Автор: miiri 26.8.2022, 14:04
Добрый день, заказчик настаивает чтобы ВПВ был из жаростойких полипропиленовых трубопроводов и ссылается на СП 5.13130.2009, но данный СП как я понимаю распространяется только на АПТ, вопрос в системе с ручными пожарными кранами как быть? Данное желание заказчика можно будет обосновать данным СП? Или в случае с пожарными кранами применяются только металлические трубы и как это обосновать заказчику?
Автор: aminopower 28.8.2022, 20:49
Цитата(miiri @ 26.8.2022, 14:04)
Добрый день, заказчик настаивает чтобы ВПВ был из жаростойких полипропиленовых трубопроводов и ссылается на СП 5.13130.2009, но данный СП как я понимаю распространяется только на АПТ, вопрос в системе с ручными пожарными кранами как быть? Данное желание заказчика можно будет обосновать данным СП? Или в случае с пожарными кранами применяются только металлические трубы и как это обосновать заказчику?
СП10.13130.2020 п.14.3
Автор: Pyatka 26.1.2024, 11:50
Здравствуйте. Такая же ситуация. Не очень разобралась, все таки можно открыто прокладывать внутренний пожарный водопровод из жаростойких полипропиленовых трубопроводов?
по СП 10.13130.2020 п.14.3 - получается что можно. верно?
Автор: aminopower 27.1.2024, 17:38
Цитата(Pyatka @ 26.1.2024, 11:50)
Не очень разобралась, все таки можно открыто прокладывать внутренний пожарный водопровод из жаростойких полипропиленовых трубопроводов?
14.3.2. Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно
скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах; допускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.