> Можно доверять табл.4* СНиП 2.04.01-85*, Падение давления на водомере.
yfray
сообщение 16.12.2014, 9:19
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



считаю падение давления на счетчике ВСХ-25 расход 1,26 л/с. (2,46 м3/час).

По снип падение давления 4,2 м. в. ст
По паспорту ВСХ 0,92 м. в. ст.

На что ориентироваться? (Вообще какой реальный перепад на водомерах, подскажите?)

Скрин паспорта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1234.JPG ( 47,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.12.2014, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Если считать по представленному Вами паспорту 204,08*2,46*2,46/10000, никак не 0,92.
Если считать по Снип 0,204*1,26*1,26, тоже никак не 4,2.

Вообще счетчики привык как-то по среднечасовому подбирать, на секудный проверять. Поэтому паспорту с часовыми К отношусь с осторожностью...снип он вроде как не совсем отменен, лучше по старинке.

Сообщение отредактировал Fatik - 16.12.2014, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 16.12.2014, 11:27
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Я зачемто секундный в часовой перевел
По паспорту 204.08х4,55х4,55/10000=0,42 кгс/см2 4,2 м. в. ст
По СНиПу 2,64 (из табл.4) х 1,26 х 1,26 = 4,2 м. в. ст

epic fail ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.12.2014, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Бывает. У меня вон тоже версия подвернулась с 0,204(часовой S) и размерность не поглядел.

Сообщение отредактировал Fatik - 16.12.2014, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных