> Врезка в систему дымоудаления
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 11.11.2005, 18:43
Сообщение #1





Guest Forum






Глубокоуважаемые коллеги!

Вопрос к умным людям. Вытяжка от технологического оборудования врезана через обычный (не огнестойкий) клапан в систему дымоудаления коридора. Один из западных ГИПов (воплотивший в жизнь данный проект) "парит" меня, что это не противоречит СНиП 2.04.05-91. Рассудите нас люди добрые. Или он чудак на букву "М" или я. СНиП пунктом 5.4 глаголет: "Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением."
Каковы Ваши мнения? Ясно, что проект уже менятся не будет. Хочется выяснить только на счет того, кто из нас чудак! tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 14.11.2005, 9:54
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Что-то я не понял?
Врезка от отсоса в систему дымоудаления? Она же работает раз в жизни.
Т. е. естественная вытяжка от отсоса? А сопротивление системы дымоудаления.
Я вообще ничего не понимаю.
А почему СНиП 2.04.05-91*, а не 41-01-2003?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 14.11.2005, 10:39
Сообщение #3





Guest Forum






Клапан системы дымоудаления (закрытый в нормальном положении) ниже врезки. В верхней части воздуховода дымоудаления (перед крышным вентилятором дымоудаления)-просто жалюзи. При влючении вытяжки жалюзи открываются, вентилятор вращается от потока теплого воздуха. Поскольку клапан дымоудаления закрыт - в помещение воздух с вытяжки не поступает.

При пожаре (не дай Бог конечно) неогнестойкий клапан вытяжки закроется (т.к. отключится подача электроэнергии). Вот только сколько он выдержит высокую температуру? Раскрывшись, он обеспечит вытяжку из технологических помещений. Налицо факт распостранения пожара. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 15.11.2005, 23:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



На редкость непрофессиональное решение, противоречащее как любому из вариантов СНиП "ОВиК", так и здравому смыслу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daska_*
сообщение 5.2.2006, 15:28
Сообщение #5





Guest Forum






Такую чушь встречаю не впервый раз, хотелось бы узнать куда смотрят пожарники, которые по-идее проверяют здания, и вообще какие идиоты так гениально использую СДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 7.2.2006, 5:43
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



biggrin.gif Пожарники - только жуки, а люди - пожарные. Да, а по поводу врезки "гениально" придумано newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vent
сообщение 20.2.2006, 15:28
Сообщение #7


эксплуатационник


Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.7.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1008



Господа! Теперь после недолгого затишья - "самое смешное": воздуховоды для вытяжек проложены (просто не подключены), отверстия в кровле (с выхлопными свечами) имеются. И вместо этого - врезка в дымоудаление.

Итог - летом планирую подключение по нормальной схеме и ремонт короба воздуховода дымоудаления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения