Подскажите, пожалуйста...
Допускается ли применение гибких шлангов для подвода газа к горелкам технологических печей?
Каким документом это разрешено или запрещено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 16.12.2014, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



А какое производство?


Без привязки к ведомственным нормам. СНиП 42-01 разрешает следующее:
7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 16.12.2014, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



ГПЗ, НПЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 16.12.2014, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(antipod66 @ 16.12.2014, 15:45) *
ГПЗ, НПЗ

А у вас своих СТО нет совсем ? А то там могут быть более жёсткие требования, чем в "общих" правилах.
Хм...ну если вариант для вас допустим - поговорите со своим инспектором Газнадзора на эту тему.
Подобные шланги существуют, причём есть кроме полимерных и из нержавейки (сильфонная газовая подводка). В любом случае на подобный шланг желателен сертификат или иной документ, допускающий использование на газу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных