Цитата(Irebelone @ 4.12.2014, 12:58)

В
Наружный блок PUHY-P900YSHM-A «Mitsubishi Electric»
Канальный Внутренний блок PEFY-P80VMM-E То же
в указанном Вами файле этих блоков нет, значит и управляться они не будут
(должно было быть указано что-то типа PEFY-P … VMM... - таких вариантов в таблице - стр. 2/13 нет)
Если модель есть в списке - в таблице описания, но нет в программе - можете смело использовать. Интезис говорит, что в программе указаны не все модели и нужно выбирать наиболее близкую по параметрам (количество скоростей вентилятора, режимы и т.п.).
К
Что можно преобрести для управления этими блоками через KNX?
Вроде подходит Intesis ME-AC-KNX-1-V2 (а вроде и нет)
Или такой:Intesis ME-AC-KNX-15/100
Как вариант рассмотрите модуль ИК управления от Zennio - IRSC. Для того, чтобы знать, подходит ли он, необходимо знать модель пульта управления.