> Горелка на мазутном топливе(отработка) Riello Press 100n
wrestler111
сообщение 11.12.2014, 17:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240816



Горелка на мазутном топливе(отработка) Riello press 100N
Показывает аварию и глохнет. Повторного запуска не происходит
Отображает аварию,что в фотооэлементе лишний свет. Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wrestler111
сообщение 11.12.2014, 17:44
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240816



Доброго времени суток!
Горелка на мазутном топливе(отработка) Riello press 100N.
Работала исправно 3 месяца, ТО делали своевременно, но вдруг уже вторые сутки отображает аварию и глохнет.
После достижения заданной температуры,повторного запуска не происходит (В идеале должен включится). После нажатия диагностики отображается красно-зеленые мигания,что означает посторонний свет в камере сгорания.
Котел стоит в автоматическом режиме, и дожигает пламя (по идее пламя должно потухнуть). Чистили двойной фильтр, клапана, но безрезультатно.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с такой проблемой, и как ее решить? Заранее благодарю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.12.2014, 19:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(wrestler111 @ 11.12.2014, 17:44) *
дожигает пламя (по идее пламя должно потухнуть).


"Пламя дожигается" из-за того, что эта отработка уже не распыляется, а просто выливается в топку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 11.12.2014, 21:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(tiptop @ 11.12.2014, 21:15) *
"Пламя дожигается" из-за того, что эта отработка уже не распыляется, а просто выливается в топку?

Тут или низкое давление воздуха на форсунку, либо форсунка чем-то забилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.12.2014, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



при плохом распыле случается так, что топливо выливается в топку. И там горит. При пуске горелки это пламя может вызывать аварию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Windrover
сообщение 12.12.2014, 8:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 252563



Скорее всего в топке горит кучка мазута. Пора вычищать.

Там ещё в топливном насосе стоит один фильтр. Под круглой крышкой на восьми болтах.

А как чистили двойной фильтр расскажите, я кроме слива снизу не нашёл ничего разборного. В смысле только штуцер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.12.2014, 9:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Windrover @ 12.12.2014, 8:39) *
Скорее всего в топке горит кучка мазута. Пора вычищать.

Там ещё в топливном насосе стоит один фильтр. Под круглой крышкой на восьми болтах.

А как чистили двойной фильтр расскажите, я кроме слива снизу не нашёл ничего разборного. В смысле только штуцер.

На топливном насосе должен быть РД (на импортных плунжерная пара). Если пришло время, то только заменить насос, РД не ремонтируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.12.2014, 9:25
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



И никогда больше не ставить горелки Риелло на отработку. Для этого есть более приспособленные модели и устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных