Поиск теплообменника для Чиллера Lg! |
|
|
|
9.12.2014, 22:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.12.2014
Пользователь №: 253621

|
Здравствуйте друзья! Подскажите компанию, которая занимается поставкой в Россию деталей и запасных частей для Чиллеров LG(AIR-COOLED SCREW CHILLER).Нужен теплообменник или его аналог.
|
|
|
|
|
10.12.2014, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Может, вместо того, чтобы менять размороженный испаритель, потом разбирать и промывать весь контур, проще сразу заменить чиллер? Цена ремонта примерно соответствует 70-80% стоимости чиллера.
|
|
|
|
|
10.12.2014, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
"утопленники" - самая сладкая тема для ремонтника...
|
|
|
|
|
10.12.2014, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.10.2006
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491

|
Готовьте крупную сумму и гарантию на работу обычно не дают. Не факт , что он будет долго работать. Действительно проще, купить новый чиллер. Причину разморозки установили ?
|
|
|
|
|
10.12.2014, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(bobir @ 10.12.2014, 14:50)  Готовьте крупную сумму и гарантию на работу обычно не дают. Не факт , что он будет долго работать. Ну, почему же... Знаю в Москве спецов, которые делают такую работу с гарантией.
|
|
|
|
|
10.12.2014, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Не, Сереж, не живут утопленники долго. Сколько раз пытался - все не то. До смерти после ремонта правда не следил ни разу, но работали они как-то не так... А нет, был один случай. Реанимировал поршневик, сушил обмотки наверное 2 суток, потом гонял на фильтрах-осушителях с 4 заменами (ну хорошие люди попросили сделать как надо). Вроде заработал, так нет. Ушел домой, а ночью техник их решил "дозаправить". Жидкарем. Когда дно открутил у копланда, в корпусе только колено и осталось, все остальное высыпалось. Не судьба...
|
|
|
|
|
10.12.2014, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Живут
|
|
|
|
|
10.12.2014, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну не буду спорить, точно только что бомжацкие ремонты не катят в таких случаях.
|
|
|
|
|
10.12.2014, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Живут. Надо не иканомить и собирать новый чиллер на объекте))
|
|
|
|
|
10.12.2014, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
о то ж...
|
|
|
|
|
10.12.2014, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Когда просят подешевле, сразу рекомендуем покупать новый чиллер. Подешевле, это не к нам.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(airwave @ 10.12.2014, 23:36)  Подешевле, это не к нам. Прикрасное Предложу как лозунг нашему маркетингу...
|
|
|
|
|
16.12.2014, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Есть два варианта ремонта: - Купить новый испаритель у LG за столько денег за сколько скажут. Скопировать затопленный испаритель практически невозможно. Точнее, безответственно. У каждого производителя свои секреты. - Заменить трубки - те, которые обмерзли, или все, если проблема в коррозии. Измеряется точная длина теплообменника. По ней заказываются новые оребренные трубки в соответствии с диаметром и типом испарителя - falling film или flooded. Старые вытаскиваются, новые монтируются. Теплообменник работает дальше еще 20-25 лет. Если посередине испарителя есть трубная доска ситуация осложняется, но решение тоже существует. Мы таких ремонтов провели с десяток за последние 8-10 лет. Не в России. Всегда клиенту ремонт был выгоднее,чем оригинальная запчасть или новый чиллер.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Вахахахаа, 20-25 лет))) тут турбины трейн шатают за 3 года на выброс, или чиллера морозят с наработкой 25 часов)))) Судя по виду это банальный кожухотрубник, а не затопленник. К вам что ли перебраться работать)))
Сообщение отредактировал RusBuka - 16.12.2014, 1:00
|
|
|
|
|
16.12.2014, 1:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(RusBuka @ 16.12.2014, 1:00)  Вахахахаа, 20-25 лет))) тут турбины трейн шатают за 3 года на выброс, или чиллера морозят с наработкой 25 часов)))) Судя по виду это банальный кожухотрубник, а не затопленник. К вам что ли перебраться работать))) Судя по виду - Flooded (or falling film) Shell and Tube Evaporator. Первый в истории чиллер (Willis Carrier), построенный в 1925 году разобрали в шестидесятых. Заморозить испаритель можно за 15 секунд. 25 лет не требуется. 20-25 лет без ремонта для нормально сделаного теплообменника на замкнутом контуре - обычное дело. Добро пожаловать к нам!
|
|
|
|
|
16.12.2014, 6:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
20-25 лет без ремонта и с нормальным сервисом, я так полагаю?)
|
|
|
|
|
16.12.2014, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Не сервис главное, а гидравлика) Будет расход теплоносителя, водоподготовка, и теплопритоки - жизнь до старости.
|
|
|
|
|
  |