сообщение 11.12.2014, 17:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248846



Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проектированием газопоршневых можно ли поставить газовую рампу рядом с газопоршневой машиной? Есть ли типовые решения? В первой очереди строительства рампа устанавливалась рядом с шумоглушителем на расстоянии 1,5 м от машины, а теперь места не хватает для прохода. Меня беспокоит тот факт, что машина при работе достаточно нагревается и это, возможно, может повлиять на безопасность при эксплуатации рядом установленной рампы (0,3 м). Заранее благодарна за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.12.2014, 23:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Возле котла можно, возле сушилки можно, возле плавильной печи можно - почему нельзя возле газопоршневой машины? Она что, раскалена докрасна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.12.2014, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Помощник ГИПа @ 11.12.2014, 17:55) *
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проектированием газопоршневых можно ли поставить газовую рампу рядом с газопоршневой машиной? Есть ли типовые решения? В первой очереди строительства рампа устанавливалась рядом с шумоглушителем на расстоянии 1,5 м от машины, а теперь места не хватает для прохода. Меня беспокоит тот факт, что машина при работе достаточно нагревается и это, возможно, может повлиять на безопасность при эксплуатации рядом установленной рампы (0,3 м). Заранее благодарна за ответы.

ГПМ поставляется, как правило, с РД газа перед машиной и антивибрационной вставкой. В помещении машинного зала т-ра должна поддеживаться 40-45 гр.С. Газ не успевает нагреваться, кроме того расчётная т-ра газа в машину 25 гр.С. Воздух на горение охлаждается в утилизационных ТО или воздушных радиаторах. Поскольку соотношение "газ-воздух" 1:10, т-ра газа не влияет ни на что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Помощник ГИПа
сообщение 12.12.2014, 9:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248846



Спасибо всем, поговорю ещё на эту тему с технологами, но думаю, что теперь проблемы с установкой не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSEH
сообщение 18.12.2014, 23:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 65188



ГЛАВНОЕ - НАЛИЧИЕ КОМПЕНСАТОРА (ВСЕГДА ДОСТАТОЧНО СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ + СТАРТ-СТОП СИЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС) И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЙ ГПУ И РАМПЫ. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО РАССТОЯНИЕ ОТ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ДО ГПУ (ЧЕМ БЛИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных