Добрый день.

Имеется следующая ситуация:
Общественное здание 2 этажа строительным объемом около 32000 м3.
По т.1 СП 10.13130.2009 принимаем 2 струи.
В соответствии с п4.1.12 для общественных зданий при числе струй 2 и выше каждая струя идет от отдельного пожарного шкафа, расположенного на отдельном стояке ("в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).")

Расставлял попарно - два пожарных шкафа на отдельном стояке каждый стоят рядом. Расставлял естественно с учетом длины шланга - радиус 20м от шкафа, закрывал слепые зоны. Но для понимания картины - стоит 2 шкафа рядом, через 40м еще 2 и так далее.

Прохожу экспертизу, эксперт требует убирать второй пожарный шкаф и оставлять шкафы в тех же точках, но по 1шт.
В моем понимании это приводит к тому, что не выполняется требование по 2 струи на каждую точку помещения - выходим на 1.

Эксперт доводов привести не может или не хочет, вся аргументация сводится к "я эксперт а ты @#$@$, делай как сказали".

Придется видимо делать как хочет эксперт, чтобы пройти экспертизу. Но для себя хотелось бы понять, кто прав - я или эксперт? Может я что-то не учел?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elfairun   Пожаротушение.   16.8.2017, 11:10
- - Terz_AUPT   вы правы. Ткните эксперту еще письмецо от ВНИИПО   16.8.2017, 11:36
- - BTS   Цитата(elfairun @ 16.8.2017, 11:10) Добры...   16.8.2017, 12:33
- - Elenk_@   сколько свободного места нужно перед ПК ? Нашла то...   3.12.2020, 13:51
|- - BTS   Цитата(Elenk_@ @ 3.12.2020, 13:51) скольк...   3.12.2020, 16:18
|- - Elenk_@   Цитата(BTS @ 3.12.2020, 16:18) Не хватает...   3.12.2020, 16:34
||- - BTS   Цитата(Elenk_@ @ 3.12.2020, 16:34) не...в...   5.12.2020, 1:05
||- - BTS   Цитата(BTS @ 5.12.2020, 1:05) ... Вот есл...   7.12.2020, 16:01
||- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 7.12.2020, 16:01) Так было и...   7.12.2020, 16:06
||- - Elenk_@   Цитата(BTS @ 7.12.2020, 16:01) Так было и...   7.12.2020, 16:07
||- - Elenk_@   полностью согласна, но никто не хочет переносить -...   7.12.2020, 16:09
||- - Serg Ivanov   Цитата(Elenk_@ @ 7.12.2020, 16:09) полнос...   7.12.2020, 17:18
|- - derip   Цитата(BTS @ 3.12.2020, 16:18) В цитате и...   4.12.2020, 12:43
|- - Elenk_@   Цитата(derip @ 4.12.2020, 12:43) Странно,...   4.12.2020, 14:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(Elenk_@ @ 4.12.2020, 14:49) это по...   4.12.2020, 19:23
- - Ferdipendoz   А как точно звучит замечание? Если эксперт считает...   4.12.2020, 19:06
- - Ferdipendoz   Плюс ещё надо понимать, что при капремонте необход...   4.12.2020, 20:19
- - Elenk_@   Шкаф не мешает эвакуации   7.12.2020, 9:09
- - Serg Ivanov   Цитата(Elenk_@ @ 7.12.2020, 9:09) Шкаф не...   7.12.2020, 15:50
- - Elenk_@   Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2020, 15:50) ...   7.12.2020, 16:05
- - Serg Ivanov   Цитата(Elenk_@ @ 7.12.2020, 16:05) это не...   7.12.2020, 16:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 4:30