Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Коридор, тамбур-шлюз
SP_
сообщение 15.12.2014, 16:35
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Добрый день. Поделитесь расчетом дымозащиты в следующей ситуации - Есть коридор из которого нужно дымоудаление, далее из него выход через тамбур шлюз с подпором в незадымляемую ЛК.

Я правильно понимаю что нужно удалить дым из коридора, подать воздух для компенсации в коридор. Далее сделать подачу воздуха в тамбур 1,3м/с в проеме из тамбура в ЛК, а так же в этот же тамбур установить отдельную систему с компенсацией утечек при закрытой двери?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 15.12.2014, 23:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SP_ @ 15.12.2014, 16:35) *
Добрый день. Поделитесь расчетом дымозащиты в следующей ситуации - Есть коридор из которого нужно дымоудаление, далее из него выход через тамбур шлюз с подпором в незадымляемую ЛК.

Я правильно понимаю что нужно удалить дым из коридора, подать воздух для компенсации в коридор. Далее сделать подачу воздуха в тамбур 1,3м/с в проеме из тамбура в ЛК, а так же в этот же тамбур установить отдельную систему с компенсацией утечек при закрытой двери?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sininson
сообщение 2.2.2015, 13:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44714



Присоединяюсь к вопросу по поводу методики расчета, поделитесь будьте добры!)
Что касается алгоритма мое мнение такое:
- необходимо удалять дым из ЛК, делать компенсацию дымоудаления из ЛК нет необходимости;
- подпор воздуха в ТШ из расхода 1,3м/с в проеме двери с соблюдения требований касательно давления 20-150Па (нижний-верхни этаж). Компенсация утечек включается в общий расход подпора в тамбур-шлюз;
Если ошибаюсь, поправьте меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2015, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sininson @ 2.2.2015, 13:35) *
Что касается алгоритма мое мнение такое:
- необходимо удалять дым из ЛК, делать компенсацию дымоудаления из ЛК нет необходимости;

Что-то новенькое! Тем более, что речь шла о незадымляемой ЛК типа Н3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛИД
сообщение 5.2.2015, 14:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61157



Помогите разобраться. Проектирую дымоудаление из коридора высотой 3,6м. В коридоре имеется подшивной потолок Армстронг на высоте 2,8м от пола. Учитывать ли при расчете ДУ подшивной потолок, как определить высоту незадымляемой зоны и где должен находиться дымовой клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных