Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплый пол
John19
сообщение 12.12.2014, 20:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Ребята подскажите пожалуйста!Не могу нагнать температуру в полах!Площадь 75кв.м.Котел куппер Ок-20.На гребенке 7 веток,"циркуль"60Вт-25 на 60.На подаче 60градусов,на обратке только30.В чем проблема,кто нибудь поможет?Такое впечатление,что они через улицу трубы в комнаты запускали!А морозы вскоре начнутся снова!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 13.12.2014, 13:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Может быть просто еще не прогрелся "пирог" пола- сколько времени включено отопление?
А кроме теплого пола, радиаторное отопление существует?
И вообще какая тепловая мощность задействована на теплый пол в данный момент?
То что температурный перепад 30 град., это понятно, -
а каков объем воды проходящий через петли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 13.12.2014, 19:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Топим месяца два."Пирог"чуть-чуть прогревается.Беда-котел на дровах,и электричество от генератора.Но от 12ти часовой топки в доме не очень тепло.Может насос не успевает проганять жидкость?Как думаете,есть смысл установить "циркуль"мощьнее?присутствует правда и радиаторное отопление 7шт 10ти секционные.Жидкости если честно не помню сколько влил.
Очень признателен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 19.12.2014, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(John19 @ 12.12.2014, 20:18) *
Ребята подскажите пожалуйста!Не могу нагнать температуру в полах!Площадь 75кв.м.Котел куппер Ок-20.На гребенке 7 веток,"циркуль"60Вт-25 на 60.На подаче 60градусов,на обратке только30.В чем проблема,кто нибудь поможет?Такое впечатление,что они через улицу трубы в комнаты запускали!А морозы вскоре начнутся снова!

1. Какой диаметр трубы?
2. Какой шаг укладки или длина веток?
3. Какой смесительный узел или термостатический клапан применяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 19.12.2014, 16:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Диаметр трубы т.п. 16.Шаг между трубами точно незнаю,но по ходу 20-25см.Длинну веток вообще незнаю,а площадь кухни 5*10м,плюс холл8*3,5м.В котельной колектор но,включены только полы.И походу там кран приоритете установлен,функционирует в ручном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 22.12.2014, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Проблема не в насосе. Можете сфотографировать ваш коллектор на теплый пол? А то не совсем понятно, что там за система с краном у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 22.12.2014, 16:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Спасибо что откликнулись.Слево направо-насос на теплый пол(ups 25-60,(60w).насос на батареи(такой же).Насос на змеевик бойлера-он незадействован!И батареи тоже не включаю,потому-что нет смысла,пустая трата дров и времени!

Сообщение отредактировал John19 - 22.12.2014, 16:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 218,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 22.12.2014, 16:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(John19 @ 19.12.2014, 16:45) *
Диаметр трубы т.п. 16.Шаг между трубами точно незнаю,но по ходу 20-25см.Длинну веток вообще незнаю,а площадь кухни 5*10м,плюс холл8*3,5м.В котельной колектор но,включены только полы.И походу там кран приоритете установлен,функционирует в ручном режиме.

длина трубы = площадь пола / шаг трубы в метрах. То есть кухня 50 квадратов /0,2 = 250 метров - это перебор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 22.12.2014, 16:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Что для этого надо чтоб исправить?Или что работало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 24.12.2014, 13:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(lovial @ 22.12.2014, 16:14) *
длина трубы = площадь пола / шаг трубы в метрах. То есть кухня 50 квадратов /0,2 = 250 метров - это перебор...

А что переборного то? На кухне ведь несколько веток.



Цитата(John19 @ 22.12.2014, 16:20) *
Что для этого надо чтоб исправить?Или что работало?

Будьте добры, еще фото коллектора на ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 24.12.2014, 13:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(John19 @ 22.12.2014, 16:11) *
Спасибо что откликнулись.Слево направо-насос на теплый пол(ups 25-60,(60w).насос на батареи(такой же).Насос на змеевик бойлера-он незадействован!И батареи тоже не включаю,потому-что нет смысла,пустая трата дров и времени!

Вот это термостатический клапан?

Можете скинуть кго название или маркировку или характеристики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 24.12.2014, 15:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Все что написано на корпусе-ESBE. VRG131. Kvs 10. Ну диаметр 25DN
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 215,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 25.12.2014, 14:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(MC-Anvil @ 24.12.2014, 13:36) *
Вот это термостатический клапан?
Можете скинуть кго название или маркировку или характеристики?

Это трехходовой клапан, похоже, с ручной регулировкой. Для его работы как термостата надо к нему электропривод и автоматику управления этим приводом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 29.12.2014, 10:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(John19 @ 24.12.2014, 15:10) *
Все что написано на корпусе-ESBE. VRG131. Kvs 10. Ну диаметр 25DN


Это клапан под привод.
Далее, как пишет lovial: "Для его работы как термостата надо к нему электропривод и автоматику управления этим приводом..."
Он у вас полностью на теплый пол сейчас переключен? А то по фото не совсем понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 29.12.2014, 10:53
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Полностью на теплый пол,и вот морозы начались,и кердык!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 30.12.2014, 10:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А расход по веткам какой? Все ветки остывают одинаково?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 30.12.2014, 23:25
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Короткие ветки на обратке теплее,а длинные прохладнее.Почему и спрашиваю-если заменить циркуль,это даст результат,или котел мощнее установить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 5.1.2015, 9:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(John19 @ 30.12.2014, 23:25) *
Короткие ветки на обратке теплее,а длинные прохладнее.Почему и спрашиваю-если заменить циркуль,это даст результат,или котел мощнее установить?

Котел свое дело делает: нагревает подачу до необходимой температуры.
Скорее всего, придется менять циркуль. Вы можете сказать длину самой длинной ветки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 5.1.2015, 12:43
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Я незнаю длинну не одной ветки,кухню они походу рабили на несколько веток,и не подписали какая куда mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 6.1.2015, 11:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



То есть, возможно, у вас какая-то из веток слишком длинная. Значит ставим мощнее насос и все ветки нужно выровнять по темпратуре обратки каждой, например с помощью термометров.
Когда температура выровняется по веткам, можно будет думать дальше, что не так.
А то сразу же предполагать, что все тепло уходит в землю, как-то не хочется.

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 6.1.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.1.2015, 11:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(MC-Anvil @ 6.1.2015, 12:04) *
То есть, возможно, у вас какая-то из веток слишком длинная. Значит ставим мощнее насос и все ветки нужно выровнять по темпратуре обратки каждой, например с помощью термометров.
Когда температура выровняется по веткам, можно будет думать дальше, что не так.
А то сразу же предполагать, что все тепло уходит в землю, как-то не хочется.

Что мешает взять тестер с термопарой и проверить обратку веток сейчас? Заодно и дельту - тогда будет ясно, проблема в одной ветке или в недостаточном расходе... Ну и на термометрах и монтаже их сэкономить... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 6.1.2015, 12:51
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 8.1.2015, 10:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(lovial @ 6.1.2015, 11:59) *
Что мешает взять тестер с термопарой и проверить обратку веток сейчас? Заодно и дельту - тогда будет ясно, проблема в одной ветке или в недостаточном расходе... Ну и на термометрах и монтаже их сэкономить... smile.gif

Неудобно rolleyes.gif

Цитата(John19 @ 6.1.2015, 12:51) *
На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!

Расходомеры должны стоять на подаче в ТП если у вас такой тип:


Если это так и одна ветка не работает, то вот вам и ответ, почему не прогревается помещение. Возможно и не в насосе дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John19
сообщение 8.1.2015, 12:22
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010



Почти такие же.Только подымаются снизу вверх и расположены на обратке.И если одна ветка допустим забита,то по логике котлу меньше жидкости нагревать,а насосу меньше гонять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.1.2015, 12:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(John19 @ 6.1.2015, 13:51) *
На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!

Скорее всего ветка длинная, "тормознулась" - такое у теплых полов бывает. Подожмите остальные - когда "разгонится" - верните все настройки взад...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 9.1.2015, 10:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(lovial @ 8.1.2015, 12:47) *
Скорее всего ветка длинная, "тормознулась" - такое у теплых полов бывает. Подожмите остальные - когда "разгонится" - верните все настройки взад...

Если это так, то насос, все-таки, нужен мощнее.

Цитата(John19 @ 8.1.2015, 12:22) *
Почти такие же.Только подымаются снизу вверх и расположены на обратке.И если одна ветка допустим забита,то по логике котлу меньше жидкости нагревать,а насосу меньше гонять...

А можно фото "проблемного" расходомера в действии крупным планом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 25.2.2015, 20:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(malik2015n @ 25.2.2015, 21:04) *
А теплый водный пол если уже такая отопительная система в квартире, то такое как, тоже незаконно?

Это смотря какая квартира... В "элитных" домах, когда владельца пускают в квартиру (так называемую), дают под роспись техусловия - сколько ему можно брать электричества, тепла и т.д. Часто и запрет на водяные теплые полы прописывают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 25.2.2015, 21:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Извиняюсь спросить - система смонтирована в городской квартире или в загородном доме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 26.2.2015, 16:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



по сообщ.23,24 (расходомеры не на подаче) - где-то читал, что если расходомеры поставить на обратку, происходит снижение расхода теплоносителя теплых полов (закупорка), возможно в этом причина непрогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных