Не работает система отопления, Помогите! |
|
|
|
6.12.2014, 20:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.12.2014
Пользователь №: 253251

|
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, советом и мнением. Имеется 4-х этажное здание с цокольным этажом. Теплоснабжение от сетей ТЭЦ. Подающая труба системы отопления поднимается с цокольного этажа на тех. этаж и распределяет воду по стоякам. Обратка проходит по цокольному этажу. В здании находится ЦТП. Параметры воды на вводе: на подаче давление 5,4 атм., температура 72С; на обратке давление 4,9 атм. От помещения ЦТП трубы идут в помещение узла смешения. Узел смешения такой: насос стоит на обратке, после насоса по ходу движения воды перемычка к подающей трубе с установкой трехходового клапана. На подающей трубе в узле смешения параметры таковы: давление на входе 5,4, после трехходового клапана 4,8, температура после смешения 64 С. На обратке так: с системы отопления приходит 45 С, давление 4,5 атм, после насоса давление 5,4 атм. Измеряли давление на обратке в районе стояков - около 4,2 - 4,4 атм. Давление в подающей трубе на тех. этаже около 3 атм. Радиаторы и стояки прогреваются только на 3 и 4 этажах. На нижних этажах радиаторы практически холодные. Подозреваю, что все это из-за отсутствия циркуляции. Вода с обратки давит вверх и встречается с водой из подачи в районе 3 этажа и все на этом. Так ли это? Ну и кто виноват и что делать чтоб исправить ситуацию? И куда пропадает почти 1,5 атм, после узла смешения до тех. этажа?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Krios Не работает система отопления 6.12.2014, 20:38 испытатель Что, где, когда? На высоту подъема от одной точк... 6.12.2014, 21:02 Krios Перемычки перед приборами на всех этажах имеются. 6.12.2014, 22:47 испытатель Сопротивление однотрубной системы с верхней подаче... 6.12.2014, 23:13 Krios Перемычки на 3 и 4 этаже горячие, как и приборы. Н... 6.12.2014, 23:50 Wiz Сам стояк то на 1-м 2-м этажах горячий ? И есть ли... 7.12.2014, 0:26 Krios Стояки ниже 3-го этажа не прогреваются практически... 7.12.2014, 0:50 techgrouppts Сопротивление 3-хходового слишком велико. Возможно... 7.12.2014, 8:21 испытатель Дались Вам эти 15 м статики - это как раз 4 этажка... 7.12.2014, 9:32 techgrouppts Цитата(испытатель @ 7.12.2014, 9:32) Дали... 8.12.2014, 11:59 HeatServ Цитата(Krios @ 6.12.2014, 20:38) Здравств... 7.12.2014, 19:30 artem8-6 Скорей всего температурный график от вашей ТЭЦ 150... 8.12.2014, 12:46 Krios
Схема стояков обычная, с перемычками. Вверху отсе... 8.12.2014, 19:56 HeatServ Цитата(Krios @ 8.12.2014, 20:56)
Схема с... 8.12.2014, 20:03 awlan Цитата(Krios @ 9.12.2014, 1:56)
Схема ст... 14.12.2014, 12:15 KGP1 Цитата(Krios @ 8.12.2014, 19:56) ....Трех... 15.12.2014, 9:35 испытатель Судя по Вашим данным расход по системе, смешанной ... 9.12.2014, 0:36 испытатель Для такого объекта у насоса Wilo-Top-S 50/10 запас... 9.12.2014, 10:30 KGP1 Цитата(испытатель @ 9.12.2014, 10:30) Для... 9.12.2014, 11:05  Ernestas Цитата(KGP1 @ 9.12.2014, 11:05) Минус 3м ... 13.12.2014, 19:14   KGP1 Цитата(Ernestas @ 13.12.2014, 19:14) А не... 15.12.2014, 14:08    Ernestas Цитата(KGP1 @ 15.12.2014, 14:08) Да, к ст... 15.12.2014, 16:37     KGP1 Цитата(Ernestas @ 15.12.2014, 16:37) Если... 16.12.2014, 10:26 испытатель Цитата(KGP1 @ 15.12.2014, 11:08) А это ка... 15.12.2014, 15:08 KGP1 Цитата(испытатель @ 15.12.2014, 15:08) Сл... 15.12.2014, 16:04 Altelega Так ведь это насос свои 5 метров отрабатывает... 16.12.2014, 15:08 KGP1 Цитата(Altelega @ 16.12.2014, 15:08) Так ... 16.12.2014, 16:09 Altelega Цитата(Krios @ 7.12.2014, 2:38) Здравству... 16.12.2014, 18:24 Krios По факту регулирующий клапан установлен в точке пр... 17.12.2014, 12:13 KGP1 Цитата(Krios @ 17.12.2014, 12:13) При вкл... 17.12.2014, 14:10 Altelega ЦитатаЕсть одно полукольцо - оно прогревается лучш... 17.12.2014, 19:18 KGP1 Цитата(Altelega @ 17.12.2014, 19:18) А ес... 18.12.2014, 8:36 испытатель Sauter VUE клапаны "грешат" часто склонн... 17.12.2014, 23:27 Krios [attachment=92931:IMAG0983.jpg
Обратный кл... 18.12.2014, 16:58 Ernestas Цитата(Krios @ 18.12.2014, 16:58)
А фото... 18.12.2014, 21:17 KGP1 Цитата(Krios @ 18.12.2014, 16:58) Обратны... 19.12.2014, 8:49 испытатель Клапан не VUE, а BUE, но клапан! типа CV-20 фи... 18.12.2014, 20:26 Krios
Тут много чего не соответствует проекту. Что... 19.12.2014, 11:19 KGP1 Цитата(Krios @ 19.12.2014, 11:19) Пробова... 19.12.2014, 13:27 Ernestas Цитата(Krios @ 19.12.2014, 11:19) Тут мно... 19.12.2014, 13:30  KGP1 Цитата(Ernestas @ 19.12.2014, 13:30) Не п... 19.12.2014, 13:36   Ernestas Цитата(KGP1 @ 19.12.2014, 13:36) Так знач... 19.12.2014, 13:40    KGP1 Цитата(Ernestas @ 19.12.2014, 13:40) Возм... 19.12.2014, 13:42 KYV86 У Вас расчетный расход по СО 14 куб.м /час Кvs кла... 19.12.2014, 11:58 Altelega Цитата(KYV86 @ 19.12.2014, 17:58) У Вас р... 19.12.2014, 16:31 awlan Тут комплекс недочетов, лучше все переделать.
Повт... 19.12.2014, 17:47 Altelega ЦитатаИ еще раз, насосы на подачу. здесь, без разн... 19.12.2014, 19:26 awlan Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 1:26) здесь... 20.12.2014, 8:24 Altelega нет нагрузки в связи сильной разбалансирвки
насос ... 20.12.2014, 9:04 awlan Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 15:04) нет ... 20.12.2014, 9:38 Altelega 1. Насос будет работать в наименьшее сопротивление... 20.12.2014, 10:04 awlan Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 16:04) 1. Н... 20.12.2014, 11:15  Altelega Цитата(awlan @ 20.12.2014, 17:15) Как гов... 20.12.2014, 11:44   awlan Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 17:44) 1. я... 20.12.2014, 12:24 Ernestas Сейчас понимаю как неприлично выглядела наша переп... 20.12.2014, 12:36 Altelega Цитата(Ernestas @ 20.12.2014, 18:36) Сейч... 20.12.2014, 12:58 Altelega Теоретик.. знаешь истину? "Теория без практик... 20.12.2014, 12:41 Altelega Насосы нужно в трассу поставить.. там дальше клапа... 20.12.2014, 13:14 Ernestas Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 13:14) Насо... 20.12.2014, 13:29 Altelega Практика это факт работы в реальности... факт суть... 20.12.2014, 13:53 Ernestas Да! Много тут всего! Несогласованность сло... 20.12.2014, 14:48 испытатель Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 11:53) Прак... 20.12.2014, 14:46 Altelega Выпивший всего лишь я Но вы просто к словам при... 20.12.2014, 16:01 awlan Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 22:01) Выпи... 20.12.2014, 16:15 испытатель Цитата(Altelega @ 20.12.2014, 13:01) Выпи... 20.12.2014, 22:26