Теплый пол |
|
|
|
12.12.2014, 20:18
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Ребята подскажите пожалуйста!Не могу нагнать температуру в полах!Площадь 75кв.м.Котел куппер Ок-20.На гребенке 7 веток,"циркуль"60Вт-25 на 60.На подаче 60градусов,на обратке только30.В чем проблема,кто нибудь поможет?Такое впечатление,что они через улицу трубы в комнаты запускали!А морозы вскоре начнутся снова!
|
|
|
|
|
13.12.2014, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422

|
Может быть просто еще не прогрелся "пирог" пола- сколько времени включено отопление? А кроме теплого пола, радиаторное отопление существует? И вообще какая тепловая мощность задействована на теплый пол в данный момент? То что температурный перепад 30 град., это понятно, - а каков объем воды проходящий через петли?
|
|
|
|
|
13.12.2014, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Топим месяца два."Пирог"чуть-чуть прогревается.Беда-котел на дровах,и электричество от генератора.Но от 12ти часовой топки в доме не очень тепло.Может насос не успевает проганять жидкость?Как думаете,есть смысл установить "циркуль"мощьнее?присутствует правда и радиаторное отопление 7шт 10ти секционные.Жидкости если честно не помню сколько влил. Очень признателен за помощь.
|
|
|
|
|
19.12.2014, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(John19 @ 12.12.2014, 20:18)  Ребята подскажите пожалуйста!Не могу нагнать температуру в полах!Площадь 75кв.м.Котел куппер Ок-20.На гребенке 7 веток,"циркуль"60Вт-25 на 60.На подаче 60градусов,на обратке только30.В чем проблема,кто нибудь поможет?Такое впечатление,что они через улицу трубы в комнаты запускали!А морозы вскоре начнутся снова! 1. Какой диаметр трубы? 2. Какой шаг укладки или длина веток? 3. Какой смесительный узел или термостатический клапан применяется?
|
|
|
|
|
19.12.2014, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Диаметр трубы т.п. 16.Шаг между трубами точно незнаю,но по ходу 20-25см.Длинну веток вообще незнаю,а площадь кухни 5*10м,плюс холл8*3,5м.В котельной колектор но,включены только полы.И походу там кран приоритете установлен,функционирует в ручном режиме.
|
|
|
|
|
22.12.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Проблема не в насосе. Можете сфотографировать ваш коллектор на теплый пол? А то не совсем понятно, что там за система с краном у вас.
|
|
|
|
|
22.12.2014, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Спасибо что откликнулись.Слево направо-насос на теплый пол(ups 25-60,(60w).насос на батареи(такой же).Насос на змеевик бойлера-он незадействован!И батареи тоже не включаю,потому-что нет смысла,пустая трата дров и времени!
Сообщение отредактировал John19 - 22.12.2014, 16:14
Прикрепленные файлы
image.jpg ( 218,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78
|
|
|
|
|
22.12.2014, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(John19 @ 19.12.2014, 16:45)  Диаметр трубы т.п. 16.Шаг между трубами точно незнаю,но по ходу 20-25см.Длинну веток вообще незнаю,а площадь кухни 5*10м,плюс холл8*3,5м.В котельной колектор но,включены только полы.И походу там кран приоритете установлен,функционирует в ручном режиме. длина трубы = площадь пола / шаг трубы в метрах. То есть кухня 50 квадратов /0,2 = 250 метров - это перебор...
|
|
|
|
|
22.12.2014, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Что для этого надо чтоб исправить?Или что работало?
|
|
|
|
|
24.12.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(lovial @ 22.12.2014, 16:14)  длина трубы = площадь пола / шаг трубы в метрах. То есть кухня 50 квадратов /0,2 = 250 метров - это перебор... А что переборного то? На кухне ведь несколько веток. Цитата(John19 @ 22.12.2014, 16:20)  Что для этого надо чтоб исправить?Или что работало? Будьте добры, еще фото коллектора на ТП.
|
|
|
|
|
24.12.2014, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(John19 @ 22.12.2014, 16:11)  Спасибо что откликнулись.Слево направо-насос на теплый пол(ups 25-60,(60w).насос на батареи(такой же).Насос на змеевик бойлера-он незадействован!И батареи тоже не включаю,потому-что нет смысла,пустая трата дров и времени! Вот это термостатический клапан?  Можете скинуть кго название или маркировку или характеристики?
|
|
|
|
|
24.12.2014, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Все что написано на корпусе-ESBE. VRG131. Kvs 10. Ну диаметр 25DN
Прикрепленные файлы
image.jpg ( 215,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
25.12.2014, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(MC-Anvil @ 24.12.2014, 13:36)  Вот это термостатический клапан? Можете скинуть кго название или маркировку или характеристики? Это трехходовой клапан, похоже, с ручной регулировкой. Для его работы как термостата надо к нему электропривод и автоматику управления этим приводом...
|
|
|
|
|
29.12.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(John19 @ 24.12.2014, 15:10)  Все что написано на корпусе-ESBE. VRG131. Kvs 10. Ну диаметр 25DN Это клапан под привод.Далее, как пишет lovial: "Для его работы как термостата надо к нему электропривод и автоматику управления этим приводом..." Он у вас полностью на теплый пол сейчас переключен? А то по фото не совсем понятно.
|
|
|
|
|
29.12.2014, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Полностью на теплый пол,и вот морозы начались,и кердык!
|
|
|
|
|
30.12.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
А расход по веткам какой? Все ветки остывают одинаково?
|
|
|
|
|
30.12.2014, 23:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Короткие ветки на обратке теплее,а длинные прохладнее.Почему и спрашиваю-если заменить циркуль,это даст результат,или котел мощнее установить?
|
|
|
|
|
5.1.2015, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(John19 @ 30.12.2014, 23:25)  Короткие ветки на обратке теплее,а длинные прохладнее.Почему и спрашиваю-если заменить циркуль,это даст результат,или котел мощнее установить? Котел свое дело делает: нагревает подачу до необходимой температуры. Скорее всего, придется менять циркуль. Вы можете сказать длину самой длинной ветки?
|
|
|
|
|
5.1.2015, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Я незнаю длинну не одной ветки,кухню они походу рабили на несколько веток,и не подписали какая куда
|
|
|
|
|
6.1.2015, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
То есть, возможно, у вас какая-то из веток слишком длинная. Значит ставим мощнее насос и все ветки нужно выровнять по темпратуре обратки каждой, например с помощью термометров. Когда температура выровняется по веткам, можно будет думать дальше, что не так. А то сразу же предполагать, что все тепло уходит в землю, как-то не хочется.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 6.1.2015, 11:04
|
|
|
|
|
6.1.2015, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(MC-Anvil @ 6.1.2015, 12:04)  То есть, возможно, у вас какая-то из веток слишком длинная. Значит ставим мощнее насос и все ветки нужно выровнять по темпратуре обратки каждой, например с помощью термометров. Когда температура выровняется по веткам, можно будет думать дальше, что не так. А то сразу же предполагать, что все тепло уходит в землю, как-то не хочется. Что мешает взять тестер с термопарой и проверить обратку веток сейчас? Заодно и дельту - тогда будет ясно, проблема в одной ветке или в недостаточном расходе... Ну и на термометрах и монтаже их сэкономить...
|
|
|
|
|
6.1.2015, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!
|
|
|
|
|
8.1.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(lovial @ 6.1.2015, 11:59)  Что мешает взять тестер с термопарой и проверить обратку веток сейчас? Заодно и дельту - тогда будет ясно, проблема в одной ветке или в недостаточном расходе... Ну и на термометрах и монтаже их сэкономить...  Неудобно  Цитата(John19 @ 6.1.2015, 12:51)  На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму! Расходомеры должны стоять на подаче в ТП если у вас такой тип:  Если это так и одна ветка не работает, то вот вам и ответ, почему не прогревается помещение. Возможно и не в насосе дело.
|
|
|
|
|
8.1.2015, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 254010

|
Почти такие же.Только подымаются снизу вверх и расположены на обратке.И если одна ветка допустим забита,то по логике котлу меньше жидкости нагревать,а насосу меньше гонять...
|
|
|
|
|
8.1.2015, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(John19 @ 6.1.2015, 13:51)  На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму! Скорее всего ветка длинная, "тормознулась" - такое у теплых полов бывает. Подожмите остальные - когда "разгонится" - верните все настройки взад...
|
|
|
|
|
9.1.2015, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(lovial @ 8.1.2015, 12:47)  Скорее всего ветка длинная, "тормознулась" - такое у теплых полов бывает. Подожмите остальные - когда "разгонится" - верните все настройки взад... Если это так, то насос, все-таки, нужен мощнее. Цитата(John19 @ 8.1.2015, 12:22)  Почти такие же.Только подымаются снизу вверх и расположены на обратке.И если одна ветка допустим забита,то по логике котлу меньше жидкости нагревать,а насосу меньше гонять... А можно фото "проблемного" расходомера в действии крупным планом
|
|
|
|
|
25.2.2015, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(malik2015n @ 25.2.2015, 21:04)  А теплый водный пол если уже такая отопительная система в квартире, то такое как, тоже незаконно? Это смотря какая квартира... В "элитных" домах, когда владельца пускают в квартиру (так называемую), дают под роспись техусловия - сколько ему можно брать электричества, тепла и т.д. Часто и запрет на водяные теплые полы прописывают...
|
|
|
|
|
25.2.2015, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Извиняюсь спросить - система смонтирована в городской квартире или в загородном доме?
|
|
|
|
|
26.2.2015, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636

|
по сообщ.23,24 (расходомеры не на подаче) - где-то читал, что если расходомеры поставить на обратку, происходит снижение расхода теплоносителя теплых полов (закупорка), возможно в этом причина непрогрева.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|