Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Шумят трубы отопления в квартире, попытка расставить точки над i
to0freak
сообщение 8.12.2014, 16:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Приветствую!
Данный вопрос неоднократно поднимался, как на этом форуме, так и на многих других. Тем полно, но к какому-то решению практически не приходят. Чаще всего подобные обсуждения начинают жильцы проблемных квартир, логичным решением для которых является обращение в суд, если управляющая не устраняет шум.
Но судебное предписание устранить шум - это не гарантия того, что его устранят.
Хотел предложить участникам форума объединить знания и усилия, для того чтобы разработать примерный алгоритм нахождения и устранения источников шума.

Являясь сотрудником УК, а также по совместительству - застройщика, столкнулся с жалобами жильца второго этажа, на шум (а скорее свист) в системе отопления.
Система независимая, принудительная насосная циркуляция. Однотрубка с верхней разводкой. Диаметр стояка 25 мм. Что характерно, жилец утверждает, что шум появился только год назад, а два года до этого - его не было.

За последний год происходили кое-какие изменения в системе - вышли из строя частотники на насосах циркуляции (Grundfos TPED), сперва мы их убрали вообще, но затем, после жалоб, установили отдельный частотник. До жалоб насосы работали на полную мощность, сейчас частота выставлена в 45 герц. К тому же за этот год на первый этаж под проблемной квартирой заехали арендаторы коммерческого помещения, проводились ремонтные работы, но на первый взгляд (стояки частично зашиты гипсокартоном) изменений в систему отопления они не вносили.

Я предполагаю, что шум вибрационного характера, т.к. жалобы идут только с одной квартиры, если бы была завышена скорость циркуляции воды, очевидно, шум слышали бы все жильцы.

Что было сделано: в одном месте общая обратка проходила через стену без гильз - лежала на кирпичах под собственным весом, в месте соприкосновения были установлены виброизоляторы - шум в некоторых местах квартиры стал существенно ниже, кое-где же остался без изменений. Насосы циркуляции так же были установлены на виброноги - шум не уменьшился. Были убраны все жесткие крепления труб к стенам - шум не уменьшился. На проблемных стояках установлены вибровставки - эффекта нет. Менял скорость насоса - шум становится меньше только тогда, когда насос не дает достаточный для нормальной работы перепад. Зажал обратки на коллекторе, выровняв температуры четырех веток - тоже безрезультатно.

В итп нет плавающего пола, некоторые стойки крепятся к стенам - в планах это устранять. Все стойки устанавливать на пол с развязкой от вибрации.

Что характерно - останавливая циркуляцию системы отопления шум уменьшается, но не исчезает. Полностью избавиться от шума получается только если остановить циркуляцию первого контура.

Есть огромное желание помочь людям, есть возможность вносить в систему изменения, но уже не хватает идей, в связи с чем и пишу, надеясь на вашу помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 8.12.2014, 16:54
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



А какие на стояках стоят балансировочные вентили - нужна конкретная модель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 8.12.2014, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 16:44) *
Что характерно - останавливая циркуляцию системы отопления шум уменьшается, но не исчезает. Полностью избавиться от шума получается только если остановить циркуляцию первого контура.

И какие варианты ответов у вас по поводу первичного контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 8.12.2014, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(-BuTeK- @ 8.12.2014, 16:54) *
А какие на стояках стоят балансировочные вентили - нужна конкретная модель.

Модель скажу позже, но сейчас они открыты полностью.

Цитата(Ernestas @ 8.12.2014, 16:55) *
И какие варианты ответов у вас по поводу первичного контура?

Предположение одно, о котором и сказал - шумит не вода как таковая, а вибрация, передающаяся по трубам. Рабочий первичный контур вибрации дает достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.12.2014, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 16:44) *
За последний год происходили кое-какие изменения в системе - вышли из строя частотники на насосах циркуляции (Grundfos TPED), сперва мы их убрали вообще, но затем, после жалоб, установили отдельный частотник. До жалоб насосы работали на полную мощность, сейчас частота выставлена в 45 герц.

"Может здесь собака порылась"?(С). Попробуйте откл. частотник. Насос вкл. без него. Расход ограничить БК/шайбой или вентилем.

Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 17:00) *
Модель скажу позже, но сейчас они открыты полностью.


Предположение одно, о котором и сказал - шумит не вода как таковая, а вибрация, передающаяся по трубам. Рабочий первичный контур вибрации дает достаточно.

Проверьте расход в первичном контуре, , потери напора в ТО, сравните с типовым и расчетными значениями.

Сообщение отредактировал KGP1 - 8.12.2014, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 8.12.2014, 17:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(KGP1 @ 8.12.2014, 17:18) *
"Может здесь собака порылась"?(С). Попробуйте откл. частотник. Насос вкл. без него. Расход ограничить БК/шайбой или вентилем.


Проверьте расход в первичном контуре, сравните с типовым расчетным.


Первое делалось - насосы включались без частотника вообще, с ограничением циркуляции по обратке, с частотником в разных скоростях - эффект нулевой.
Первичный контур регулируется клапаном с электроприводом, максимальный расход выставлен в соответствии с проектом. Реальный расход сейчас почти в два раза ниже проектного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 8.12.2014, 18:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 17:00) *
Предположение одно, о котором и сказал - шумит не вода как таковая, а вибрация, передающаяся по трубам. Рабочий первичный контур вибрации дает достаточно.

Шум это та же вибрация с частотой в звуковом диапазоне. Как и всегда это куча факторов: вибрации из первичного контура, вторичного, собственные вибрации и резонансы оборудования, СО и строительных конструкций.
Наложение вибраций и может создавать давать ваши проблемы. Убери (уменьши) одну из составляющих этой результирующей вибрации, и возможно решишь проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaevvl0886
сообщение 8.12.2014, 18:27
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430



Добрый день. У меня такая же проблема, недавно купил квартиру на 10м этаже 10 этажного дома. Стучат стояки отопления. На нижних этажах звыка нет. Заметил что при сильных морозах стуки в стояках пропадают. В чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 8.12.2014, 18:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(zaevvl0886 @ 8.12.2014, 18:27) *
Добрый день. У меня такая же проблема, недавно купил квартиру на 10м этаже 10 этажного дома. Стучат стояки отопления. На нижних этажах звыка нет. Заметил что при сильных морозах стуки в стояках пропадают. В чем может быть проблема?

Проблема схожая, но не такая же, т.к. в моем случае стояки свистят, а в вашем - стучат. Для верхних этажей я бы начал с установки автоматических воздухоотводчиков, так же необходимо убедиться, что давление в системе достаточно для гарантированного незавоздушевания. Если на стояке установлены вентили - смотреть на них, существует вероятность выхода такого из строя. Так же может быть просто что-либо попало в систему и стучит - в этом случае нужно найти источник звука и, разобрав соедиенения, достать виновника. Наверняка коллеги подскажут ещё что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 8.12.2014, 19:07
Сообщение #10


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 17:22) *
Первое делалось - насосы включались без частотника вообще, с ограничением циркуляции по обратке, с частотником в разных скоростях - эффект нулевой.
Первичный контур регулируется клапаном с электроприводом, максимальный расход выставлен в соответствии с проектом. Реальный расход сейчас почти в два раза ниже проектного.

А вот тут не может быть зарыта собака.
Логика подсказыват (не силен конечно в ИТП), что реальный расход должен быть всегда одинаковый из-за того, что есть температурный график.
Предположим клапан в первичном контуре был подобран на перепад температур 105/70. А по факту приходит 150/70.
Может такое быть?
Вот и шумит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 8.12.2014, 19:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(-BuTeK- @ 8.12.2014, 19:07) *
А вот тут не может быть зарыта собака.
Логика подсказыват (не силен конечно в ИТП), что реальный расход должен быть всегда одинаковый из-за того, что есть температурный график.
Предположим клапан в первичном контуре был подобран на перепад температур 105/70. А по факту приходит 150/70.
Может такое быть?
Вот и шумит.

Регулирование как качественное, так и количественное, следовательно расход на первичном контуре переменный. Клапан стоит с электроприводом, управляемым погодным контроллером в зависимости от температуры наружного воздуха. График котельной 115/70. По факту же температуры в подающей выше 85 градусов я не видел даже в морозы -30, когда расчетная для питера -26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2014, 20:43
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Автор, а не пробовали отключать первичный контур вообще, оставив вторичный под циркуляцией? Может оттуда?
Упс, сорри, было уже... т.е. отключаешь первичный и с работающим вторичным шума нет?

Сообщение отредактировал HeatServ - 8.12.2014, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 8.12.2014, 21:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(HeatServ @ 8.12.2014, 20:43) *
Автор, а не пробовали отключать первичный контур вообще, оставив вторичный под циркуляцией? Может оттуда?
Упс, сорри, было уже... т.е. отключаешь первичный и с работающим вторичным шума нет?

Шумит меньше, но совсем не исчезает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.12.2014, 0:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 13:44) *
Полностью избавиться от шума получается только если остановить циркуляцию первого контура.



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 18:52) *
Шумит меньше, но совсем не исчезает.


Противоречиво - в двух постах. Дык шумит или не шумит, если первичный остановить? Если не шумит, то регулирующий клапан, похоже, какает. Какой размер клапана и выставленный расход? А еще лучше- какое падение давления на клапане первичного контура?

Сообщение отредактировал испытатель - 9.12.2014, 0:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 9.12.2014, 8:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 9.12.2014, 0:51) *
Противоречиво - в двух постах. Дык шумит или не шумит, если первичный остановить? Если не шумит, то регулирующий клапан, похоже, какает. Какой размер клапана и выставленный расход? А еще лучше- какое падение давления на клапане первичного контура?

+1, если напор на ввод солидный

Сообщение отредактировал KGP1 - 9.12.2014, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2014, 9:14
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(to0freak @ 8.12.2014, 21:52) *
Шумит меньше, но совсем не исчезает.
Тогда надо копать дальше в первый контур, т.е. на клапан обратить внимание, а может быть вообще попробовать слить первый контур, исключив воду как среду распространения шума.
А так конечно в первую очередь клапан надо смотреть, если он переразмерен, а перепад высокий, то он работает в зоне близкой к закрытию и там можно самые адские звуки получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 9.12.2014, 9:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(испытатель @ 9.12.2014, 0:51) *
Противоречиво - в двух постах. Дык шумит или не шумит, если первичный остановить? Если не шумит, то регулирующий клапан, похоже, какает. Какой размер клапана и выставленный расход? А еще лучше- какое падение давления на клапане первичного контура?

Противоречиво, только если выдрать из контекста. Я писал, что закрыв второй контур шум уменьшается, пропадает полностью же с закрытием и первого. Обратный процесс тоже возможен - уменьшаем, закрыв первый, убираем - закрыв второй.

Цитата(KGP1 @ 9.12.2014, 8:38) *
+1, если напор на ввод солидный

Перепад между прямой о обраткой - 5,5 / 3 кгсм2 + стоит регулятор перепада давления, настроенный на 1 кг. И только после него - клапан с электроприводом. К тому же балансировочник на обратке, ограничивающий максимальный расход в проектный. Т.е. падение давления на каждом сопротивлении не такое критичное.

Цитата(HeatServ @ 9.12.2014, 9:14) *
Тогда надо копать дальше в первый контур, т.е. на клапан обратить внимание, а может быть вообще попробовать слить первый контур, исключив воду как среду распространения шума.
А так конечно в первую очередь клапан надо смотреть, если он переразмерен, а перепад высокий, то он работает в зоне близкой к закрытию и там можно самые адские звуки получить.

Всем отписавшимся по поводу первого контура спасибо, сегодня пойду пробовать на него воздействовать.

Сообщение отредактировал to0freak - 9.12.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.12.2014, 10:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Именно - останавливать и сливать воду на участке стороны теплообменника от запорных устройств. Лучше с двух сторон проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 9.12.2014, 13:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(to0freak @ 9.12.2014, 9:37) *
Перепад между прямой о обраткой - 5,5 / 3 кгсм2 + стоит регулятор перепада давления, настроенный на 1 кг. И только после него - клапан с электроприводом. К тому же балансировочник на обратке, ограничивающий максимальный расход в проектный. Т.е. падение давления на каждом сопротивлении не такое критичное.


Всем отписавшимся по поводу первого контура спасибо, сегодня пойду пробовать на него воздействовать.

Такой напор на вводе не должен существенно влиять на кавитацию исправного оборудования: регулятор перепада давления, балансировочник и клапан РТ. Проверить кавитацию в них можно небольшой палкой, приложенной к уху через большой палец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 9.12.2014, 13:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Не может быть ,чтобы было непонятно ,что шумит и вибрирует.Отключите насосы и ушами послушайте(в русских машинах слушают с помощью трубки),что создает вибрацию и шум.Методика:подходите и подносите ухо-что громче шумит то и виновато.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2014, 14:49
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(gaizins @ 9.12.2014, 13:51) *
Не может быть ,чтобы было непонятно ,что шумит и вибрирует.Отключите насосы и ушами послушайте(в русских машинах слушают с помощью трубки),что создает вибрацию и шум.Методика:подходите и подносите ухо-что громче шумит то и виновато.)
В русских машинах оно всё понятно, шумит - значит работает, не шумит - сломалось, а в трубе причина шума может находиться в трёх километрах от этого теплопункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 9.12.2014, 18:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(HeatServ @ 9.12.2014, 14:49) *
В русских машинах оно всё понятно, шумит - значит работает, не шумит - сломалось, а в трубе причина шума может находиться в трёх километрах от этого теплопункта.

да ладно ...скиньте схему такого отопления жилого здания...особенно заинтересовало про три километра..Так предполагаю из того,что я видел: помещение теплового пункта максимум 10мх10м. ХЗ ,наверно, бывает и больше пока не встречал..Так вот ушками слушает что гудит..можно через трубочку...и боремся с тем,что шумит..Главное найти что шумит.А если не в тепловом пункте можно услышать.

А по поводу машин наших Вы зря...Читаем определение слово машина и понимает что "машина есть соединение способных к сопротивлению тел, устроенное таким оразом,чтобы действующие на них природные силы производили определенные движения. Смотря по тому, состоит ли главная цель М. в том, чтобы перемещать тела, или в том, чтобы их обработывать. М. разделяются на перемещающие и oбpaбaтывающие. Локомотив, подъемный кран, пожарный насоси т. д. принадлежат к числу М. перемещающих; напротив того, токарный станок, самопрялка, молотилка и т. д. принадлежат к числу М.обрабатывающих.

ИТОГО:космический корабль это тоже машина-попробуй плюнь. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал gaizins - 9.12.2014, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2014, 19:14
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(gaizins @ 9.12.2014, 18:09) *
да ладно ...скиньте схему такого отопления жилого здания...особенно заинтересовало про три километра..Так предполагаю из того,что я видел: помещение теплового пункта максимум 10мх10м. ХЗ ,наверно, бывает и больше пока не встречал..Так вот ушками слушает что гудит..можно через трубочку...и боремся с тем,что шумит..Главное найти что шумит.А если не в тепловом пункте можно услышать.
Мы тут об том, что генезис шума вполне может проистекать из тепловых сетей, т.е. шайба какая там свистит или задвижка зажатая "до писка" или на поворот поднесло отвод забытый - там что угодно можно найти.

Цитата(gaizins @ 9.12.2014, 18:09) *
А по поводу машин наших Вы зря...
Не зря я по поводу наших машин, я последние восемь лет водитель карбюраторной десятой, минимум электроники и максимум цветного металла, я про неё могу написать трёхтомник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.12.2014, 19:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Расскажу как прошлым лето боролся с шумом в доме с крышной котельной.
1. Гудели стены в комнатах непосредственно под котельной.
2. Свистели ОП и стояки в дальней дали от котельной.
Было сделано:
1. Развязали циркуляционные насосы отопления от трубопроводов вибровставками. - 50% шума от строительных конструкций.
1.2. Насосы ГВС "висели" на стенах, после отсоединения - висят на трубах - еще минус 50% шумового фона.
2. Поставили ПЧ на "большеватые" насосы отопления, снизили перепад до проектного, отрегулировали балансировочники на стояках.

Выводы и рекомендации - по возможности, оставлять на крыше только котлы, все насосы размещать в подвале на собственном фундаменте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 9.12.2014, 21:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Добрый вечер!
Посмотрел балансировочные клапана на стояках - установлены Heiz (http://pdf.heiz.ru/4117r.pdf)
Обнаружил, что балансир на одной из веток коллектора обратки установлен не по стрелке, будем переворачивать, правда он так стоял всегда, а раньше шума не было, да и ветка эта не проблемная, но всё равно - приведем в норму.
На первичном контуре при попытке закрыть балансировочник обратки тот начал люто гудеть, стучать и орать - теперь вот на него есть мысли. Хотя выставив проектный расход шум на нём исчез + поджал регулятор перепада.. в общем, сейчас закрытие первичного контура на шум не влияет. Остается вторичный.
Ещё забыл упомянуть, что стояки проблемной квартиры выходят в помещение в подвале. Там шум наблюдался всегда, той же интенсивности и характера, что в квартире второго этажа (проблемная) и в коммерческом помещении под ней, но после установки вибровставок на стояки шум в подвальном помещении существенно снизился, можно сказать почти исчез, но в верхних помещениях ситуация совершенно не изменилась. Раз такое дело, то есть подозрение, что источник шума не в ИТП, а на верхних этажах. Что там может быть? Забитый байпас, просто труба забитая.. не понятно.

Сотрудники наши уже от безысходности собираются ставить на насос "родной" частотник, хотя насос работает существенно тише, чем на соседнем доме аналогичной системы. Я пока их удерживаю от этого отчаяного шага wink.gif

Цитата(gaizins @ 9.12.2014, 13:51) *
Не может быть ,чтобы было непонятно ,что шумит и вибрирует.Отключите насосы и ушами послушайте(в русских машинах слушают с помощью трубки),что создает вибрацию и шум.Методика:подходите и подносите ухо-что громче шумит то и виновато.)

Ещё как может быть smile.gif Как это я, насосы отключив, на втором контуре хоть что-нибудь услышу? wink.gif

Сообщение отредактировал to0freak - 9.12.2014, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2014, 21:18
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(to0freak @ 9.12.2014, 21:13) *
Добрый вечер!
Посмотрел балансировочные клапана на стояках - установлены Heiz (http://pdf.heiz.ru/4117r.pdf)
Обнаружил, что балансир на одной из веток коллектора обратки установлен не по стрелке, будем переворачивать, правда он так стоял всегда, а раньше шума не было, да и ветка эта не проблемная, но всё равно - приведем в норму.
На первичном контуре при попытке закрыть балансировочник обратки тот начал люто гудеть, стучать и орать - теперь вот на него есть мысли. Хотя выставив проектный расход шум исчез + поджал регулятор перепада.. в общем, сейчас при полном закрытии первичного контура шум не изменяется.
Ещё забыл упомянуть, что стояки проблемной квартиры выходят в помещение в подвале. Там шум наблюдался всегда, той же интенсивности и характера, что в квартире второго этажа (проблемная) и в коммерческом помещении под ней, но после установки вибровставок на стояки шум в подвальном помещении существенно снизился, можно сказать почти исчез, но в верхних помещениях ситуация совершенно не изменилась. Раз такое дело, то есть подозрение, что источник шума не в ИТП, а на верхних этажах. Что там может быть? Забитый байпас, просто труба забитая.. не понятно.
А сливать первичный контур до запорной арматуры со стороны сетей не пробовали, я так понял?
Если шум идёт по одному стояку, то это вполне могут быть резонансные явления. В таком случае нужно поменять собственную частоту чего-нибудь. Простейшее - стояка. Сделать вставки из ППР или ещё чего. Насколько это имеет смысл не скажу, не силён в акустике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 9.12.2014, 21:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(HeatServ @ 9.12.2014, 21:18) *
А сливать первичный контур до запорной арматуры со стороны сетей не пробовали, я так понял?
Если шум идёт по одному стояку, то это вполне могут быть резонансные явления. В таком случае нужно поменять собственную частоту чего-нибудь. Простейшее - стояка. Сделать вставки из ППР или ещё чего. Насколько это имеет смысл не скажу, не силён в акустике.

Сливать пока не пробовал. К тому же, отключение первичного контура сейчас на шум никак не влияет, а вот отключение вторичного - устраняет вообще - наверное в таком случае грешить на источник шума со стороны сети не стоит. Шум идёт не по одному стояку, а по одной ветке коллектора, кажется, не распространяясь на другие, хотя возможно, что другие жильцы менее требовательны к тишине, или не обладают таким слухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2014, 21:42
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Да, засадная задачка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.12.2014, 1:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В 99% случаев шумит арматура. Двигайтесь дальше, закрвая-открывая последовательно все запорные и регулирующие устройства. Дойдете до свистушки-погремушки, по-любому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 10.12.2014, 16:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(испытатель @ 10.12.2014, 1:21) *
В 99% случаев шумит арматура. Двигайтесь дальше, закрвая-открывая последовательно все запорные и регулирующие устройства. Дойдете до свистушки-погремушки, по-любому.

если трубы из металла,вернее если производились сварочные работы с электродами,то есть вероятность наличия окалины в трубе ,что может шуршать,дребежжать и т.д.Спасение промывка системы отопления с хорошим напором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных