> 20 эт дом, Где ставить противопож клапаны и что EI150
maos
сообщение 19.12.2014, 10:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Вентиляция 20 эт. жилого дома запроектирована естественная, с каждого этажа канал 150х100 стальной оц. воздуховод.
п.6.19 и п.6.20 СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования
1) на кажом этаже ставить противопожарный клапан? и как к нему доступ?
2) шахту делать общую EI150 или каждый отдельный воздуховод делать EI150?
файл прикреплен.
Подскажите, кто делал, как правильно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 15,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.12.2014, 12:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а почему вы решили что к вам относятся 6.19 и 6.20, к вам относится 6.18.
то что этаж другой это еще не говорит о том что это отдельный пожаный отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.12.2014, 13:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



в вашем случае 6.18 пункт в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты;
можно вместо клапана использовать воздушный затвор, снип 41-01-2003 пока что действует.

Сообщение отредактировал Composter - 19.12.2014, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных