|
  |
VRF система ME, Приемка системы |
|
|
|
5.12.2006, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Уважаемые специалисты!.Возник вопрос, как правильно ведется пусконаладка и приемка VRF систем. На объекте установлена серия Y фирмы ME. При каких температурах наружного воздуха и при каких нагрузках.А также какая документация должна быть представлена и необходимо ли выполнение паспорта при пуско-наладке.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
6.12.2006, 12:49
|
Guest Forum

|
Паспорт- основной документ пуско-наладки. Нагрузка и параметры в-ха за бортом не существенно влияют на тепло, холодо и воздухопроизводительность оборудования. Это будет иметь значение при пуске - наладке всей системы кондиционирования на соблюдение температурно-влажностного режима в помещении. Тогда и максимальную нагрузку надо обеспечить.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Как я понимаю проверку системы на макс. нагрузку надо проводить при максимальной расчетной температуре наружного воздуха, но как правило испытания системы проводяться при усредненных температурах наружного воздуха- как быть в данном случаи. А если система работает и на охлаждение и подогрев, испытание придется откладывать на сезон?И как правильно проводить пусконаладку при том, что в проектах приводяться махсимальные нагрузки от разных видов теплопоступлений. Пример (офисный кабинет или зал совещаний; серверная или кухня и т.д.)
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
7.12.2006, 10:19
|
Guest Forum

|
Имитируйте максимальную нагрузку(всевозможные избытки в помещении) и независимо от параметров в-ха за бортом снимите тепло,холодо и воздухопроизводительность системы кондиционирования(инструментальным методом) при соблюдении проектных параметров в-ха в помещении. Полученный результат пересчитайте на расчетные параметры наружного в-ха и сравните с проектными значениями. Сезонность должна соблюдаться. Нельзя в переходный период проводить испытания(системы кондиционирования на соблюдение температуро-влажностного режима) на зиму или лето. Частично можно испытывать оборудование на производительности. Можно опресовать сети тепло-холодоснабжения, снять аэродинамику и т.д.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 11:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Эмитируйте  оговорка по Фрейду - имитировать или эмулировать
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
7.12.2006, 11:31
|
Guest Forum

|
Уважаемый LordN! Благодарю за поправку. Сам не люблю читать тексты с ошибками. Как то "спотыкаешься" при чтении. В данном случае я знал правописание, почему ошибся, сам не знаю.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 12:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
да это не поправка была - мне просто термин понравился  два в одном = имитировать эмуляцию
|
|
|
|
|
7.12.2006, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Цитата(jjj @ Dec 7 2006, 10:19 ) Имитируйте максимальную нагрузку(всевозможные избытки в помещении) и независимо от параметров в-ха за бортом снимите тепло,холодо и воздухопроизводительность системы кондиционирования(инструментальным методом) при соблюдении проектных параметров в-ха в помещении. Если мы выполним измерения при разных температурах наружного воздуха будет изменяться коэфф. преобразования,а при средних температурах, загрузка наружного блока будет минимальной. Если есть метод пересчета на мах. нагрузку и паспортизация - прошу выложить на форуме. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 21:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у МЕ есть великолепная техподдержка. и сайт http://www.mitsubishi-aircon.ru/там есть полные сервис-буки на русском и на английскому по всей технике, в том числе и по ситимульти серии игрек.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 11:54
|
Guest Forum

|
Цитата(synthesis @ Dec 7 2006, 20:57 ) Если мы выполним измерения при разных температурах наружного воздуха будет изменяться коэфф. преобразования,а при средних температурах, загрузка наружного блока будет минимальной. Если есть метод пересчета на мах. нагрузку и паспортизация - прошу выложить на форуме. Заранее спасибо. А что если: 1. измерить т-ру хладоагента после конденсатора(перед дросселем) для нерасчетного режима - Тк(температура переохлаждения хладоагента в конденсаторе). 2. вычислить т-ру - Ткр (температура переохлаждения хладоагента в конденсаторе) для расчетного режима: Ткр = Тк+(tнр-tн). где: tнр, tн - температуры наружного в-ха в расчетном и нерасчетном режимах соответственно. 3. с помощью электронной T-S диаграммы построить цикл и рассчитать холодопроизводительность в расчетном режиме. Если производитель дает подробные характеристики то наверное задачку можно решить проще.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 11:54 ) А что если: 1. измерить т-ру хладоагента после конденсатора(перед дросселем) для нерасчетного режима.... А Вы представляете себе, как это можно сделать? Лучше и не пытайтесь!!! Во всех подобных системах (имеется в виду VRF) стоят датчики, которые и измеряют все температуры в цикле и посылют эти данные в контроллер, который и устанавливает степень открытия соответствующего (электронного) расширительного вентиля. Все основные производители подобной техники предлагают так наз. диагностический комплект, состоящий из разъемов, адаптеров и программного обеспечения, который позволяет получить полную картину работы VRF системы как в пусковом, так и в стационарном режиме. На основании этих показаний и можно сделать вывод : работоспособная система, или нет. (например, при работе системы в течение 72 часов, как того требуют стандарты)
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Whip @ Dec 8 2006, 12:16 ) На основании этих показаний и можно сделать вывод : работоспособная система, или нет. (например, при работе системы в течение 72 часов, как того требуют стандарты) Требуется подтверждение не работоспособности а заявленных в паспорте производителя параметров. А измерить т-ру не сложно. Точность конечно неважная. Да и точность предложенного метода с погрешностями. Это всего лишь мысли вслух. Если есть идеи высказывайтесь.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 12:29 ) Требуется подтверждение не работоспособности а заявленных в паспорте производителя параметров. А измерить т-ру не сложно. Точность конечно неважная. Да и точность предложенного метода с погрешностями. Это всего лишь мысли вслух. Если есть идеи высказывайтесь. В этом случае Вам придется воспроизводить те параметры воздуха (в помещении и на улице), при которых производитель получал заявленные в каталоге параметры. Т.е. в помещении это еще возможно сделать, а вот на улице....  весьма сомнительно.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 13:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Whip @ Dec 8 2006, 12:57 ) Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 12:29 ) Требуется подтверждение не работоспособности а заявленных в паспорте производителя параметров. А измерить т-ру не сложно. Точность конечно неважная. Да и точность предложенного метода с погрешностями. Это всего лишь мысли вслух. Если есть идеи высказывайтесь. В этом случае Вам придется воспроизводить те параметры воздуха (в помещении и на улице), при которых производитель получал заявленные в каталоге параметры. Т.е. в помещении это еще возможно сделать, а вот на улице....  весьма сомнительно. В том то и суть проблемы - как пересчитать оборудование на расчетный режим имея замеры в нерасчетном. PS. параметры в-ха в помещении не надо воспроизводить.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 13:48 ) В том то и суть проблемы - как пересчитать оборудование на расчетный режим имея замеры в нерасчетном. Для систем с электронными расширительными вентилями - никак!
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 14:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Whip @ Dec 8 2006, 14:16 ) Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 13:48 ) В том то и суть проблемы - как пересчитать оборудование на расчетный режим имея замеры в нерасчетном. Для систем с электронными расширительными вентилями - никак! Вентиль управляет температурой испарения. Для построения диаграммы в расчетном режиме ее (т-ру) можно взять из паспорта для номинальной холодопроизводительности. Самым важным параметром, зависящим от воздуха на улице, является т-ра холодоносителя до этого вентиля. Вот без него не построить диаграммы и соответственно не пересчитать на расчетный режим.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:55 ) Вентиль управляет температурой испарения. Не верно. Температура кипения определяется давлением и является величиной практически постоянной. Вентиль же дозирует количество хладагента, которое необходимо для компенсации тепловой нагрузки на внутренний блок.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 18:41
|
Guest Forum

|
Расход хладоагента в системе определяется производительностью компрессора(для простоты понимания пусть будет поршневой), а вентиль(дроссель) понижает давление и тем самым обеспечивает вскипание хладоагента. Ну а то что давлениям в процессах испарения и конденсации соответствуют определенные температуры спору нет. Кстатии обратное тоже верно. Таким образом вентиль понижая давление задает и температуру испарения. А расход хладоагента определится частотой вращения коленвала и объемом поршней.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 18:41 ) А расход хладоагента определится частотой вращения коленвала и объемом поршней. Это называется "описанный объем компрессора". То, что Вы описываете, справедливо для систем с расширительным устройством ПОСТОЯННОГО сечения. В системах типа VRF все происходит по-другому. Отсюда и Ваши проблемы.
|
|
|
|
Гость_Александр21_*
|
9.12.2006, 21:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Whip @ Dec 8 2006, 17:40 ) Температура кипения определяется давлением и является величиной практически постоянной. Вот это как раз верно для вентиля постоянного сечения. При дросселировании потока падает давление испарения и следовательно температура кипения. Количественное регулирование холодопроизводительности мечта всех холодильщиков. Не нужны ступенчатые компрессора, частотные преобразователи и прочие ухищрения позволяющие изменить кол-во хладоагента прокачиваемого компрессором в контуре. Приоткрывая вентиль Вы прежде всего измените степень дросселирования а следовательно повысите температуру испарения. В сущности это и есть качественное регулирование. К сожалению возможности этого способа существенно ограничены необходимость перегрева хладоагента в испарителе с целью избежать гидроудар и разрушение клапанов ХМ. Кстати мне ивестны определения. Расход хладоагента в контуре и будет равен описанному объему компрессора пересчитанному на весовой расход. Проблемы не у меня а у автора темы. Я лишь предлагаю к рассмотрению вариант. PS. Александр 21 и JJJ это мои имена с домашнего и рабочего комп.
|
|
|
|
|
11.12.2006, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(Александр21 @ Dec 9 2006, 21:40 ) Проблемы не у меня а у автора темы. Я лишь предлагаю к рассмотрению вариант. Самый лучший вариант - использовать таблицы производительности системы при различных температурах. Обычно эта информация публикуется производителем в технической документации.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
11.12.2006, 15:16
|
Guest Forum

|
Если такие таблицы есть - вопрос исчерпан. Спасибо за дискуссию.
|
|
|
|
|
11.12.2006, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Таблицы это заводские данные системы.А какже натурные испытания системы. Может вообще ни кто не проверяет производительность инструментальным методом.
|
|
|
|
|
12.12.2006, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(synthesis @ Dec 11 2006, 21:39 ) Таблицы это заводские данные системы.А какже натурные испытания системы. Как раз эти таблицы сделаны при натурных испытаниях, где были учтены следующие изменяемые параметры: % загрузки или комбинация внутренние/наружный блоки, температура наружного воздуха по сух. терм., температура воздуха внутри помещения по влажн. терм. В результате для каждого из этих параметров даны значения полной холодо(тепло)производительности и потребряемой мощности. Куда же еще более подробно?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
12.12.2006, 12:38
|
Guest Forum

|
Цитата(synthesis @ Dec 11 2006, 21:39 ) Таблицы это заводские данные системы.А какже натурные испытания системы. Может вообще ни кто не проверяет производительность инструментальным методом. Имея эти таблицы и данные натурных испытаний при нерасчетных параметрах наружного в-ха можно выполнить нужный перерасчет, составить паспорт и т.д.
|
|
|
|
|
12.12.2006, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Спасибо за ответы.Буду воплощать в жизнь.
|
|
|
|
|
13.12.2006, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
получить протоколы опресовки магистралей
получить акты на скрытые работы
получить протоколы на проверку изоляции проводов. заземления и т.д.
провести индивидуальное испытание внутренних блоков... на тепло понятно, а вот с холодом не так все просто, я думаю достаточно будет замеров дельты вход/выход
ну наконец пролить дренаж ...
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
13.12.2006, 11:02
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Dec 13 2006, 08:31 ) получить протоколы опресовки магистралей
получить акты на скрытые работы
получить протоколы на проверку изоляции проводов. заземления и т.д.
провести индивидуальное испытание внутренних блоков... на тепло понятно, а вот с холодом не так все просто, я думаю достаточно будет замеров дельты вход/выход
ну наконец пролить дренаж ... Все правильно. На практике этим и заканчиваются испытания. Вот только по известным температурам в-ха на испарителе наверное не вредно пересчитать холодопроизводительность на расчетные параметры наружного в-ха. Это может оказаться полезным при испытании систем кондиционирования на санэффект.
|
|
|
|
|
14.12.2006, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jjj @ Dec 13 2006, 11:02 ) Цитата(olg2004 @ Dec 13 2006, 08:31 ) получить протоколы опресовки магистралей
получить акты на скрытые работы
получить протоколы на проверку изоляции проводов. заземления и т.д.
провести индивидуальное испытание внутренних блоков... на тепло понятно, а вот с холодом не так все просто, я думаю достаточно будет замеров дельты вход/выход
ну наконец пролить дренаж ... Все правильно. На практике этим и заканчиваются испытания. Вот только по известным температурам в-ха на испарителе наверное не вредно пересчитать холодопроизводительность на расчетные параметры наружного в-ха. Это может оказаться полезным при испытании систем кондиционирования на санэффект. В дополнение к QUOTE=olg2004,Dec 13 2006, 08:31 И + исполнительные чертежи по магистралям и блокам(Со всеми привязками и высотами) И + Акт испытания комплексного , при Т нар, Т вх и Т вых, далее по помещениям Т до включения, Туст. хорошо бы скорости на выходах вн. блоков, и т.д. в конце Акта АРГУМЕНТИРОВАННОЕ обоснование отклонений от расчетных.(Чем больше данных, тем лучше) И + гарантийное письмо с обещанием показать работу системы потом на незапускающемся сейчас режиме(Лучше предвосхитить,чем упереться) И , даже совсем потерявший совесть эксплуататор и Зак. расцелуют после получения всего пакета под ПОДПИСЬ!!(Заказчик все равно часть(весь?!) пакета потеряет, затем при смене эксплуататора 2 -ой комплект. Свой экземпляр беречь + полгода от конца гарантии) Ну и, при таком раскладе,проектировать ему и далее.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|