Цитата(marusa @ 10.9.2015, 10:55)
Добрый день! Нужно подобрать объем резервуаров для пожаротушения. Складской комплекс с тремя зданиями складского назначения. Для внутреннего и наружного пожаротушения предусматривается 2 резервуара. Наполнение от скважин. Объем резервуара нужно рассчитывать на 1 пожар по сп10 (для наружного пожаротушения), а для внутреннего все расходы учитывать (для всех трех зданий) или так же для 1 здания с наибольшим расходом на внутреннее пожаротушение.
Еще посмотрите СП 5.13130.2009 таблицы А.1 и А.3. Не требуется ли вам АПТ в складском комплексе с тремя зданиями складского назначения?