arnold-r
сообщение 3.12.2014, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2010
Из: Москва, Беляево
Пользователь №: 43744



Уважаемые специалисты! Поясните пожалуйста мне, дилетанту в вопросах сантехники, чем можно объяснить наличие, согласно посуточной ведомости по отоплению, постоянного в течение месяца подмеса в нашу закрытую систему отопления многоквартирного жилого дома, запитанную в числе нескольких домов от ЦТП через узел учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.12.2014, 19:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Шо такое подмес в Вашем понимании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 4.12.2014, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Если Вы имеете в виду постоянную подпитку системы отопления вашего МКД от сетей, то это значит, что либо она хоть и закрытая, но не совсем герметичная, либо не совсем эффективная - кто-то мёрзнет и создаёт циркуляцию, сливая воду из системы в канализацию.
Может, конечно, быть, что с учётом чего за лето намудрили, но вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arnold-r
сообщение 4.12.2014, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2010
Из: Москва, Беляево
Пользователь №: 43744



Подмес, согласно посуточным ведомостям, это когда масса теплоносителя, проходящего на обратке, больше чем проходящего на питающем трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 4.12.2014, 14:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Это не подмес, это рассогласование расходомеров. На подаче погрешность отрицательная, а обратке - положительная, это если с момента установки так было. Если появилось в процессе эксплуатации, то к примеру у электромагнитных расходомеров может загрязнились электроды проточной части.
Велик ли "подмес"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2014, 14:43
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(arnold-r @ 4.12.2014, 14:09) *
масса теплоносителя, проходящего на обратке, больше чем проходящего на питающем трубопроводе.


Похожая прошлогодняя тема: Теплоисточник и сети

Цитата
Прибор показывает, что масса возвращающейся воды больше чем масса подающейся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.12.2014, 17:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 4.12.2014, 12:43) *
Похожая прошлогодняя тема: Теплоисточник и сети

Да уж прошлогодняя- этогодняя...
Кроме конспирологии погрешностей, частым явлением такого факта является повышенное давление в сети ХВС и негерметичность скоростных водоподогревателей. Если у вас т.н. "сигары" в ЦТП и насосная на ХВС с давлением больше давления на обратке - сливайте воду и чините. Обычно это ТСО строго сечет - зачем им "лишняя" недеаэрированная вода с хлоркой в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных