Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Потребители теплоты по надежности теплоснабжения (ГПЗ и НПЗ)
antipod66
сообщение 3.12.2014, 14:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Ребята, подскажите свой опыт, в каком случае технологические установки ГПЗ, НПЗ относятся к первой категории.
У нас всегда были вторые категории, каким критерием руководствоваться, когда относишь установку к 1 категории.
Я вижу только один критерии, это если при исчезновении подачи пара или горячий воды происходит авария, взрыв, повреждение оборудования, или метал застыл в печи.
Из определения категории ничего не следует для ГПЗ и НПЗ.

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;

промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 3.12.2014, 20:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(antipod66 @ 3.12.2014, 13:34) *
Ребята, подскажите свой опыт, в каком случае технологические установки ГПЗ, НПЗ относятся к первой категории.
У нас всегда были вторые категории, каким критерием руководствоваться, когда относишь установку к 1 категории.
Я вижу только один критерии, это если при исчезновении подачи пара или горячий воды происходит авария, взрыв, повреждение оборудования, или метал застыл в печи.
Из определения категории ничего не следует для ГПЗ и НПЗ.

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;

промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.


подскажи пжлст по какой нормативке категорирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 4.12.2014, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Сп 124.13330 тепловые сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных