Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Паркинг - помогите с подпором
vkpower
сообщение 10.12.2014, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Здравствуйте. Имеется подземный паркинг (см.прилагаемый чертеж). Паркинг соединяется с лестнично-лифтовыми холлами жилого дома через тамбур-шлюзы. Вопрос такой: на какой расход просчитать систему подпора воздуха в эти тамбур-шлюзы - на открытые или закрытые двери? helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 830,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.12.2014, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если лифты обычные - на закрытые. Если один из лифтов для пож. подразделений, то надо узнавать у архитекторов алгоритм его работы при пожаре: если в этом режиме опускается в подвал, то на открытые двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 10.12.2014, 13:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Цитата(ИОВ @ 10.12.2014, 13:55) *
Если лифты обычные - на закрытые. Если один из лифтов для пож. подразделений, то надо узнавать у архитекторов алгоритм его работы при пожаре: если в этом режиме опускается в подвал, то на открытые двери


Спасибо за консультацию. Не подскажите ссылку на норматив по описанному Вами алгоритму расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.12.2014, 14:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Раздел 4.3 МР 2013 г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 10.12.2014, 14:32
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



На открытые двери расход воздуха колоссальный. Нормативная дверная щель 4мм. Это порядка 3,5м3/час при 20 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных