Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация _ PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн.

Автор: Александр-1980 20.6.2020, 10:40

Здравствуйте необходима помощь!
Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO.
LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый)
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
A.N.Kunitsyn@yandex.ru

Автор: svintus 20.6.2020, 11:53


Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана

Автор: Александр-1980 20.6.2020, 14:00

Фото

Фото рабочего стола

 

Автор: agent_serg 20.6.2020, 14:51

Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10:40) *
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать.
У вас есть отдельная кнопка/переключатель?

У нас было так:
Код
So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:

  Press PRG to enter the menu
  Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen
  Press ENTER
  Press and hold UP until you reach User-password 1000
  Press ENTER
  Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe )
  Press ENTER
  Change N to Y for yes / active
  Press ENTER to save the changes.
  Press ESC 3 times to get back to the main menu.

Автор: Александр-1980 20.6.2020, 20:53

Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.

Автор: Александр-1980 20.6.2020, 21:43

Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности.

Вот ещё фотки...

Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....

 

Автор: svintus 20.6.2020, 21:52


Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?

Автор: Александр-1980 20.6.2020, 23:09

Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).

Автор: Александр-1980 21.6.2020, 9:45

Фотки maintanace


 

Автор: svintus 21.6.2020, 10:44


Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну

Автор: Александр-1980 21.6.2020, 11:03

Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.

Автор: svintus 21.6.2020, 11:12


Для чего хотите использовать адаптер?

Автор: Александр-1980 21.6.2020, 11:36

Если придётся менять ПО.

Автор: Дима1973 21.6.2020, 14:52

Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.

Автор: Александр-1980 22.6.2020, 18:42

Споял адаптер буду тестить на связь с платой.

 

Автор: svintus 23.6.2020, 9:46


Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.

Автор: yozik 23.6.2020, 10:29

Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46) *
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.

Здается мне они ему дисплейчик поменяли..
Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила rolleyes.gif
ИМХО..

Автор: svintus 23.6.2020, 10:31


Та не. На фото PGD0, 4 строки

Автор: Александр-1980 23.6.2020, 12:15

Дисплей вроде тот...

Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.

Автор: narkom 23.6.2020, 21:47

Я бы начал с чтения инструкции.


 

Автор: Александр-1980 24.6.2020, 10:42

Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?


 

Автор: Александр-1980 24.6.2020, 12:20

С платой связался.

 

Автор: Александр-1980 24.6.2020, 12:54

Прошу помощи!!!

Автор: kosmos440o 24.6.2020, 14:01

Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.

Автор: Александр-1980 24.6.2020, 16:50

di3? Что то я не пойму что это?

Автор: yozik 24.6.2020, 17:26

Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16:50) *
di3? Что то я не пойму что это?

Цифровой вход контроллера.
Но он не имеет отношения к вашему случаю.
У вас именно выключенно с клавиатуры.

ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите.

ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32.
И адрес контроллера 1
И надпись мастер смущает.

https://domxoloda.ru/upload/instructions/Carel/FLSTDmMCDE.pdf
А не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд?
И да с адресами лажа может быть.

kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров


Автор: Александр-1980 24.6.2020, 18:35

Установил


 

Автор: Александр-1980 24.6.2020, 18:50

Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?

Автор: yozik 24.6.2020, 21:27

Alarm светится когда авария.
Я же вам инструкцию на по ссылку показал.

Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?
3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1.
4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер.
Пока мастер выключен слейвы не включается
Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров?
Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров.

ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие.
Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию.
ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех)
Для Pr другой адрес.
ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Там на первых же страницах топология сети!!

Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 10:42) *
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?

Вот на этих фотках я не вижу
Цитата
4-мя компрессорами под управлением

Нет в настройках 4х компрессоров!!
Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт
Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)

Автор: kosmos440o 24.6.2020, 22:44

Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26) *
kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров

Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Автор: yozik 25.6.2020, 0:00

Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) *
Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Да кто ж спорит?
Но я отвечал вообще-то на это
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41) *
Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи.

"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 1:15

Инструкцию читаю спасибо...

3.1.1 Терминал PGD0
Для определения (по умолчанию: 32)

Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …)

“adr Priv/ shard” следует ввести нужные....

И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard?

Я делал так как на видео. Завтро изменю
“adr Priv/ shard” установка shard


https://youtu.be/e5ajOGXsvjY

Автор: yozik 25.6.2020, 8:13

Дааа...
"Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.

Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?

У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами.
А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор
Поршневой с разгрузчиками.

Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 8:39

Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.

 

Автор: svintus 25.6.2020, 8:52


Позовите уже холодильщика, что ли

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 9:04

Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.

Автор: svintus 25.6.2020, 9:37

Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) *
Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?


Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 10:15

спиральный - winding (может я ошибаюсь)

 

Автор: svintus 25.6.2020, 10:18


Ошибаетесь.

Принципиальная схема щита управления у вас есть?
Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?

Автор: kosmos440o 25.6.2020, 10:19

Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00) *
"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.

Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?

Автор: yozik 25.6.2020, 10:28

Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37) *
Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.

Это ответ на вопрос что было
Цитата
История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист..


Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 10:15) *
спиральный - winding (может я ошибаюсь)

Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе)

ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding)
Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW).
И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка.

А спиральный компрессор это scroll compressor

И Вас даже не смутила надпись
Comp1 WindingA
Comp1 WindingB
Видите? Компрессор 1
Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота.
"Вижу цель-не вижу препятствий"
Упрощено и понятно
Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу
и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать.
Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 10:30

Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.

Автор: yozik 25.6.2020, 10:31

Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19) *
Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?

Да smile.gif вроде видел.
Но как работает не пробовал

Автор: yozik 25.6.2020, 10:59

Цитата
после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок

Как вариант память сдохла

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 11:00

Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?

Автор: yozik 25.6.2020, 11:04

Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11:00) *
Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?

Это было видно еще по вашим фотографиям
Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером

Автор: Александр-1980 25.6.2020, 11:22

Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После
нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны
загореться светодиоды на кнопке "Prg").
 Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить
конфигурацию "конструктора":

Это? Но при нажатии prg индикация не включается......

Автор: Александр-1980 26.6.2020, 13:52

Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе?

ПО FLSTDMMCDE ver 1.8
Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные.

ПО

 

Автор: Александр-1980 10.7.2020, 15:59

Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8

 

Автор: yozik 10.7.2020, 16:29

Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8

Цитата
pCO1
MEDIUM, codes PCO100*
the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program


гугл перевод
:информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программы
так что если верить
http://ice-waters.ru/download/FLSTDmMCDE.pdf

ПС а батарейка в контроллере живая? :-)

Автор: Александр-1980 10.7.2020, 16:39

Батарейки нет вообще...

Bios - менять на 3.63 или не трогать?

 

Автор: yozik 10.7.2020, 17:07

Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39) *
Bios - менять на 3.63 или не трогать?

Конечно менять.
Он для этого специально с программой и упакован

Автор: svintus 10.7.2020, 17:55

Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8


На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров

Автор: Александр-1980 10.7.2020, 21:18

У меня 4 scroll - это то?

 

Автор: Александр-1980 11.7.2020, 11:56


ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?

"1. Introduction
1.1 Main new features in version 2.0
New functions:
1. Implemented compatibility with pCO3
;
2. improved management of customised rotation;
3. burst pumps function;
4. automatic cooling/heating changeover.
1.2 Introduction and functions performed by the program
Type of units controlled
Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling
Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.).
Type of control
- Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe.
- Dead zone control by time on evaporator water outlet probe
Type of compressors
From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "

Автор: svintus 11.7.2020, 20:49


Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.

Автор: Александр-1980 11.7.2020, 21:24

Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.

Автор: svintus 11.7.2020, 22:40

Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.

Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"

Автор: Александр-1980 11.7.2020, 23:10

Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.

Автор: svintus 11.7.2020, 23:15


ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.

Автор: Александр-1980 11.7.2020, 23:38

Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не могу попасть в меню настроек. Но я уже не знаю что нажать чтобы попасть в настройки.

Автор: yozik 13.7.2020, 11:48

Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55) *
На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров

Правильная вот эта

Автор: Александр-1980 13.7.2020, 18:04

СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнения - для какого pCO?

Автор: Александр-1980 14.7.2020, 9:57

Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?

 

Автор: yozik 14.7.2020, 11:15

Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 9:57) *
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?

Не проверить, а настроить такие какие должны быть (соответствовать конфигурации Вашего чиллера)

А потом мы дойдем до запуска и это уже будет тема другого раздела (холодоснабжение)

Автор: Александр-1980 14.7.2020, 13:30

Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.

Автор: yozik 14.7.2020, 13:49

Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30) *
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.

Вы бы или тут или в ЛС писали.
Ответил в ЛС
Читайте инструкцию.
Стыдно должно быть, что даже инструкцию прочитать не удосужились
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30) *
ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H

Это в инструкции на контроллер есть.

Автор: Александр-1980 15.7.2020, 21:38

Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!

 

Автор: Александр-1980 16.7.2020, 14:35

Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настройки.

 

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)