Автор: rusruss 15.2.2021, 16:10

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.

Имеется такая проблема: при запуске Desigo CС происходит ошибка подключения к серверу.
Соответсвенно, кружок в правом углу красный вместо зелёного и пишет, что подключено к серверу, но сервер работает некорректно. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.

Автор: Sigezmund 15.2.2021, 19:11

У меня периодически на инженерном ноуте происходит такое (зеленый кружок сменяется красным). Лечится либо перезагрузкой компа, либо остановкой и щапуском снова проекта в SMC. Списываю на то, что мой ноут слабоват (8гигов оперативки всего). На объектовом сервере такого не было ни разу.

Автор: Djon_79 27.2.2021, 10:55

С подобным так же сталкивались на объекте. Через некоторое время после запуска так же индикация сменяется с зелёного на красный. Техподдержка грешила на не достаточный объём оперативной памяти. Было 8 поставили 16. Ситуация не изменилась. Больше идей не было.

Автор: Sigezmund 28.2.2021, 23:16

Как вариант, может быть еще и видеокарта слабовата. У меня бывает так, что если я работаю с мнемосхемами и кружок стал красным, то не получается картинку сохранить