tedom
сообщение 12.12.2014, 11:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Коллеги, не могли бы вы поделиться проектом газоснабжения котлов ДКВр?
Исключительно для примера. До этого не проектировал газ к двухгорелочным котлам и немного плаваю - какие клапана ставить, в какой последовательности, как контролировать герметичность, что я могу поставить перед горелками в качестве общего клапана и т.п.

Может кто скинет просто для примера какой-нибудь пдф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.12.2014, 11:47
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tedom @ 12.12.2014, 11:32) *
Коллеги, не могли бы вы поделиться проектом газоснабжения котлов ДКВр?


Без проектов, но немного похожая тема: Импортная горелка на ДКВР, Реконструкция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 12.12.2014, 11:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Цитата(tiptop @ 12.12.2014, 11:47) *
Без проектов, но немного похожая тема: Импортная горелка на ДКВР, Реконструкция

о, отлично!
но может у вас есть описание этой газовой линии - первым по ходу газа стоит клапан такой-то (марка), он общий, потом второй такой-то (марка) и потом по одному на горелку (марка). Я бы подобрал такие же клапана в соответствии со своим расходом и диаметром.
Если есть, напишите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 17.12.2014, 22:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



если помогут фотографии - смотрите

Вопросы есть - пишите, отвечу)

есть и ДКВР-20 с тремя грелками
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________DSCN1872_1.JPG ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ________DSCN1874.JPG ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 24.12.2014, 14:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Давно не был на форуме, спасибо за ответ.

Что за угловые клапаны? Какая марка?
После первого клапана и и заслонки на фотографии врезан сбросной трубопровод (красный) с клапаном, далее врезан еще один такой же сбросник. Зачем второй? И не видно опрессовочного перепускного клапана.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.12.2014, 15:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tedom @ 24.12.2014, 14:30) *
Давно не был на форуме, спасибо за ответ.

Что за угловые клапаны? Какая марка?
После первого клапана и и заслонки на фотографии врезан сбросной трубопровод (красный) с клапаном, далее врезан еще один такой же сбросник. Зачем второй? И не видно опрессовочного перепускного клапана.

Спасибо.

Скорее всего за ПРЗ безопасность Г7 (НО). А ближе к горелке продувка Г5 (НЗ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 27.12.2014, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(tedom @ 24.12.2014, 16:30) *
Давно не был на форуме, спасибо за ответ.

Что за угловые клапаны? Какая марка?
После первого клапана и и заслонки на фотографии врезан сбросной трубопровод (красный) с клапаном, далее врезан еще один такой же сбросник. Зачем второй? И не видно опрессовочного перепускного клапана.

Спасибо.

так и есть - один клапан безопасности, НО, другой продувки, НЗ, Угловые клапаны фирмы АМАКС, опрессовочный клапан паралельно первому основному клапану. опрессовка производится в 4 этапа. Эту схему пришлось дополнительно согласовывать в Ростехнадзоре так как по бывшим правилам требовалось устанавливать регулирующую заслонку у каждой горелки. Управление организовано на базе свободнопрограммируемого контроллера, работает более 10 лет, проблем не было)

Сообщение отредактировал Alexandrr - 27.12.2014, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных