Цитата(rikki90 @ 23.8.2012, 8:08)
Это я понимаю )))) Просто я проектирую в основном тепловые сети, а вот тут столкнулся с водостоком и некоторых нюансов не понимаю. И знакомые ВКшники почему то скептически отнеслись к перепадному колодцу (h=2.0м). Ну не заглубляться же мне еще на 2 метра, чтоб уйти от перепадного колодца... И еще вопрос... А есть ли типовые альбомы с такими колодцами?
так вы прочитали СНиП п.4.25-4.27 ?
Какие еще 2 метра? Чтобы сделать водосливного типа, согласно СНиП, нужен перепад до 1м
ТП 902-09-22.84. Колодцы перепадные
Сообщение отредактировал freese - 23.8.2012, 8:10