Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция морг
okroshka2018
сообщение 9.6.2022, 22:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.3.2018
Из: Ижевск
Пользователь №: 338484



Очень нужна помощь по вентиляции в морге. Есть очень много вопросов, но так мало ответов.
Прикладываю план
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_06_09_в_23.37.27.png ( 409,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55

И есть ТЗ от заказчика
Прикрепленный файл  Zh8Tb9OhTRDY2y0_pPFxzQLUUHHyvH1e7ObtMzbyA99t4x7IhGZTxLTdCqHS0oyI1IIJQWKl6CuuhQsvnAKWO7Fg_2.jpg ( 182,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

Речь идет о 4-х помещениях: секционная (7), инфекционная секционная (9), санпропускник (8), предсекционная (4).
Есть венткамера (20). Нагрев электрический, выделяют щедрых 12 кВт =)

По нормам в секционных приток кратность 8, вытяжка кратность 10.
По предсекционой норм не нашла
По санпропускнику тоже
Предполагается сделать общую приточку на эти 4 помещения.
Вытяжки предполагается сделать:
В1 - инфекционная секционная
В2 - секционная+предсекционная

По ТЗ заказчика над столами в секционных ставятся зонты - 2700х900
1 вопрос: нужна ли в этом случае общеобменная вентиляция, при условии, что зонты будут работать 100% рабочего времени?
2 вопрос: можно обойтись без обеззараживания удаляемого воздуха из инфекционной секционной, если в секционных стоят обеззараживатели?
3 вопрос: если располагать приточку в венткамере, то у меня появляется транзит притока через инфекционную секционную. Я не нашла в нормах прямого запрета на это, но хотелось бы убедиться, что это не запрещено.
4 вопрос: санпропускник. Заказчик начертил по ТЗ вытяжку, причем естественную. Но мне кажется туда гораздо логичнее подать приток, как раз сбалансировать с инфекционной секционной.Подать в санпропускник как раз те недостающие 2 карта от инфекционной секционной.
5 вопрос: предсекционная. В предсекционной кажется логичным сделать вентиляцию аналогично секционной п:8, в:10.

Сообщение отредактировал okroshka2018 - 9.6.2022, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.6.2022, 23:30
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44204
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



инфекция случаем не туберкулёз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
okroshka2018
сообщение 9.6.2022, 23:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.3.2018
Из: Ижевск
Пользователь №: 338484



Это же секционная в морге =) там может абсолютная любая инфекция. Точнее та, от которой умер человек: и туберкулез, и ковид, и грипп. Как повезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.6.2022, 14:42
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44204
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ответил в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolt
сообщение 17.6.2022, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215



Здравствуйте, коллеги! Я тоже морг проектирую и у меня аналогичные вопросы rolleyes.gif
Особенно не понятно с секционными и предсекционными.

По секционной - согласно табл. К3 СП 158.13330.2014 нормируемый воздухообмен +8 / -10, а по СП 2.1.3678-20 - только вытяжка в объёме 4-х крат. Какой норматив использовать не ясно, оба действующие.

По предсекционной - совсем ничего не понятно, отсутствуют требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolt
сообщение 17.6.2022, 10:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215



По остальным вопросам топикстартера готов поделиться своими соображениями:
1. Полагаю, что общеобменная вентиляция также нужна, так как воздух необходимо удалять не только от стола, но и из верхней зоны помещения;
2. Воздух, удаляемый из секционных, следует очищать в фильтрах класса Н13 согласно п. 7.2.3.20 СП158.13330.2014. Согласно СП 2.1.3678-20 п. 4.5.12. "В инфекционных отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки". Полагаю, нужно применять НЕРА-фильтры.
3. Прямого запрета на транзит воздуховодов через инфекционные отделения нет, однако я полагаю, что это нежелательно. Там придётся предусматривать особые уплотнения в местах прохода воздуховодов через строительные конструкции, об этом писалось в почившем пособии к СНИП 2.08.02-89;
4. Вы правы, в санпропускник следует подавать воздух, а не удалять. Естественную вытяжку в санпропускнике делать не следует - в условиях отрицательного давления в смежном помещении эта вытяжка легко может превратиться в приток.

Сообщение отредактировал Wolt - 17.6.2022, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:27