21
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9243
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Евгений C @ 16.12.2020, 15:13) *
Обычно я ставил в таких помещениях ПК или просил архитекторов сделать двери внутрь здания, и помнится даже что где-то прописано было, что через улицу нельзя. Возможно в ВСН каких то.
Сейчас заказчик просит обосновать расположение там кранов и почему нельзя через улицу. ХЗ чем обосновывать только убирать.

С одной стороны, помещения маленькие и если в них случается пожар, то разматывать там пожарные краны не сильно безопасно, а с другой, если через улицу совсем-совсем нельзя я нарушитель smile.gif

было такое обсуждение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106117

Ну да и ничего не поменялось. Прокладка рукавов через запертые двери невозможна. Особенно если у помещений разные хозяева. Можно выдать задание на выгородку противопожарными стенами - если нежелательны ПК. К примеру их тогда получается больше 12 и нужен второй ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 17:48