Почитал СП 486 котельная категория Г по пожарной опасности, кажется, в целом не попадает под оснащение АУП. Однако, цитата:
...Таблица 3... 14. Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей 2) 3) ... Примечания: ... 2)В указанных помещениях допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование (включая оборудование АСУ ТП) защищено автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена система пожарной сигнализации. При этом защита кабельных соединительных линий в указанных помещениях может быть осуществлена конструктивными методами, а при их нахождении за подвесными потолками или между двойными полами следует руководствоваться пунктом 11 таблицы 2. 3)Для защиты указанных помещений должны применяться АУП, не вызывающие повреждение или сбои в работе защищаемого оборудования при ложном срабатывании. ... В котельной есть АСУ ТП или нет? Точнее, понятно, автоматизация там, конечно, есть, только в нормативном плане полностью ли подходит автоматика котельной под определение АСУ ТП?
СП 486 дает такое определение АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом; и все. Кто то знает, где нормативно есть определение АСУ ТП, по крайне мере в части противопожарной защиты?
Сообщение отредактировал GreyBrain - 9.9.2022, 11:40
|