> Система оборотного водоснабжения, Производительность и расчетный расход на подпитку
Юлия1992
сообщение 13.10.2015, 16:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266423



Здравствуйте, возник вопрос с расчетом системы оборотного водоснабжения, в частности:
-верно ли понимаю, что производительность системы-это ее расход ( в замечаниях указаны М, но подозрение что это М3/Ч);
-расчет расхода подпитки и ее периодичности оборотного водоснабжения из системы водопровода (система предназначена для охлаждения технологического процесса): натыкаюсь в основном на подпитку системы теплоснабжения и отопления, а есть ли нормы и рекомендации к расчетам именно такого случая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 14.10.2015, 8:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



1 Верно, производительность системы - это расход оборотной воды, циркулирующей в системе, в м.куб./час

2 Почитайте СНиП на Наружное водоснабжение, в старом - гл. 11, (в СП - не помню), она посвящена оборотному водоснабжению. Расход подпитки индивидуален для каждой системы. Если проектируете что-то типовое, ищите аналоги, если разработка индивидуальная, считайте потери воды в системе, коэффициент упаривания - расход одпиточной воды должен компенсировать потери и поддерживать заданный водно-химический режим (освежение воды, чтобы не было избыточного накопления солей). Поищите литературу не только по нормам на водоснабжение, но по той технологической системе, которую охлаждаете

А по поводу периодичности подпитки - надо опять же смотреть, если в системе есть резервуар (например, охлажденной воды), то подавать подпиточную воду туда можно постоянно с расходом, который вы получите расчетом, а можно периодически в зависимости от уровня в резервуаре (опустился - открыли подпитку, поднялся - закрыли), тогда текущий расход, конечно, будет больше. Первый вариант предпочтительнее по технологии охлаждения, второй - по удобству регулирования

Сообщение отредактировал chea - 14.10.2015, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия1992
сообщение 21.10.2015, 16:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266423



Спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 6:10