Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Допустимо ли для приточной системы присоединять к группе административно-бытовых помещений пом. кат В3, В4, В4 - Электрощитовая и Серверная, В3 - сушка спец. одежды
yegres
сообщение 11.12.2014, 10:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Вопрос: Допустимо ли для приточной системы присоединять к группе административно-бытовых помещений пом. кат В3, В4.
В4 - Электрощитовая и Серверная, В3 - сушка спец. одежды (в сумме менее 200м2)

Как я понимаю - нет. Согласно СП 60.13330.2012 (7.2.3 - 7.2.5)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 11.12.2014, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



прокомментируйте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2014, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yegres @ 11.12.2014, 10:59) *
Вопрос: Допустимо ли для приточной системы присоединять к группе административно-бытовых помещений пом. кат В3, В4.
В4 - Электрощитовая и Серверная, В3 - сушка спец. одежды (в сумме менее 200м2)

Как я понимаю - нет. Согласно СП 60.13330.2012 (7.2.3 - 7.2.5)

Моё мнение - можно на основании:
п. 7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4, Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);

Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.


К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м.
Я в своих проектах так и поступаю, опираясь на последний абзац
Но существует также мнение, что в подпунктах в начале названы именно основные группы (тогда получается - нельзя). Я с этим не соглашаюсь, т.к. в этом случае не было смысла приводить в нормах первое предложение последнего абзаца

Вопрос безотносительно объединения: а зачем в серверную приток? Обычно делаем только охлаждение (людей нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 11.12.2014, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(ИОВ @ 11.12.2014, 15:10) *
Моё мнение - можно на основании:
п. 7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4, Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);

Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.


К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м.
Я в своих проектах так и поступаю, опираясь на последний абзац
Но существует также мнение, что в подпунктах в начале названы именно основные группы (тогда получается - нельзя). Я с этим не соглашаюсь, т.к. в этом случае не было смысла приводить в нормах первое предложение последнего абзаца

Следуя Вашей логике пример:
группа помещений АБК (290м2)
группа помещений В3 (170м2)
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений.
Это предложение исключает возможность принятия в качестве основной группы помещений помещения В3, и присоединение к этой группе помещения АБК. (7.2.4 г)

Цитата
Вопрос безотносительно объединения: а зачем в серверную приток? Обычно делаем только охлаждение (людей нет)

Момед не мой. С сомнениями соглашаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2014, 16:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я рассматриваю каждую пару групп помещений в подпунктах п. 7.2.4, считая (на основании подчёркнутого в предыдущем посте), что как основной, так и присоединяемой м.б. любая из групп. Если считать, что присоединяемой м.б. только группа помещений обозначенная справа в подпунктах, то абсолютно бессмысленно подчёркнутое предложение. Достаточно было только указания о площади присоединяемой группы. Противопожарный клапан ставлю на воздуховоде присоединяемой (меньшей по площади) группы.
Практически так поступает большинство проектировщиков и пожарники до сих пор замечаний не делали. Пример:допустим, есть санузлы в АБК;, рядом обязательно будет кладовая уборочного инвентаря В4 или кладовая спецодежды В3. Ну и ставим клапан на кладовую - никто отдельные системы не предусматривает.
С точки зрения нераспространения пожара из пожароопасных помещений В3, В4 - мы отсекли одно от другого противопожарным клапаном.
А Вы принимайте решение, как считаете нужным - вопрос не очень прозрачный, поэтому и нет единого мнения. Разьяснений за много лет существования такой формулировки (раньше было 200 м2) тоже не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных