Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите, на что ориентироваться при проектировании водозаборных сооружений для отдельностоящих зданий?
Проектируем школу и детский сад в сельской местности, т.е. без центральных сетей.
Экспертиза на основании п. 5.13 СНиП 2.04.02-84 требует устройство резервных скважин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.12.2014, 7:50
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Экспертиза правА.

по табл.10 - резервная скважина на ВЗУ должна быть при любой категории .

для частного заказчика, который сам себе плательщик-эксперт и пользователь можете ограничиться одной, а для официального бюджетного объекта - вынь да полож согласно требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex_fg
сообщение 12.12.2014, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



Цитата(nick2 @ 12.12.2014, 7:50) *
Экспертиза правА.

по табл.10 - резервная скважина на ВЗУ должна быть при любой категории .

для частного заказчика, который сам себе плательщик-эксперт и пользователь можете ограничиться одной, а для официального бюджетного объекта - вынь да полож согласно требований.


Я все понимаю, но в таблице приведено количество резервных скважин, в зависимости от категории централизованного водоснабжения п. 4.4.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.12.2014, 11:25
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



то есть. типа, на "местное" водоснабжение п.5.13 не распространяется.
тут Вы с экспертом можете спорить до хрипоты. только аргументы придется Вам искать. четкого указания - нет.

с пожаротушением проблем не будет?
емкости готовите под нужды расходов на пожаротушение? время на заполнение позволит работать одной скважиной?
если все хорошо, обратитесь к Заказчику с письмом. хватит ему одной скважины или две делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex_fg
сообщение 22.12.2014, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



Цитата(nick2 @ 12.12.2014, 12:25) *
то есть. типа, на "местное" водоснабжение п.5.13 не распространяется.
тут Вы с экспертом можете спорить до хрипоты. только аргументы придется Вам искать. четкого указания - нет.


Ну как бы да....
8 абзац СНиПа гласит:
Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

Цитата(nick2 @ 12.12.2014, 12:25) *
с пожаротушением проблем не будет?
емкости готовите под нужды расходов на пожаротушение? время на заполнение позволит работать одной скважиной?
если все хорошо, обратитесь к Заказчику с письмом. хватит ему одной скважины или две делать?

На наружное пожаротушение детского сада и школы предусмотрена отдельная насосная и два резервуара по 250 кубов.

Сообщение отредактировал lex_fg - 22.12.2014, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных