> напор у пожарных кранов, подбор диофрагм
Нуся
сообщение 4.12.2014, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506



Дорогие проектировщики подскажите пожалуйста , что значит при напорах у пк 40 м между пк и соединительной головкой следует предусматривать установку диофрагм . У меня на вводе в здание 60м ,требуемый напор примерно 30м . Получается пока у меня дошло до пк уже напор снижать не надо? И что значит - гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке более низко расположенного крана не должен превышать 90м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ibra
сообщение 4.12.2014, 13:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252603



Ну вряд ли у вас потери от ввода до крана будут порядка 30 метров. Поэтому вам диафрагмы и нужно поставить, чтобы снизить избыток давления у ПК. Диафрагмы можно подобрать по СНиП 2.04.01-85, Приложение 4.

Цитата
И что значит - гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке более низко расположенного крана не должен превышать 90м.


Не поняла вопроса? Как это "что значит"? huh.gif Именно то и значит, что написано. По-моему, всё доступно изложено..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2014, 14:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Получается пока у меня дошло до пк уже напор снижать не надо?

Получается, что нужно считать, сколько у вас дошло, и, исходя из этого, принимать решение.

Цитата
И что значит

90 м - напор при отсутствии водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных