> Автоматика ВТС, многократно сигналит "термостат воздушный" ?
фокспорт
сообщение 24.12.2014, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.7.2014
Пользователь №: 238190



Система VTS в режиме "выкл" многократно сигналит "термостат воздушный". температура воздуха по датчику 30 гр. при чуть приоткрытом байпасе воды. Почему?? фокспорт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 24.12.2014, 23:56
Сообщение #2





Guest Forum






Проверьте термостат и его соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 25.12.2014, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Utatane Piko @ 24.12.2014, 23:56) *
Проверьте термостат и его соединения.

Самая вероятная причина. Мнокократное срабатывание - это почти всегда ослабленный контакт.
Может быть ещё вариант "залипания" контактов в самом термостате, потому лучше его "сработать" и сбросить, но это редкость и уже у "старых", которые не один год отработали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 25.12.2014, 14:30
Сообщение #4





Guest Forum






Еще бывает, когда термостат выкрутили до конца в плюс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 29.12.2014, 6:17
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



назову ещё одну известную мне из опыта причину сработки термостата при тёплой обратке и выкл. системе - воздушные жалюзи не полностью закрыты и холодный уличный воздух начинает подтягивать по низу воздуховода. Из-за крайне "вялой" циркуляции воды, она не может прогреть этот подсасываемый воздух, однако капилярка термостата он него срабатывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных