> Расчетный срок службы трубопроводов тепловых сетей, Методика расчета
MANN
сообщение 14.7.2023, 12:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.8.2023, 7:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Если актуально, то по-моему это эксперт троллит. Срок службы не менее 30 лет. А дальше Стартом сделать расчет на этот срок и показать отчет в котором все живет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 25.8.2023, 7:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Нормативной методики нет. Видел вот такую методику от закрытого уже «Акрилхимпроект»

Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 47,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30


Нормативов скорости коррозии то же нет. Иногда попадаются таблички коррозийоной активности где 0,05 мм/год низкая, 0,1 мм - средняя и т.д, тоже разумеется не нормативные.

Сообщение отредактировал cpt - 25.8.2023, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 22.1.2024, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(MANN @ 14.7.2023, 13:13) *
Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.


Коллеги, согласно СП 124.13330.2012 п.13.4 Допускаемую скорость внутренней коррозии следует принимать 0,085 мм/год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iaroslav
сообщение 23.1.2024, 13:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 150865



Цитата(MANN @ 14.7.2023, 12:13) *
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?

Вроде в таких случаях расчёт сводится к тому, что задаётся срок 30 лет и умножается на скорость коррозии.
Если же скорости нет, то принимается вышеуказанное 0,085
Соответственно, расчёт получается вот таким:
Цитата
30*0,085=2,55 > используемых толщин стенок труб

(этот расчёт в точно таком же виде можно увидеть в п. 5.4.8 ГОСТ Р 55596-2013).
Если у вас где-то в проекте есть трубы с толщиной стенки меньше чем 2,55 , то, скорее всего, эксперт как-раз подводил к тому, что надо увеличить.

Сообщение отредактировал iaroslav - 23.1.2024, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:21