Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Пожаротушение _ материал труб пожаротушения

Автор: miiri 26.8.2022, 14:04

Добрый день, заказчик настаивает чтобы ВПВ был из жаростойких полипропиленовых трубопроводов и ссылается на СП 5.13130.2009, но данный СП как я понимаю распространяется только на АПТ, вопрос в системе с ручными пожарными кранами как быть? Данное желание заказчика можно будет обосновать данным СП? Или в случае с пожарными кранами применяются только металлические трубы и как это обосновать заказчику?

Автор: aminopower 28.8.2022, 20:49

Цитата(miiri @ 26.8.2022, 14:04) *
Добрый день, заказчик настаивает чтобы ВПВ был из жаростойких полипропиленовых трубопроводов и ссылается на СП 5.13130.2009, но данный СП как я понимаю распространяется только на АПТ, вопрос в системе с ручными пожарными кранами как быть? Данное желание заказчика можно будет обосновать данным СП? Или в случае с пожарными кранами применяются только металлические трубы и как это обосновать заказчику?

СП10.13130.2020 п.14.3

Автор: Pyatka 26.1.2024, 11:50

Здравствуйте. Такая же ситуация. Не очень разобралась, все таки можно открыто прокладывать внутренний пожарный водопровод из жаростойких полипропиленовых трубопроводов?
по СП 10.13130.2020 п.14.3 - получается что можно. верно?

Автор: aminopower 27.1.2024, 17:38

Цитата(Pyatka @ 26.1.2024, 11:50) *
Не очень разобралась, все таки можно открыто прокладывать внутренний пожарный водопровод из жаростойких полипропиленовых трубопроводов?

14.3.2. Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах; допускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)