Goshan707
сообщение 5.12.2014, 13:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.9.2014
Пользователь №: 245028



Здравствуйте, вопрос такой. Есть подстанция у которой есть потребители, у одного из потребителей заявленная мощность 1.2 МВт, как можно узнать превышают ли они заявленную мощность или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flatout
сообщение 5.12.2014, 21:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172



Конечно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 6.12.2014, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Спрашивают - "как ?"
По показаниям счётчиков эл. энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreamer41
сообщение 24.12.2014, 23:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.12.2014
Из: Житомир
Пользователь №: 255100



Цитата(flatout @ 5.12.2014, 22:53) *
Конечно!

что конечно?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 25.12.2014, 18:16
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



У большинства современных "продвинутых" счетчиков есть возможность задавать действие по превышению какой-либо величины.

У Меркуриев-230 PQRSIDN (не сочтите за рекламу - просто они у нас кругом ставятся), например, при программировании можно переключить второй импульсный выход в режим реле, и установить его срабатывание по превышению потребляемой мощности. Сам выход вам даром не нужен - главное, что в "журнале" счетчика при этом будет записываться событие "лимит мощности превышен" с точным временем начала превышения (ну и, аналогично, событие - когда это превышение закончится).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных