Приток далеко от ПУ |
|
|
|
11.6.2023, 19:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2022
Пользователь №: 404902
|
Приветствую! Есть необходимость разнести приток и приточную установку. Задумано так Смущает, что вход и выход из плоского канала через врезки. Это вообще рабочая схема?
|
|
|
|
|
14.6.2023, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Так-то проблемы нет. Дуть и гудеть будет.
У Вас какие напорные характеристики приточки? А почему так фильтр располагается? Ввод - это "в помещение"? Там сразу решетка или система воздуховодов?
|
|
|
|
|
14.6.2023, 14:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(vsklokoch @ 14.6.2023, 12:45) Так-то проблемы нет. Вообще-то есть. 5.7 м/с на патрубке "установки", если ещё и без шумоглушителя + подобная конфигурация подключения = о стендовых характеристиках можно забыть. Аэродинамический шум с высокой вероятностью на срезах.
|
|
|
|
|
14.6.2023, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 14.6.2023, 14:00) 5.7 м/с на патрубке "установки" ... Не факт! Написанному на картинке расходу верить нельзя, да ещё при такой конфигурации воздуховодов, прямых врезках на изменениях направления потока и наличии карманного фильтра. Там и половины расхода может не быть.
|
|
|
|
|
14.6.2023, 16:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Так я и написал - о стендовых характеристиках можно забыть. Там ещё вопрос в конструктиве самой "ПУ". Наверняка условие изготовителя напрочь нарушено. Если не полные ... то длину и конфигурацию выравнивающего участка на выхлопе должны были оговорить.
А если посмотреть предыдущую тему ТС про "воздушную завесу", то картина вообще грустная. Выбрасываемые деньги и время. Проще в шредер спустить.
|
|
|
|
|
14.6.2023, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 14.6.2023, 16:31) Так я и написал - о стендовых характеристиках можно забыть. Тогда и скорость бессмысленно определять - всё по воде вилами пИсано ...
|
|
|
|
|
14.6.2023, 21:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Да, это верно.
|
|
|
|
|
18.6.2023, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(ИОВ @ 14.6.2023, 15:06) Там и половины расхода может не быть. Вполне может не быть. Но о системе целиком и целях ТС мы не знаем ничего. Что понимал ТС под понятием "рабочая схема" весьма туманно.
|
|
|
|
|
20.6.2023, 6:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2022
Пользователь №: 404902
|
Спасибо за комментарии! Поясню немного. Приточная установка на 1000 кубов, при объеме квартиры в 100. Забор воздуха так далеко потому, что карманный фильтр вместе с установкой в одном углу лоджии не помещается. Сразу за ПУ - шумоглушитель d250/1000, за ним огромный электростатический фильтр на 1000+ кубов, и дальше две ветки. Одна - ввод в комнату через d160, затем в пластик 220x90 в шумке за натяжным потолком. Вторая - пока заглушка, в перспективе проход 4 метра по 300x150, переход в трубу 200 и через КСД на воздушную завесу 1500x10 с выхлопом 15 м/с. В квартиру рассчитываю подавать в среднем 300 кубов, это трехкратный воздухообмен. Порядка 100 кубов производительности ПУ уйдет на сопротивление, на завесу остаётся 600. Но может обойдусь и без завесы. Надеюсь получится настроить такой приток через ПУ, чтобы при открытых окнах он подпирал приток через них. Проблема то в том, что окна не открыть - курево, пыль, пух... Но иногда хочется птичек послушать, а не жить как в бункере
Сообщение отредактировал Yettimot - 20.6.2023, 6:28
|
|
|
|
|
20.6.2023, 8:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 7:19) с выхлопом 15 м/с. Совет в другой теме не послушали... Ну что же, дерзайте. Но можете сразу деньги в шредер пропустить, будет тот же результат.
|
|
|
|
|
20.6.2023, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2022
Пользователь №: 404902
|
Да не идёт пока речи о завесе. Для начала соберу приточку, возможно этого будет достаточно для создания подпора. Параметры системы не зависят от наличия завесы. Такая мощная ПУ мне просто подешевке досталась, а размеры воздуховодов взял настолько большими, насколько возможно, как раз чтобы не свистели, и даже не шелестели Карманник большой, чтобы выбивать пореже - в районе пыли уйма, а в начале лета ещё и метель из пуха. Ну а электрофильтр - чтобы запахи удалять по максимуму.
Сообщение отредактировал Yettimot - 20.6.2023, 8:34
|
|
|
|
|
20.6.2023, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Ладно приток, а вытяжка куда? Хотите конкретные ответы, но проблема с формулированием вопросов. Выложите тип камеры, план квартиры и свой план воздуховодов, тогда всё станет яснее....и советы будут по-делу
|
|
|
|
|
20.6.2023, 10:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Электрофильтр, если это электростат, не для борьбы с запахами. Да и фотокатализ - весьма условно. Карманный фильтр - смотря какой категории. Если выше пяти, то ему предварительный фильтр нужен.
В общем, чтобы не спускать деньги в унитаз, не спускать, привлекайте кого-то из спецов с самого начала. Обрисуйте хотелки и выслушайте возможности реализации. Пока... Грустно пока. Для Вас.
|
|
|
|
|
20.6.2023, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 20.6.2023, 10:23) Грустно пока. Для Вас. Пока, действительно, грустно. Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 8:33) Такая мощная ПУ мне просто подешевке досталась, а размеры воздуховодов взял настолько большими, насколько возможно, как раз чтобы не свистели, и даже не шелестели ... Вы пишете о мощной ПУ, не понимая, вопроса. Есть зависимость между расходом воздуха на установке и сопротивлением обслуживаемой сети. Чем больше сопротивление аэродинамическое, тем меньше фактический расход воздуха. В паспорте/каталоге д.б. номограмма. Вы показали свою сеть с большим сопротивлением из-за прямых врезок. Надо ещё учитывать сопротивление карманного фильтра хотя бы на середине его характеристики. Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 6:19) Сразу за ПУ - шумоглушитель d250/1000, за ним огромный электростатический фильтр на 1000+ кубов, и дальше две ветки. Одна - ввод в комнату через d160, затем в пластик 220x90 в шумке за натяжным потолком. ... В квартиру рассчитываю подавать в среднем 300 кубов, это трехкратный воздухообмен. Для желаемых 300 кубов воздуха у Вас скорость в воздуховодах 4,2 м/с - это постоянный ощутимый шум обеспечен.
|
|
|
|
|
20.6.2023, 14:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Плюс низкочастотный шум плохо гасится "проточным" шумоглушителем. ..."Огромный электростат" на 1000 кубов откровенно повеселил. После, в общем, не самых больших на 50 000, которые довелось видеть и щупать
|
|
|
|
|
20.6.2023, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 20.6.2023, 10:23) Карманный фильтр - смотря какой категории. Если выше пяти, то ему предварительный фильтр нужен. Может, там фильтр грубой очистки в составе ПУ есть? Если нет, то для любого карманного фильтра следует поставить такой, т.к. у ТС: Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 6:19) ... окна не открыть - ... пыль, пух...
|
|
|
|
|
20.6.2023, 15:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Тут надо сетку на входе. И малую скорость всасывания. Или форкамеру. Вообще говоря, при хорошем электростате тканевый фильтр уже излишество. Но это при хорошем и правильно подобранном и установленном.
|
|
|
|
|
|