Цитата(Вадим 777 @ 8.8.2023, 12:34)
Не работает отопление в квартире 4-х комн. Трубы выполнены из металлопластика, отопление проходит через пол, последовательное соединение, распределительного коллектора в квартире нет. Существует ли какой то способ прочистить трубы без полной замены системы отопления? Так как трубы металопластиковые, опресовать их нельзя.
Снимаем радиаторы и поочерёдно даем давление в подачу, в обратку, вылетают иногда окурки, иногда кусочки монтажной пены, огарки электродов, мелкие камушки. Прессовать можно, только не сильно. Основное правило: если какой-то кусок в систему заплыл и там застрял, его можно попытаться вымыть обратным ходом теплоносителя.
В особо тяжёлых случаях можно подключиться шлангами на место радиатора и надавить оттуда в сторону ввода. На вводе открыть дренаж и продуться через него.
А для начала почистите сетку на вводе в квартиру, она перед счётчиком должна стоять, либо отдельная на квартиру, либо общая на этаж.