Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Два противопожарных клапана вместо одного
Евгений987
сообщение 19.12.2014, 10:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240640



Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Здание общественное 3-х этажное. По расчету для дымоудаления из коридора получается клапан размером 600х300. Сложность в том, что здание старое и коридоры разных этажей не совпадают в плане. Можно ли вместо одного клапана 600х300 поставить два размером 400х300?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.12.2014, 10:14
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений987
сообщение 19.12.2014, 11:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240640



Цитата(zvyagaaa @ 19.12.2014, 10:14) *
можно

А есть ссылка на норматив по этому вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.12.2014, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



зачем вам 2 клапана? вы можете поставить 1 клапан в воздуховоде где нибуть при входе его в корридор, и сделать 2 дымоприемных устройства.
в нормах нет ограничений на максиальное количество дымоприемных устройств, есть только ограничение на минимальное
Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.
7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений987
сообщение 20.12.2014, 15:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240640



Цитата(Composter @ 19.12.2014, 16:20) *
зачем вам 2 клапана? вы можете поставить 1 клапан в воздуховоде где нибуть при входе его в корридор, и сделать 2 дымоприемных устройства.
в нормах нет ограничений на максиальное количество дымоприемных устройств, есть только ограничение на минимальное
Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.
7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.

Не могу я сделать шахту размером 600х300. Места нету и коридоры в плане не совпадают. Вот и спрашиваю. Либо сделать две шахты 400х300 и объединить их на чердаке в одну общую с клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.12.2014, 18:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну да, можно сделать 2 шахты, в нормах это не запрещено.если у Вас система обслуживает только 1 коридор на 1 этаже, то можно не ставить противопожарый клапан ,а ограничится обратным возле вентилятора согласно сп 7.13130.2013 п7.11 подпункт Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 22.4.2016, 10:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Composter @ 19.12.2014, 17:20) *
Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприёмное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.


Коллеги, подскажите, плиз. Если дымоприёмное устройство в коридоре, длиной и конфигурацией обязывающий ставить 2 устройства, расположено так, что оно одно охватывает положенную длину для обоих отрезков, я всё равно обязан поставить 2? Например, коридор угловой конф-ции l=50 м, клапан посередине, т.е. на него приходится по 25 м - оставлять одно или необх-мо именно два?

Сообщение отредактировал Незнайка - 22.4.2016, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.4.2016, 11:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



7.8. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.

У вас даже если был бы прямой коридор все равно нужно 2 клапан, а вы при угловом хотите 1.
Там же четко написано Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, не радиус действия ни диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 22.4.2016, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Composter @ 22.4.2016, 12:23) *
У вас даже если был бы прямой коридор все равно нужно 2 клапан, а вы при угловом хотите 1.
Там же четко написано Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, не радиус действия ни диаметр.


Тогда получается, раз коридор один, делю расход пополам на два устройства (и сечение также), кот. ставлю в притык друг к другу? Если так, то "формально правильно, а по существу издевательство".

Сообщение отредактировал Незнайка - 22.4.2016, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.4.2016, 11:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



чтобы было правильно нужно устнавливать клапан по середине обслуживаемой зоны. если дымоприемно устройство будет в с краю то на противоположном краю дымой слой будет опускаться ниже расчетной отметки и перетекать в другие помещения ,чего не должно происходить.
вот эпо этой ссылке почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1147471
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 22.4.2016, 12:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Composter @ 22.4.2016, 12:39) *
чтобы было правильно нужно устнавливать клапан по середине обслуживаемой зоны.

Понял. Но приходится искать середину между "как надо" и "так сойдёт".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.4.2016, 17:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 22.4.2016, 11:26) *
Тогда получается, раз коридор один, делю расход пополам на два устройства (и сечение также), кот. ставлю в притык друг к другу? Если так, то "формально правильно, а по существу издевательство".

Нужно протянуть под потолком коридора воздуховоды от шахты до середины (примерно) каждого обслуживаемого дымоприёмным устройством участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных