День добрый товарищи специалисты!
Проблемка следующего характера.
Заказчик требует ППР на обогрев основания перед бетонированием newconfus.gif . Облазил все возможные ресурсы по данному виду работ ничего даже нет, а в некоторой литературе прописывается сие чудо 1-2 предложениями. Что "перед бетонирование основание и арматуру нужно очистить от снега и прогреть до положительной температуры".
Просьба - если с таким кому приходилось сталкиваться для примера поделитесь пожалуйста.
Я уже начал делать свое, появились кое какие мыслишки на прогрев конвективно-лучевым методом, но мало ли, заказчик потребует расчет подбора количества пушек. bang.gif
заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 26.12.2014, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Смотря какой у Вас фундамент. На небольших отдельностоящих - мы устанавливали тепловую пушку (электрическую), а верх ямы закрывали пленкой полиэтиленовой (следили за Техникой безопасности, чтобы никто туда не упал случайно - сетчатые ограждения, ходовые мостики, сигнальная лента, освещение!). Внутри мы получали положительную температуру вплоть до 25 градусов. Т.е. пушки можно при необходимости переставлять из ямы в яму с определенным интервалом времени (через 0,5 дня). Кстати, Снип позволяет не всегда отогревать основание, если на контакте отрицательная температура не вызовет замерзания бетона. Ведь защитный слой 50 мм, 70 мм, да еще прогрев бетона предусмотрен. Стриничку Снипа на всякий случай прикладываю.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpeg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных