Вентиляция коттеджа/столовая, бассейн, камин/, +`Камин-II`+`Вент.котт. from Vitek` |
|
|
Гость_Заглянул_*
|
10.8.2005, 19:31
|
Guest Forum
|
Цитата(Vitek @ Aug 10 2005, 19:52 ) .. я поставил заслонку с электроприводом. И вывел регулятор в гостинную.А каким образом увязать данный регулятор с 5-ти ступенчатый регулятор оборотов вентилятора... У регуляторов скорости обычно есть выход с неизменяемым непряжением И у плавных, и у ступенчатых. (Да и все они у Хуанхэ сделаны) Скорость 0 - выход 0 В, скорость не 0 - выход 220В. На худой конец, если там есть какая нибудь лампочка - индикатор работы, снять снее напругу для реле. В первом случае можно вообще обойтись без реле. Если эл.привод позволяет такой тип подключения. ( Например DAN2N ) К сожалению не знаю какие они - регуляторы VTS, но если кините схему подключения, то можно покумекать.И описание Вашего эл.привода. PS Кстати, по поводу усложнения системы...
|
|
|
|
Гость_Vitek_*
|
11.8.2005, 10:00
|
Guest Forum
|
Привд будет DAN2N, насчет регуляторов ВТС знаю лишь что преобразователь частоты FC/1Ph/8A и микропроцесоор PDA, щит автоматики SCK-1V1-NW1F15. К сожалению знания автоматики у меня маловато, обычно закладывал штатную автоматику. Но видимо вскоре придется серезно за нее взятся. P.S. Я не считаю это неоправданным усложнением системы, тк это необходимо
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
11.8.2005, 11:17
|
Guest Forum
|
... у Ремака, кстати, есть готовый вариант такого управления. На щит OSX (может работать автономно, не привязываясь к блоку управления Remak) подаётся внешний сигнал 1-10в, 24в, а он уже переключает на нужную ступень 5-ти ступенчатый трансформаторный регулятор скорости (мощности) вентилятора. Стоит не дорого.
|
|
|
|
Гость_Vitek_*
|
11.8.2005, 12:47
|
Guest Forum
|
Дело в том что ВТСку уже заказали. И мне необходимо привязаться именно к ней .Насчет Ремака спасибо буду иметь в виду на будущее. Кстати а не может ли щит ОSХ ремаковский работать с блоком управления ВТС щитом?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
11.8.2005, 13:24
|
Guest Forum
|
Об том и речь, что эта штуковина самостоятельная. Её можно присоединить к чему угодно (при желании, и к VTS). ----------- Вы только этому щитку (OSX) об этом не говорите (к чему он присоединён), а то чехи поляков недолюбливают. ------------ Ниже прикрепил описание (1,81 Мб). На стр. 14 - параметры OSX и выполняемые функции (последняя колонка таблицы). На стр. 21 - схема подключения. Удачи.
|
|
|
|
Гость_Заглянул_*
|
11.8.2005, 20:15
|
Guest Forum
|
Цитата(Vitek @ Aug 10 2005, 19:52 ) На ветку приточки на камин я поставил заслонку с электроприводом. И вывел регулятор в гостинную.А каким образом увязать данный регулятор с 5-ти ступенчатый регулятор оборотов вентилятора. Еще раз перечитал. У Вас вентилятор на приточке для камина ?
|
|
|
|
Гость_Vitek_*
|
12.8.2005, 10:51
|
Guest Forum
|
To SS.23 Большое спасибо за схемку выручили. Обещаю щитку не говорить что он присоединен к вражескому оборудованию! То Заглянул нет приточка общая на весь дом.Просто в гостиннню для камина вывел отдельную ветку от общего притока
|
|
|
|
Гость_Гость_Роман_*
|
12.8.2005, 15:19
|
Guest Forum
|
Ваше мнение коллеги!В коттедже на 1 этаже гараж выше жилые помещения.Если я проложу вытяжку из гаража через общую вентшахту,где проходят притоки и вытяжка не будет ли каких нибудь противоречий с действующими нормами.Ведь в гаражных выбросах вредные вещества.Вытяжка из гаража отдельная,приток общий с домом гдето 0,8 от вытяжки
|
|
|
|
Гость_Заглянул_*
|
12.8.2005, 19:07
|
Guest Forum
|
Цитата(Vitek @ Aug 12 2005, 11:51 ) нет приточка общая на весь дом.Просто в гостиннню для камина вывел отдельную ветку от общего притока Не знаю какое необходимо относительное увеличение приточки относительно обычного обьема при "включении" камина, но тут возникли вопросы : Открытие заслонки в системе физически изменяет общую характеристику сопротивления сети - общее сопротивление становится меньше. Отсюда ОБЩАЯ производительность возрастает. Без регулятора скорости для вентилятора. Разве каминная отделена от остальных помещений шлюзами ? Зачем тогда регулятор скорости ? Зачем вообще заслонка если есть регулятор скорости ? Воздух нужно закинуть именно в каминную принципиально ?
|
|
|
|
Гость_Vitek_*
|
12.8.2005, 20:57
|
Guest Forum
|
На камин подается 300-800м3/ч здесь мнения расходяться.Я обычно беру по 400 но только на время горения камина, тк огню нужен приток воздуха да и тяга лучше создается.В остальное время эти кубы подавать только переводить энергию на их подготовку
|
|
|
|
Гость_Заглянул_*
|
12.8.2005, 23:21
|
Guest Forum
|
Ну у Вас же отдельная ветка для каминной от общего притока. С увеличением скорости вентилятора и одновременным открыванием заслонки на этой ветке , если я правильно понял.
Чем это отличается от простого увеличения скорости ? Без всяких заслонок. Если подать теже 300..800м3 в какой-нить холл, или по всем помещениям побольше на немного, от этого чего изменится ? Если Вы дуете притоком в каминной, то значит именно этот воздух полетит в трубу ? Или вы поддувало для камина делаете ?
Ведь не предлагаю постоянно дуть с запасом. Например, если не трогая вентилятор, в сети закрыть какую-нить заслонку, ОБЩАЯ производительность систему УМЕНЬШИТСЯ. Немного уменьшится и электропотребление, но это смотря конкретно какой вент. и его характер-ки. Судя по косвенной, вышеприведенной, информации, у Вас общий приток 2000м3. Когда включают камин надо 2400м3. Т.е. +20% Это вполне нормальная цифра для регулирования только заслонкой на одной из веток.
Может еще кто просветит ?
PS Я тоже считаю что на средненький камин 300..400м3 хватает.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916
|
Господа может ктонибудь поможет??? Дело вот в чем-у меня в коттедже 2 камина в разных помещениях.Хотелось бы сделать отдельную приточку ,но для двух каминов.Обязательно ли ставить заслонки с приводом на ветки да еще и автоматику ????Может можно просто подавать одновременно в два помещения как будто работает два камина?А излишки будут уходить в дымоход камина .Чем дымоход-не естественная вытяжка?И сделать еще общеобменку на все помещения коттеджа.Господа помогите пжста.Сезон отпусков ,но может ктонить откликнетса..... Заранее блгодарен
Да и вот еще что.Может кто нибудь знает расход воздуха требуемый на горение для угольного котла или где это можно посмотреть?
|
|
|
|
|
7.8.2007, 13:03
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
может быть эта тема вам поможет КАМИН
|
|
|
|
|
10.8.2007, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916
|
к Антохааа Спасибо А сами как? приведенная схема сработала?Думаю что такая схема возможна исключительно при подаче воздуха без иск.побуждения,что не всегда возможно из-за сопротивления,и не каждый заказчик позволит крушить его камин.....в остальном идея хорошая,а главное затрат минимум с наступающим кстати праздничком.
|
|
|
|
|
10.8.2007, 15:54
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
Идея сработала или нет не знаю так как с теми проектами/обьектами которые я или фирма делала раньше по этой схеме связи нет - нет возможности даже у монтажников спросить не то что у хозяев дома. А по тем проектам что сейчас в работе - ну они в работе. Кто знает когда их построят.
На счет крушить камин - это идея как я понимаю только для нового строительства причем нужно взаимодействовать с каминщиками чтобы они тоже были в курсе вообще что нужен именно ТАКОЙ камин ..... Если камин уже есть то тут либо форточка либо игры баллансом по этажу ИМХО
|
|
|
|
|
9.4.2008, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Да прибуде с вами сила! Чтобы не плодить подобные темы свой вопрос изложу здесь.
Речь как вы догадываетесь пойдёт о камине и котедже. В этом частном домике имеется гостинная с камином. Проработав существующие обсуждения на разных форумах остановился на 400-500 м3/ч. Первоначально в этой гостинной я хотел сделать вытяжной канал на 1-кратную общеобменку. Но засомневался насчет совместной работы обычного вытяжного канала с решёточкой и камина. Уж не получится ли обратная тяга в канале при работе камина? И ещё. Описывают, что закладывают канал, который подает наружный воздух непосредственно перед камином через пол. Ведь этот воздуховод как-то утеплять надо?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 13:16
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
так "подпор" в 400-500 кубов и нужен теоретически чтобы вытяжка не опрокидывалась. У вас общеобменная вытяжка естественная? Если канал самостоятельный тоесть идет на кровлю ни с чем больше не обьединяясь то я для себя считаю что ничего страшного если он даже и опрокинется не будет даже бывает при проектировании учитываю такую возможность . Практически как это все будет - не знаю А что проблема утеплить?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:19
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Меня такой вопрос интересует. Камин догорел - вьюжку закрыли, вентиляция естественная, на улице зима, подсос камина тоже закрывать или улицу отапливать будем? Или он настолько мал, что значения не имеет и не выдует за ночь тепло или там вообще радиаторы, или же это защита от дыма?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Заказчик хочет всё по минимуму (домик на продажу), поэтому никакой механической вентиляции не предусматривается. Предпологаю, что в этом случае (если форточки закрыты) как раз и возможно поступление наружного воздуха через вытяжной канал (кстати, он действительно самостоятельный). Значит уважаемые коллеги утверждают, что такая ситуация не страшная. Ну что-ж, уже легче.
А утеплить канал может и ничего не мешает, только как разместить этот канал в обычном перекрытии? Да ещё и утеплённый? В подшивном потолке нижнего этажа? Впрочем в моём случае камин на первом этаже, но от этого не легче, т.к. за смежной стенкой возле которой расположен этот очаг тепла находится гараж. В следствие чего придётся тянуть метров 5 утепленного воздуховода в полу а потом ещё и на фасаде как-то облагораживать. Или этот канал подачи наружного воздуха и не нужен? Можно без него обойтись, т.е. форточки и приточно-вытяжная шахта?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 1:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:57) [snapback]240881[/snapback] Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает. Да ладно, кто бы мог подумать. Ну да пожалуй погорячился. Но ответа навторую половину вопроса о том как волшебный канал будет работать с ВЕ я так и не увидел. Просто порой интересно видеть споры с слюной у рта простынут люди при 18 или надо 20 подавать и о сквозняках. А тут ху*к -30 в комнату и все зае....
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.4.2008, 1:09
|
|
|
|
|
10.4.2008, 10:13
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
Цитата(ivan-l-ing @ 9.4.2008, 15:19) [snapback]240813[/snapback] Меня такой вопрос интересует. Камин догорел - вьюжку закрыли, вентиляция естественная, на улице зима, подсос камина тоже закрывать или улицу отапливать будем? Или он настолько мал, что значения не имеет и не выдует за ночь тепло или там вообще радиаторы, или же это защита от дыма? ИМХО - закрывать конечно. Если ручной привод - ручками если клапан с приводом - кнопачку нажал и ОК . Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:57) [snapback]240881[/snapback] Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает. Ну тут не поспоришь Цитата(Giedi Prime @ 10.4.2008, 1:31) [snapback]241022[/snapback] Значит уважаемые коллеги утверждают, что такая ситуация не страшная. Ну что-ж, уже легче.
В следствие чего придётся тянуть метров 5 утепленного воздуховода в полу а потом ещё и на фасаде как-то облагораживать. Или этот канал подачи наружного воздуха и не нужен? Можно без него обойтись, т.е. форточки и приточно-вытяжная шахта? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry149871уважаемый коллега тобишь я считаю что это нежелательно, но не беда. Но опятьже на своих обьектах после пусконаладки я небыл - ничего утверждать не могу. Но фирма проектно-монтажная вродебы за 2 года претензий сама не получала и мне их не озвучивала. там картинки из книжки есть. 5 метров много или мало - я не знаю. можно обойтись и форточкой конечно - это вообще самое простое. Только форточку надо не забыть открыть
|
|
|
|
|
13.4.2008, 1:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Книжкины картинки хорошие, спасибо. Только я почему-то думал, что подводящий канал наружного воздуха заканчиватся какой-то металлической решёточкой ВОЗЛЕ камина, а не в нём самом. Если канал надо заводить под самые дрова, то это уже наверно печник должен конструкцию разрабатывать...
|
|
|
|
Гость_l-max74_*
|
11.8.2009, 16:26
|
Guest Forum
|
А еще такой вопрос: мы сделали приточную вентиляцию общую для бассейна и комнат цокольного этажа, вытяжная вентиляция механическая отдельная, по СНИП это не проходит, заказчик - частный клиент, но пригласил конкурентов , которые указали на этот недостаток, вопрос : как мне обоснованно отних отписаться, или с наименьшими затратами попробовать исправить это. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!1
|
|
|
|
|
30.9.2009, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787
|
что значит по снип не проходит? по каким конкретно пунктам не проходит, пусть скажут ваши конкуренты? зы. если это еще актуально...
|
|
|
|
|
25.5.2010, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.5.2010
Из: Казань
Пользователь №: 56692
|
И самое главное по какому снипу ето не проходит мне тоже интересно
|
|
|
|
|
4.10.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Подскажите, пожалуйста: можно ли в шахту естественной вытяжки засунуть трубу принудительной, меньшего диаметра? Мне нужно в коттедже сделать вентиляцию: естественную из С.У., и принудительную от кухонной плиты. Не хочу, чтобы на крышу выходила ещё одна труба (причём опять же утеплённая). Принудительную можно, в принципе, дотянуть аж до зонтика. Там, по идее, продавить обратно уже не должно.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160776
|
господа, а не специалисту с вами можно общаться? сам строю коттедж, есть опыт самостоятельного проектирования, строительства и эксплуатации (уже 10 лет) приточки+ возд. отопление офисе. Отопление в коттедже будет воздушное. Много времени провел, пытаясь общаться на выставках и с продавцами оборудования. Они на мои вопросы не отвечают. Например, если в водяном калорифере антифриз, то, зачем автоматика защиты от замораживания, или, почему не стоит ставить два пластинчатых рекуператора последовательно, или, если рекуператор из целлюлозы такой хороший, то, почему он такая редкость и зачем тогда роторные рекуператоры?. Прошу, не предлагайте мне "под ключ за лимон" но за консультации готов платить. Действительно нужна помощь
|
|
|
|
|
23.8.2012, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787
|
не заморачивайтесь с воздушным отоплением в жилье - это добрый совет. тем более если вы не проектировщик. при антифризе защита от заморозки теплообменника глобально не нужна, но это не сильно удешевит систему автоматики, а если еще и два рекуператора то это вообще копейки на этом фоне, а для них нужно предусматривать байпасы и туже автоматику для борьбы с их обмерзанием.
|
|
|
|