Автор: Pyatka 25.9.2023, 13:42

Здравствуйте!
Нужен совет, консультация, помощь) По ТУ давление в сети водоснабжения 2 атм, но в определенные часы идет снижение до 0,5 атм. Вот скажите, пожалуйста, правильно я думаю, что достаточно запроектировать насосную на наружное пожаротушение, поднять давление чтобы у ПГ было не ниже 1 атм или нужны еще и РЕЗЕРВУАРЫ???

Автор: Zarat 25.9.2023, 14:17

Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.

Автор: Pyatka 25.9.2023, 15:58

Смущает меня именно давление 0,5 атм. Для внутрянки прописано, что при давлении менее 0,5 следует предусматривать резервуар. По наружке ничего не прописано

Автор: Serg Ivanov 25.9.2023, 20:34

Цитата(Zarat @ 25.9.2023, 14:17) *
Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.

Где написано что даёт при пожаре? Если и без пожара 0,5.
Считать надо потери на всасывающей линии насосов. Там может и вакуум получится и срыв работы насосов из-за кавитации.