Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Последовательный монтаж циркуляционных насосов., Насколько велика потеря давления на неработающем насосе?
SMS
сообщение 4.12.2014, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Подскажите - насколько велика потеря давления на выключенном циркуляционном насосе по-сравнению с потерей на обратном клапане такого же диаметра?
Цель - упростить схему:
убрать обратные клапаны, которые необходимы при параллельной установке, поочередно работающих циркуляционных насосов в системе регулирования (переключаются по сигналу датчика перепада давления);
установить поочередно работающие (переключаемые контроллером) насосы на трубе последовательно.
Возможна ли такая схема?

Сообщение отредактировал SMS - 4.12.2014, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.12.2014, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(SMS @ 4.12.2014, 12:20) *
Подскажите - насколько велика потеря давления на выключенном циркуляционном насосе по-сравнению с потерей на обратном клапане такого же диаметра?
Цель - упростить схему:
убрать обратные клапаны, которые необходимы при параллельной установке, поочередно работающих циркуляционных насосов в системе регулирования (переключаются по сигналу датчика перепада давления);
установить поочередно работающие (переключаемые контроллером) насосы на трубе последовательно.
Возможна ли такая схема?



Да вы сударь "кулибин" rolleyes.gif

Обратные клапаны ставят с целью недопустить переток теплоносителя на всас работающего насоса. Конечно схема возможна, ее даже можно начертить и воплотить "в железе" laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.12.2014, 11:33
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



основная цель резерования путём разветвления потоков - это возможность ремонта без остановки процесса.
тут вы это дело ломаете на корню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.12.2014, 11:37
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Эврика.
Можно последовательно, но и чтоб менять во время работы другого.
У каждого насоса обводная линия.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.12.2014, 12:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(SMS @ 4.12.2014, 12:20) *
Цель - упростить схему:
убрать обратные клапаны, которые необходимы при параллельной установке, поочередно работающих циркуляционных насосов в системе регулирования

Для реализации этой цели производители насосов уже постарались. Есть сдвоенные насосы (два агрегата в одном корпусе) с "перекидным лепестком" вместо обратных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.12.2014, 12:00
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата
Можно последовательно, но и чтоб менять во время работы другого.
У каждого насоса обводная линия.

черт. точно.

по моему сдвоенные насосы так же неудобны с точки зрения ремонта

Сообщение отредактировал ssn - 4.12.2014, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 4.12.2014, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Вижу, что пока сведений о невозможности схемы нет.
Даже дополнили ее для удобства ремонта.
Но всё-же про падение давления на неработающем насосе, где найти? Хотя бы для того, чтобы учесть в расчетах необходимого для конкретного дома напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 4.12.2014, 12:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(SMS @ 4.12.2014, 11:08) *
Вижу, что пока сведений о невозможности схемы нет.
Даже дополнили ее для удобства ремонта.
Но всё-же про падение давления на неработающем насосе, где найти? Хотя бы для того, чтобы учесть в расчетах необходимого для конкретного дома напора.

1. Измерять самому rolleyes.gif
2. Попросить измерять на заводском стенде. Но это долго по времени и не каждого производителя можно уговорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 4.12.2014, 12:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Цитата(MC-Anvil @ 4.12.2014, 12:31) *
1. Измерять самому rolleyes.gif

Измерить мы можем, всё для этого есть... Но сначала надо купить насос для испытаний (и клапан заодно для сравнения).
А проектировщики пока только теоретически проектируют систему, без покупок, возможно ненужных комплектующих.
Но этот вопрос я задал здесь, чтобы быстрее получить ответ. Может кто-то делал такую схему или обсчитывал обычную систему с одним насосом в аварийном режиме, когда он отключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.12.2014, 12:48
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



при том, что даже если насос не будет включен в сеть, ротор всеравно будет крутиться. так же будут выходить из строя подшипники. какой смысл в этом не понятно.
так, разве что поприкалываться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 4.12.2014, 12:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Цитата(ssn @ 4.12.2014, 12:48) *
при том, что даже если насос не будет включен в сеть, ротор всеравно будет крутиться. так же будут выходить из строя подшипники.

Вот уже и хорошее возражение! Об этом не подумали. Спасибо!
А точно он будет крутиться? И с насколько большой скоростью, по-сравнению с работающим при том же расходе.

Сообщение отредактировал SMS - 4.12.2014, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.12.2014, 12:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(SMS @ 4.12.2014, 15:51) *
А точно он будет крутиться?

А вот это уже зависит от конкретного типа насоса и от скоростей.

Вы действительно не прикалываетесь? mad.gif

Большинство насосов в таком режиме вообще нельзя эксплуатировать - открутится крепежная гайка и рабочее колесо "отлетит".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.12.2014, 13:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



я как-то читал акт расследования. Там большой магистральный насос встал и обратный клапан плотно не закрылся. В результате жидкость крутила насос как турбину в обратную сторону. Все бы ничего, только маслонасосы тоже встали (не помню по какой причине - то ли напруга отпала, то ли момент снимался с вала магистрального). В общем подшипники магистрального без смазки погорели.
Так и здесь. Неизвестно во что вылезет постоянное вращение вала неработающего насоса. Иногда машинисты валы вручную прокручивают - не дай боже кто-нибудь залезет. А вращаться точно будет и потери давления будут больше, чем на КОП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.12.2014, 13:40
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если насос консольный можно сколхозить стопор вала.
Но смысл этим заниматься.
И еще - не спец - если вал будет вращаться - с электрикой ничего не случиться - типа генераторный режим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.12.2014, 13:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Насосник @ 4.12.2014, 12:58) *
А вот это уже зависит от конкретного типа насоса и от скоростей.

.........

Большинство насосов в таком режиме вообще нельзя эксплуатировать - открутится крепежная гайка и рабочее колесо "отлетит".


rolleyes.gif Почему?

Лет 10 наблюдал непрерывную работу
1. Насос в режиме эл. генератора. Был установлен вместо шайбы для гашения избыточного давления.
2. На вал насоса насажен насос....
....................
Второй/резервный насос в ИТП при псевдо-графиках 115(якобы)-70*... давно смотрится чудоковато...
.........................
Там есть еще... про ставить в схеме один, но иметь складской запас
.................
Уже крамольная(?) мысль .. а если совсем без насоса... если резервным насосом назначить элеватор (Вот Данфос довел)

Сообщение отредактировал Бойко - 4.12.2014, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.12.2014, 14:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Потери напора в неработающем насосе можно вычислить. Как известно, формула характеристики насоса

Hн = Hо - Sвн * Gн^2, где Hн - напор в любой точке характеристики, Но - напор при нулевом расходе (можно взять с характеристики), Gн - расход в любой точке.

Взяв с характеристики Нн, Но и Gн, получаем одно неизвестное Sвн - характеристику внутреннего сопротивления насоса при прохождении через него единичного расхода воды. А потом уже можно определить и сопротивление при любом расходе Нвн = Sвн * G^2.

Это будет с достаточной точностью. А точно - только на стенде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.12.2014, 15:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Бойко @ 4.12.2014, 16:47) *
rolleyes.gif Почему?

Лет 10 наблюдал непрерывную работу
1. Насос в режиме эл. генератора. Был установлен вместо шайбы для гашения избыточного давления.
2. На вал насоса насажен насос....

При конструировании насоса (есть левое или правое вращение) крепежная гайка и резьба на валу выбираются таким образом, чтобы при работе "затягиваться". Вы наблюдали вариант вращения насоса в обратную сторону - при этом все нагрузки на колесо соттветсвуют штатной работе насоса и крепежная гайка "затягивается". Если принять предложение топикстартера, то насос будет вращаться в совем "родном" направлении с подпором со стороны всаса и гайка будет откручиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.12.2014, 15:39
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.12.2014, 14:39) *
Это будет с достаточной точностью. А точно - только на стенде.
Или преобразователь давления подцепить на напор/всас. Если насос напорный, то можно оценить одним манометром. А если из практики, то потери там невелики, чуть ниже чем на фильтре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.12.2014, 15:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.12.2014, 14:39) *
Потери напора в неработающем насосе можно вычислить. Как известно, формула характеристики насоса

Hн = Hо - Sвн * Gн^2, где Hн - напор в любой точке характеристики, Но - напор при нулевом расходе (можно взять с характеристики), Gн - расход в любой точке.

Взяв с характеристики Нн, Но и Gн, получаем одно неизвестное Sвн - характеристику внутреннего сопротивления насоса при прохождении через него единичного расхода воды. А потом уже можно определить и сопротивление при любом расходе Нвн = Sвн * G^2.

Это будет с достаточной точностью. А точно - только на стенде.


Думаю, что эта формула "не катит". Можно брать основное уравнение Эйлера... ну очень приблизительно
Турбина и насос.... чуть разное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2014, 16:05
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.12.2014, 14:39) *
Взяв с характеристики Нн, Но и Gн, получаем одно неизвестное Sвн - характеристику внутреннего сопротивления насоса при прохождении через него единичного расхода воды. А потом уже можно определить и сопротивление при любом расходе Нвн = Sвн * G^2.

Прикинул Kv насоса Д500-65 (10Д-6).

Прикрепленное изображение


Получается, что на "крутопадающем" участке у него Kv где-то 200-250.

Kv обратного клапана Dу150 может быть порядка 900.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.12.2014, 16:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.12.2014, 17:39) *
Потери напора в неработающем насосе можно вычислить. Как известно, формула характеристики насоса

Hн = Hо - Sвн * Gн^2, где Hн - напор в любой точке характеристики, Но - напор при нулевом расходе (можно взять с характеристики), Gн - расход в любой точке.

Взяв с характеристики Нн, Но и Gн, получаем одно неизвестное Sвн - характеристику внутреннего сопротивления насоса при прохождении через него единичного расхода воды. А потом уже можно определить и сопротивление при любом расходе Нвн = Sвн * G^2.

Это будет с достаточной точностью. А точно - только на стенде.

Из этих рассуждений получается, что Hн=Hо-Нвн . Значит и считать ничего не нужно - просто смотри по точкам на характеристике - rolleyes.gif

Конечно это не так. Внутреннее сопротивление насоса не корелируется с его характеристикой. Посчитать его конечно можно, но этот расчет будет иметь очень много итераций и соизмерим с расчетом и разработкой нового рабочего колеса. Даже можно введя характеристики корпуса, рабочего колеса, вала и ротора мотора получить зависимость этого сопротивления от расхода в виде CFD модели. Если исключить возможное вращение вала, то расчет можно упростить принимая разные сечения по ходу движения потока в рабочем колесе и корпусе насоса. Но, что самое главное все эти расчеты обязательно проверяются на стенде минимум в трех, а лучше в пяти точках с построением параболы. А с учетом того, что такой вариант эксплуатации насосов недопустим - никто из производителей не "заморачивается" такими испытаниями и этих данных не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 4.12.2014, 17:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Цитата(Насосник @ 4.12.2014, 16:17) *
А с учетом того, что такой вариант эксплуатации насосов недопустим - никто из производителей не "заморачивается" такими испытаниями и этих данных не имеет.

Т.е. получается, что при любом случайном отключении электричества просто в обычной системе с циркуляционным насосом он обязательно выйдет из строя (гайка на валу открутится или еще что...)? И производителей это не волнует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.12.2014, 17:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ваше предложение выхолащивает смысл обязательного резервирования насосов. прописанный в п. 4.15 СП41-101-95 . Хотите экономить на конструкции - предусматрите насос с байпасом и резервный на складе (под кроватью. И по правилам и пользы больше. Вот потечет один насос у Вас при эксплуатации такого тандема -что делать обслуживающему персоналу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.12.2014, 17:07
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 4.12.2014, 17:05) *
Ваше предложение выхолащивает смысл обязательного резервирования насосов. прописанный в п. 4.15 СП41-101-95 . Хотите экономить на конструкции - предусматрите насос с байпасом
Нельзя вокруг насосов перемычки, т.е. байпасы. Запрещает помянутый Вами же СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2014, 18:05
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Насосник @ 4.12.2014, 16:17) *
такой вариант эксплуатации насосов недопустим


Можете подтвердить эти слова документом изготовителя какого-нибудь насоса?

Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2014, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.12.2014, 18:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Из этих рассуждений получается, что Hн=Hо-Нвн . Значит и считать ничего не нужно - просто смотри по точкам на характеристике - rolleyes.gif

Конечно это не так.

Ну, так это я соображаю. Но это единственный путь хоть как-то, достаточно просто, оценить теоретически. Вода еще и двигатель должна будет вращать. Более точно расчеты внутренних потерь насоса (гидравлические, объемные, механические) и соответствующих кпд описаны в учебниках по насосам. И всё это можно посчитать.

Но не нужно. Потому что не нужно ставить насосы последовательно ради таких целей ("упростить" схему). "Иная простота хуже воровства", как говорили древние греки.
Вот проследовательная работа насосов - другое дело. Там смысл есть, но и другие проблемы появляются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.12.2014, 21:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 4.12.2014, 15:07) *
Нельзя вокруг насосов перемычки, т.е. байпасы. Запрещает помянутый Вами же СП.

Нет можно - глупый запрет, введением доп. элемента - обратного клапана, позволяет обойти эту формальность. И системной аварии удается избежать случись что с насосом (без резерва).
Кстати, если вместо обратного клапана поставить манометр, то последовательным закрыванием одного запорно устройства и открыванием другого, а затем наоборот можно без стендов увидеть и сопротивление на насосе и создаваемый перепад. Мы именно так делаем.

Сообщение отредактировал испытатель - 4.12.2014, 21:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.12.2014, 22:53
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 4.12.2014, 21:22) *
Нет можно - глупый запрет, введением доп. элемента - обратного клапана, позволяет обойти эту формальность. И системной аварии удается избежать случись что с насосом (без резерва).
Кстати, если вместо обратного клапана поставить манометр, то последовательным закрыванием одного запорно устройства и открыванием другого, а затем наоборот можно без стендов увидеть и сопротивление на насосе и создаваемый перепад. Мы именно так делаем.
А мы просто оставляем элеватор и всё. И как ограничитель максимума и сам как насос. Отключение электры - да хоть на неделю, пожар в ИТП (и такое было) - плевать, пусть хоть всё нахрен выгорит, элеватор-то остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.12.2014, 23:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 4.12.2014, 20:53) *
А мы просто оставляем элеватор и всё. И как ограничитель максимума и сам как насос. Отключение электры - да хоть на неделю, пожар в ИТП (и такое было) - плевать, пусть хоть всё нахрен выгорит, элеватор-то остался.

При относительно высоком сопротивлении современных систем отопления, оснащаемых балансировочниками на ветвях, на стояках и термостатическими клапангами на ОП нужны хорошие гидравлические режимы в сети, чтобы работал элеватор. Каковых можно наблюдать только в 2/3 радиуса теплоснабжения от источника. Третий год уже не встречал ни одного реализуемого проекта нового строительства с элеваторными узлами. С этого года пошли уже системы поквартирного распределения и учета. Ладно сгорел насос, а если потек? Вобчем резервирование фунтом изюма пока не считаю. Попеременное использование насосов, считаю забавой. В спарке - Достаточно резервный прогонять раз в два месяца и содержать "нецелованным" ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.12.2014, 0:15
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 4.12.2014, 23:31) *
При относительно высоком сопротивлении современных систем отопления, оснащаемых балансировочниками на ветвях, на стояках и термостатическими клапангами на ОП нужны хорошие гидравлические режимы в сети, чтобы работал элеватор. Каковых можно наблюдать только в 2/3 радиуса теплоснабжения от источника. Третий год уже не встречал ни одного реализуемого проекта нового строительства с элеваторными узлами. С этого года пошли уже системы поквартирного распределения и учета. Ладно сгорел насос, а если потек? Вобчем резервирование фунтом изюма пока не считаю. Попеременное использование насосов, считаю забавой. В спарке - Достаточно резервный прогонять раз в два месяца и содержать "нецелованным" ИМХО.
Т.н. "современный дом" это издёвка над всем, что было достигнуто в проклятом совке. Я откровенно не понимаю зачем на каждую ветку/стояк ставить этот грёбаный балансировочник за 400 баксов, когда исходная гидравлика совсем не о том говорит, я не понимаю зачем строить систему, которая не может (ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ) работать на перепаде порядка 0,3 м.в.ст., те. перепаде, сравнимым с гравитационной составляющей. (В своё время был фактически убит работой девятиэтажки на двух метрах перепада перед элеватором, много думали - оказалось, что всё работает на гравитационке, ЛЕНГИПРОГОР знал дело).
Не работает система на 0,3 метрах - это не система, а покойник в наших условиях. Я когда вижу новостройку с балансировочниками и "современным ИТП" - меня раньше просто тупняк брал, а сейчас меня просто это бесит. Система отопления должна быть проста, как лом в разрезе и надёжна как автомат системы Калашникова. Но нормы требуют "энергоэффективность", потому в каждую квартиру на каждый прибор ставится ставится регулятор... это абсурд, это реально абсурд. Рядом стоит такой же дом с "ленинградкой" и всё работает как часы. Это не пример? Не пример. Надо балансировочников, да побольше.
Поэтому "я всегда буду против"©

Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2014, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных