Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите: шумно в квартире от турбин вытяжки и приточки паркинга, посоветуйте, в квартирах шумно от турбин паркинга
glaza71
сообщение 26.1.2023, 23:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.2.2022
Пользователь №: 402117



Помогите, советом, пожалуйста.
Дом новостройка, паркинг. Под квартирой турбина вытяжки, на небольшом расстоянии турбины приточки. Между паркинго и кв этаж кладовок.
В кв на 1 этажа (этаж над кладовками) гул шум турбин круглосуточный 40 дба, в квартирах на 2 этаже гул 32-31 дба круглосуточно.
Обращение в управляющую не помогает.
Со слов ук: сейчас установлены частотные регуляторы и ниже значения 20% посьавить не могут, т к оборудование будет перегреваться и сгорит. Иных путей убрать шум нет- переносить турбины никто не будет(вент камеры- это очень дорого помегять местоположение венткамер?), выключать не будут, убавлять не будут, т к боятся сгтрит оборудование. Шум "зудяще низкочастотный" и как воздуха движение.
Как инфразвук периодически давящий на перепонки, мериодические хлопки, периодические вибрации гул на 1 час в день где-то.
1) сначало гудело, вибрировало хлопало- оказывается турбины работали на максимальной мощности, забыли установить регулировку- на третьем этаже круглые сутки хлопки и 40 дба.
2) через год прошений ук купила частотные регуляторы, но либо все равно шумно без хлопков, либо на 2 этаде потише, но периодически на 1 час что-то включается в вент камерах вибрируют стены в кваотирах как компрессор если качает автомобильное колесо- такая вибрация, естественно управляшка не знает почему, если управляшка увеличивает обороты приточки турбины таких вибраций на 1 час по стенам в сутки нет. если уменьшает- но в кв все равно шумно- пояаляются еще и часовые вибрации по стенам- что дает вибрации не обьясняют.
Помогите:
1)технически можно убавить обороты турбин менее 20% или правда ограничение и турбины сгорят(т е турбины неправилтной мощности стоят?)
2) можете посоветовать организацию со всеми лицензиями, которая помжет в судебном порядке: а) измерит шум и скажет- да, нарушение, нет нарушения
б) что именно гарушено и неправильно сделано- может неправилтный проект, может монтаж, может мощность не та
в) что можно сделать , чтобы убрать шум
г)смета цена стоимость переделок- регули ровки вентиляции паркинга.
Ни в Туле, н в Орле, ни в Москве слыша подобное тех задание никто не хочет браться: говорят мы померим, на пальцах обьясним , что не так и что делать, но бумаги для суда
не дадим.
По сути я не надеюсь на управляющую компанию- ситупция не один год, воз и ныне там.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.2.2023, 22:01
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



40 дБ допускается. Привыкайте.
Интересно, что за турбины и на кой ляд они у них там воют.
У нас уже с десяток домов в эксплуатации с паркингами, и нигде никаких турбин нет. Есть подпорные прИточки, есть дымоудаление, НО всё это включается при пожаре.
НА КОЙ ЛЯД КРУГЛЫЕ СУТКИ В ЖИЛОМ ДОМЕ МОЛОТИТЬ???

Сообщение отредактировал Машинист - 11.2.2023, 22:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2023, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(glaza71 @ 26.1.2023, 23:10) *
Дом новостройка, паркинг.

Помогите ...

Здесь описан примерный порядок Ваших необходимых действий.
Если дом новостройка, возможно ещё не истёк гарантийный срок для проектировщиков и застройщика.


Цитата(Машинист @ 11.2.2023, 22:01) *
40 дБ допускается. Привыкайте.
Интересно, что за турбины и на кой ляд они у них там воют.
У нас уже с десяток домов в эксплуатации с паркингами, и нигде никаких турбин нет. Есть подпорные прИточки, есть дымоудаление, НО всё это включается при пожаре.
НА КОЙ ЛЯД КРУГЛЫЕ СУТКИ В ЖИЛОМ ДОМЕ МОЛОТИТЬ???

Не совсем так - это с 7 до 23 ч норма 40 дБА по табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21. а в ночные часы - уже 30 дБА.

Но меня тоже удивляют постоянно работающие приточки/вытяжки в паркинге. Хотя доводилось видеть встроенные автостоянки с воздушным отоплением, совмещённым с общеобменной приточной вентиляцией. Решение абсолютно безумное, но есть и были яростные защитники такого идиотского решения - тут обсуждали несколько лет назад.
А сейчас для таких придурков уже в п. 7.3.21 СП 60.13330.2020 указали, то, что мы доказывали ранее:
Цитата
Приточная и вытяжная системы должны работать, как правило, периодически (по датчику загазованности помещений).

В МЖД практически никогда не включается - только во время плановых испытаний.
Ещё более удивляет неравномерность шума и вибрации по часам.

Сообщение отредактировал ИОВ - 12.2.2023, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 26.2.2023, 2:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



.......Приточная и вытяжная системы должны работать, как правило, периодически (по датчику загазованности помещений).......

Часто работают и для создания положительной температуры в гаражах для просушки в том числе.Там на стенах устанавливают термометры с регулировкой температуры воздуха.в помещении (на приточке ) .Если установить + 5 , то выключается вентиляция быстро , если накрутили где то 15-20 то практически будет работать без остановки , особенно в холодное время.

Сообщение отредактировал svoroponov - 26.2.2023, 2:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.2.2023, 0:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Так же подобные явления происходят при кратковременной загазованности, на пример одновременный заезд или выезд большого колличества машин на или с подземных стоянок при данной схеме вентиляции ,как очевидно у вас, Возможно кто то прогревает своё авто рядом с датчиком загазованности. Просто при сильном шуме , пройдитесь по гаражам и посмотрите. Датчик загазованности если работает , то там обычно горит световая индикация.
Вообще то общедомовая вентиляция не должна никак быть связана с приточно -вытяжной ветиляцией парковок. У них своя жизнь.
Скорей всего не верно спроектирована сама система или не верен выбор оборудования.У нас в домах с паркингом уровней ,,-1,, и ,,-2,, квартиры идут только со второго этажа. Если паркинг начинается +1, -1, то второй этаж продаётся под офисы и служебную жилалощадь или гостиничные квартиры
Если честно , то без проекта и обследования по месту советы давать сложно.

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.2.2023, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:42